Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: замена сигнализаторов загазованности
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Галиев
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос мой вот в чем, "сдохли" старые SICURGAS - ы в крышной котельной, ремонту не подлежат. К тому же, оне не дружили с КЗГЭМ на газопроводе и был колхоз с самодельным блоком генерации импульса для закрытия этого клапана. Собираемся приобрести отечественный прибор с импульсным управление клапаном (СИКЗ и т.п.). Соответственно, в проекте были указаны fantini cosmi. Могем ли мы самостийно махнуть сигнализаторы на любыедругие, т.е. нужно ли вносить изменения в проект (а если проектный институт канул в Лету)?
Gazsmp
на любые изменения Вы должны делать проект, если не меняете на аналогичную деталь.
Галиев
Цитата(Gazsmp @ 4.12.2018, 14:36) *
на любые изменения Вы должны делать проект, если не меняете на аналогичную деталь.

Совсем на любые? И новый проект заказывать - Вы шутите?
Gazsmp
замена оборудования подразумевает внесения изменения в проект, повторюсь если не меняете на аналогичное. На своем примере расскажу: была проверка Ростехнадзора, в котельной установили пластиковые окна, подняли проект, в нём указаны деревянные (1-ое замечание), вместо СИКЗ (т.к. его убрали из рееста) установили СГГ 6м без проекта, вот 2-ое замечание.
Газовик
Цитата(Gazsmp @ 6.12.2018, 10:47) *
была проверка Ростехнадзора

Как устранили замечания?
Gazsmp
Стандартно, денежно. мелкие замечания убрали сами (более крупные остались).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.