AlekseyK
Добрый день.
Имеется следующая проблема.
В здании имеется система диспетчеризации, в которой 5 контроллеров с модулями ввода/вывода: Один TAC Xenta 401 - мастер сети, остальные четыре TAC Xenta 300. Управляет всем 'nbv TAC Vista v4. Топология - общая шина, на крайних станциях установлены терминаторы.

После нескольких повторяющихся пропаданий питания система стала давать сбои. Часть данных на АРМ не отображается (в перечеркнутом состоянии с желтым восклицательным знаком). При этом остальные данные тоже периодически показываются как "offline". В шкафах автоматики к контроллерам подключены панельки Xenta OP. При попытке почитать с любой панельки данные она подвисает и потом перезагружается.
При этом вся система работает штатно, ошибок на контроллерах нет, регулировки работают.

В Vista видим что Xenta 401 единственный, который является commisioning, online - это с него идут данные, которые на АРМ еще хоть как-то отображаются. Остальные 4 ПЛК имеют признак commisioning, offline. И данных с них нет.

В процессе поиска неисправности выяснили следующее - как только закрываем на ПК TAC Vista - панельки Xenta OP перестают тормозить и перезагружаться - можно почитать данные, сбросить ошибки.
Через OpenLDV400 пробовали проверку связи с контроллерами - связь есть.
Такое ощущение, что Vista, как только начинает работать сразу вешает сеть.

Как я понимаю в Vista не только Xenta 401 у меня должен быть commisioning, online, но и все остальные ПЛК тоже. Собственно вопрос как это сделать?
AlekseyK
Произведена операция "Commission and Download" для контроллера, который ранее был отключен по питанию. Далее выполнен вход от имени суперпользователя.
После этого работа системы восстановлена, все контроллеры опрашиваются.
ivosoft
Аналогичная ситуация - на Лон сетке висят контроллеры Xenta 400, 301, несколько панелей OP. С недавних пор один шкаф управления с Xenta 301 (с двумя 421 модулями) -стал offline в Vista, причем сам контроллер работает. При oотключении панелей из сети LON - шкаф появляется в сети, слушается команд с Vista, но через пару часов снова уходит в аут. Операция "Commission and Download" проходит, но не помогает. Кто нибудь сталкивался с подобным?
ttt
Надо смотреть адресацию в сети. Возможно какая-то ОП присваивает себе адрес существующего контроллера.
ivosoft
С адресацией все норм. Решилось установкой терминатора.