Цитата(Archi @ 12.3.2020, 3:24)
Добрый вечер, коллеги. Технологи выдали задание на заполнение катка. Т1 - первоначальная заливка катка 63м3/сут / 2,63м3/ч / 0,73л/с. Заполнение производится горячей водой (уже задал вопрос,что надо холодной) один раз в сезон. Вопрос: как учесть расход на заполнение катка, заливка от административного здания. Заранее спасибо
Вы в какой ипостаси в данном проекте?
судя по вопросу - каток уличный? заливка шлангами или машиной?
1. Учесть мощность проточных нагревателей, чтобы обеспечить температуру заливаемой воды 55-60 С. горячей водой заливают - чтобы вода равномерно растекалась по поверхности, сглаживая неровности. просто холодная - замерзает "волнами".
2. обеспечить пропускную способность трубопроводов для подачи воды с требуемым расходом
3. разовый расход на заливку - учесть в годовом расходе воды на объект