Полная версия этой страницы:
ПСК
Добрый день, скажите пожалуйста сейчас должно ли перед ПСК устанавливаться отключающее устройство, которое должно быть опломбировано в открытом положении.
Интересует именно должна ли стоять пломба.(если у нас газовая котельная с ГРУ)
На счётчике и обводной понятно, там как коммерческий узел газовики пломбируют. А мы как эксплуатационная организация, в старом ПБ 12-529-03 и новом Приказ Ростехнадзора от 15. 11. 2013 № 542 должна ли кран перед ПСК пломбировать, если котельная не ТЭС. Или какими ещё НПА нужно делать пломбировку данную.
smart-bear
24.10.2018, 9:33
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542):
2. Действие настоящих Правил распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления (в том числе сеть газопотребления ТЭС, ГТУ и ПГУ), а также на связанные с ними процессы эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), консервации и ликвидации.
3. Требования настоящих Правил распространяется на все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность по эксплуатации, техническому перевооружению, ремонту, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления.
77. Запорная арматура перед ПСК в ГРП должна находиться в открытом положении и быть опломбирована.
Вы Правила читаете "по диагонали"? Или непонятно выражение "в том числе"?
п.77 относится к 3 разделу который относится к
III. Специальные требования к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций
10. Требования настоящего раздела Правил распространяются на газопроводы (трубопроводы и соединительные детали), технические и технологические устройства сетей газораспределения и газопотребления ТЭС с давлением природного газа до 1,2 мегапаскаля включительно, ГТУ и ПГУ с давлением природного газа свыше 1,2 мегапаскаля.
Я прав?
Газовик
24.10.2018, 10:06
Пломбировать в вашем случае не нужно. Вы правы.
smart-bear
24.10.2018, 10:32
Не соглашусь. Пломбировать надо. Запрета на пломбирование нет.
Это нужно для вашего же спокойствия. "Закон подлости" и "тупой, еще тупее" никто не отменял.
Наличие пломбы гарантирует что предохранительные клапаны находятся в работе постоянно. ИТР при обходах контролирует сохранность пломб.
Лично я на предприятиях сталкивался с такими ситуациями (не только по газу):
1. Предохранительные клапаны ставят, а транспортировочную (монтажную) стяжку не снимают. Квалификация работников - "набрали по объявлению". Оборудование работает месяцами до первой аварии.
2. Предохранительные клапаны отключают на ночь (когда руководства нет), т.к. они шумят (!) и мешают спать (!) охранникам и дежурному персоналу.
Газовик
25.10.2018, 11:53
Цитата(smart-bear @ 24.10.2018, 10:32)
Не соглашусь. Пломбировать надо. Запрета на пломбирование нет.
Запрета конечно нет. Но так можно дойти до маразма и пломбировать все задвижки к примеру)
Цитата(smart-bear @ 24.10.2018, 10:32)
2. Предохранительные клапаны отключают на ночь (когда руководства нет), т.к. они шумят (!) и мешают спать (!) охранникам и дежурному персоналу.
Они не должны шуметь. Через них, что газ идет?!
smart-bear
25.10.2018, 17:17
1. Маразма здесь нет. Есть желание исключить человеческий фактор. Задвижки обычно не пломбируют. А вот при выводе тепломеханического оборудования в ремонт устанавливают заглушки и запирают запорную арматуру на замок (см. ПТЭ тепловых энергоустановок, ПТБ при эксплуатации ТМО электростанций и тепловых сетей). Это защита от "дурака".
2. Предохранительные клапаны при срабатывании шумят и достаточно сильно. Особенно это заметно в ночное время. Предохранительный клапан срабатывает при повышении давления выше рабочего. Повышение давления чаще всего происходит при резких сбросах нагрузки. Например, резко прекратилось потребление пара, регуляторы котла и на ГРУ не успевают отработать, и в итоге, срабатывают предохранительные клапана и на котле и на ГРУ.
3. Хотите спать спокойно - пломбируйте. Это ваш выбор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.