Цитата(fat_Nick @ 4.12.2018, 14:46)
Регулятор подобран правильно. По ГРУ вопрос только один, и тот не по теме: вы все еще ставите КТЗ?
Была похожая ситуация с пульсацией давления на входе в газопоршневую установку. Разрешилось заменой пружины в регуляторе на новую. Но там был не Madas, а
фиорентини, кажется.
Я бы в первую очередь запросил с наладки показания по приборам поз. 37, 38. Если с давлением на входе все в порядке, то проблема может быть в настройке регулятора (я надеюсь, его настраивали, а не поставили "как был" с завода) или выбором пружины.
Фух, прям камень с души упал. В итоге, меня слушать не стали, проектировщик виноват, купили новый регулятор Ду100, пропускная способность 5000 нм3/ч.
По КТЗ, да, ставим, замечаний ни от ГосЭкспертизы, ни от неГос не было, про отмену ПБ знала, но лучше перестрахуюсь.
Спасибо за ответы!