Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулятор не обеспечивает пропускную способность
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Gibadullina VV
Добрый день, КГУ 4,5 МВт MWM, если это важно, есть рампа от 20 кПа до 0. Требуется понизить давление с 0,6МПа входного до 20 кПа. Проектом предусмотрена установка регулятора Madas RG 2MB Ду 50 пропускная способность 1500 при 0,6-20кПа, расчетный расход 1125 нм3/ч. Почему-то после регулятора наблюдается пульсация, не получается запустить КГУ, наладчики говорят, не хватает газа. Схема во вложении, правильно ли подобран регулятор, есть ли ошибки в ГРУ?
GASPAR
Экспликацию было бы неплохо посмотреть.. Не совсем понятна линейка приборов. Возможно после регулятора занижен диаметр, что создаёт критическую скорость потока газа и ( или) внешняя импульсная трубка от него вварена неправильно. Для таких расходов согласно требованиям МАДАS импульсная трубка обязательная - она вообще есть ?
Gibadullina VV
Цитата(GASPAR @ 4.12.2018, 9:21) *
Экспликацию было бы неплохо посмотреть.. Не совсем понятна линейка приборов. Возможно после регулятора занижен диаметр, что создаёт критическую скорость потока газа и ( или) внешняя импульсная трубка от него вварена неправильно. Для таких расходов согласно требованиям МАДАS импульсная трубка обязательная - она вообще есть ?

Экспликацию и схему приложила, после регулятора участок длиной 2Д (согласно монтажной схеме), импульсная трубка есть, как вваривали без понятия( к сожалению
GASPAR
1. Давление на вводе в котельную стабильное? Сейчас зима, не верится что давление на вводе может быть 0,6 МПа. такое давление на выходе из ГРС. А что приходит к котельной? + потери в фильтре, счетчике, клапанах. Возможно не хватает пропускной способности подводящего газопровода до здания.
2. Попробуйте обратиться в техническую поддержку (представителю Мадас) со схемами монтажа. Регулятор Мадас- хороший регулятор - регулятор прямого действия и пульсации не должны быть в его работе.
3. Если регулятор по пропускной способности подобран правильно, то возможно проблема в рампе. Внимательно нужно посмотреть паспорт на неё и её составляющие .
Больше к сожалению дистанционно сложно сказать,.

Подведу итог, возможные причины по моему мнению:
1. Давление перед регулятором меньше заявленного, что сказывается на пропускной способности.
2. Неправильная вварка отборного устройства импульсной линии.
3. Проблема в газовой рампе.
Gibadullina VV
Цитата(GASPAR @ 4.12.2018, 11:32) *
1. Давление на вводе в котельную стабильное? Сейчас зима, не верится что давление на вводе может быть 0,6 МПа. такое давление на выходе из ГРС. А что приходит к котельной? + потери в фильтре, счетчике, клапанах. Возможно не хватает пропускной способности подводящего газопровода до здания.
2. Попробуйте обратиться в техническую поддержку (представителю Мадас) со схемами монтажа. Регулятор Мадас- хороший регулятор - регулятор прямого действия и пульсации не должны быть в его работе.
3. Если регулятор по пропускной способности подобран правильно, то возможно проблема в рампе. Внимательно нужно посмотреть паспорт на неё и её составляющие .
Больше к сожалению дистанционно сложно сказать,.

Подведу итог, возможные причины по моему мнению:
1. Давление перед регулятором меньше заявленного, что сказывается на пропускной способности.
2. Неправильная вварка отборного устройства импульсной линии.
3. Проблема в газовой рампе.

Спасибо вам! Будем думать
fat_Nick
Регулятор подобран правильно. По ГРУ вопрос только один, и тот не по теме: вы все еще ставите КТЗ?

Была похожая ситуация с пульсацией давления на входе в газопоршневую установку. Разрешилось заменой пружины в регуляторе на новую. Но там был не Madas, а
фиорентини, кажется.

Я бы в первую очередь запросил с наладки показания по приборам поз. 37, 38. Если с давлением на входе все в порядке, то проблема может быть в настройке регулятора (я надеюсь, его настраивали, а не поставили "как был" с завода) или выбором пружины.
Gibadullina VV
Цитата(fat_Nick @ 4.12.2018, 14:46) *
Регулятор подобран правильно. По ГРУ вопрос только один, и тот не по теме: вы все еще ставите КТЗ?

Была похожая ситуация с пульсацией давления на входе в газопоршневую установку. Разрешилось заменой пружины в регуляторе на новую. Но там был не Madas, а
фиорентини, кажется.

Я бы в первую очередь запросил с наладки показания по приборам поз. 37, 38. Если с давлением на входе все в порядке, то проблема может быть в настройке регулятора (я надеюсь, его настраивали, а не поставили "как был" с завода) или выбором пружины.


Фух, прям камень с души упал. В итоге, меня слушать не стали, проектировщик виноват, купили новый регулятор Ду100, пропускная способность 5000 нм3/ч.
По КТЗ, да, ставим, замечаний ни от ГосЭкспертизы, ни от неГос не было, про отмену ПБ знала, но лучше перестрахуюсь.
Спасибо за ответы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.