Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расход воды для технологических нужд
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Водоснабжение и канализация
neznajka
Канализационные очистные сооружения. Технологами даны расходы воды на каждую единицу оборудования ( в м3/сут, м3/ч, л/с). Необходимо определить общий расход воды на технологические нужды. Как это сделать? Неужели просто сложить расходы по каждой установке? helpsmilie.gif
jiexawcr
а технологи ничего говорят, не уточняют?
м3/сут, м3/ч, л/с могут отличаться в огромных переделах неравномерности.
andrey R
Цитата(neznajka @ 22.10.2018, 13:26) *
Канализационные очистные сооружения. Технологами даны расходы воды на каждую единицу оборудования ( в м3/сут, м3/ч, л/с). Необходимо определить общий расход воды на технологические нужды. Как это сделать?

Технологи должны дать не только "расходы на единицу оборудования", но и режим водопотребления. Табличка такая, видели наверное? smile.gif
Иначе ВКшники имеют полное право не принимать у них задание, ибо оно недостаточно полное для работы.
neznajka
Цитата(andrey R @ 23.10.2018, 20:19) *
Технологи должны дать не только "расходы на единицу оборудования", но и режим водопотребления. Табличка такая, видели наверное? smile.gif
Иначе ВКшники имеют полное право не принимать у них задание, ибо оно недостаточно полное для работы.


Спасибо! запросила инфу у технологов уже)
производственных здания всего два, в первом 6 единиц оборудования для подключения В1, во втором - 1. К каждому зданию отдельный ввод В1. Для второго производственного здания даны расходы - 4 м3/сут, 8 м3/ч, 2,23 л/с, при этом время работы этой установки 1 ч/сут. Тогда расход на эту установку должен быть 4 м3/сут, 4 м3/ч или 8 м3/сут, 8 м3/ч, от чего отталкиваться?
andrey R
Цитата(neznajka @ 24.10.2018, 13:41) *
даны расходы - 4 м3/сут, 8 м3/ч, 2,23 л/с, при этом время работы этой установки 1 ч/сут. Тогда расход на эту установку должен быть 4 м3/сут, 4 м3/ч или 8 м3/сут, 8 м3/ч, от чего отталкиваться?

Вот как даны, так и должно быть, откуда Вы взяли 4 м3/ч или 8 м3/сут, когда Вам дали 8 м3/ч и 4 м3/сут?
neznajka
Цитата(andrey R @ 24.10.2018, 13:52) *
Вот как даны, так и должно быть, откуда Вы взяли 4 м3/ч или 8 м3/сут, когда Вам дали 8 м3/ч и 4 м3/сут?

смутило то, что 1 час в сутки работает эта установка.. mellow.gif
Woodcuter
Любое технологическое задание должно быть выдано "адекватно" - без разницы на кого ..... ЕО ОВ ВК ......
Если вам выдают 1м3/час - .... это он и является, если 1м3/час и работа 1 час в сутки ... это тоже то что надо ....
Если вам "ВСЕ" понятно из задания и вы его можете выполнить - то выполняйте, если нет - то пусть уточняют.
И вы уже как инженер составите свое инженерное решение, но на основании ЗАДАНИЯ ...
andrey R
Цитата(neznajka @ 24.10.2018, 14:17) *
смутило то, что 1 час в сутки работает эта установка.. mellow.gif

Расчетные цифры для систем и оборудования - это секундные расходы. Часовые и суточные - отчётные, не более того. Для таблички.
neznajka
Цитата(andrey R @ 24.10.2018, 15:27) *
Расчетные цифры для систем и оборудования - это секундные расходы. Часовые и суточные - отчётные, не более того. Для таблички.

спасибо большое! smile.gif
Archi
Добрый вечер, коллеги. Технологи выдали задание на заполнение катка. Т1 - первоначальная заливка катка 63м3/сут / 2,63м3/ч / 0,73л/с. Заполнение производится горячей водой (уже задал вопрос,что надо холодной) один раз в сезон. Вопрос: как учесть расход на заполнение катка, заливка от административного здания. Заранее спасибо
nick2
Цитата(Archi @ 12.3.2020, 3:24) *
Добрый вечер, коллеги. Технологи выдали задание на заполнение катка. Т1 - первоначальная заливка катка 63м3/сут / 2,63м3/ч / 0,73л/с. Заполнение производится горячей водой (уже задал вопрос,что надо холодной) один раз в сезон. Вопрос: как учесть расход на заполнение катка, заливка от административного здания. Заранее спасибо

Вы в какой ипостаси в данном проекте?
судя по вопросу - каток уличный? заливка шлангами или машиной?


1. Учесть мощность проточных нагревателей, чтобы обеспечить температуру заливаемой воды 55-60 С. горячей водой заливают - чтобы вода равномерно растекалась по поверхности, сглаживая неровности. просто холодная - замерзает "волнами".
2. обеспечить пропускную способность трубопроводов для подачи воды с требуемым расходом
3. разовый расход на заливку - учесть в годовом расходе воды на объект
Archi
Цитата(nick2 @ 12.3.2020, 6:32) *
Вы в какой ипостаси в данном проекте?
судя по вопросу - каток уличный? заливка шлангами или машиной?


1. Учесть мощность проточных нагревателей, чтобы обеспечить температуру заливаемой воды 55-60 С. горячей водой заливают - чтобы вода равномерно растекалась по поверхности, сглаживая неровности. просто холодная - замерзает "волнами".
2. обеспечить пропускную способность трубопроводов для подачи воды с требуемым расходом
3. разовый расход на заливку - учесть в годовом расходе воды на объект


Спасибо. Каток уличный, заливка шлангами. Правильно я понял,что для нагрева воды для заливки катка необходимо предусмотреть установку проточных нагревателей, или можно брать горячую воду из системы здания? Расход согласно ТХ 0,73л/с (43,7л/мин), боюсь что нет таких проточных нагревателей.

Хотя если от здания брать ГВС,то в здании расчетный секундный расход ГВС 2,63л/с, а необходимо для катка 0,73л/с. Если днем заливать, не просядет ли система?
nick2
что происходит на практике.
сначала намораживают первый слой, 1-2 см, просто холодной водой.
потом начинают выравнивать горячей.

нюанс в том, что ставить отдельный нагреватель ради заливки катка вряд ли согласятся. только если Ваше здание не спортцентр какой-нибудь. Тогда уже можно обосновать увеличенную мощность водонагревателей, которая будет использоваться раз в год.

наиболее правильное решение (чтобы избежать мощных водогреек) такое:
1. ставят накопительный утепленный бак. примерно кубов на десять.
2. в бак загоняют холодную воду.
3. циркуляционным насосом гоняют воду через водонагреватель. это может быть нагреватель от сетевой воды (теплообменник), или электроводонагреватель проточный, киловатт на 12-18. циркуляция - постоянная. включение нагревателя - по датчику температуры.
У меня на катке (круглогодичный) установлены оба типа нагревателей. потому что сетевая вода нагревает только до 50 гр.С, а до 55-60 догревает уже электронагреватель. для снижения расхода электричества, когда вода уже нагрета, в накопительном баке сделан змеевик из нержтруб, по дну, там циркулирует сетевая вода.
отбор воды происходит раз в час, в перерыв между занятиями групп, заливочная машина отбирает по 800 л. Но там и вода другая, подготовленная.

если согласятся на бак, тогда заливка катка может проходить за 4-5 дней. каждый день выливать по 15 кубов. это даёт слой воды на поле толщиной 1 см. так постепенно будет идти намораживание нужного слоя льда. ночь - на нагрев воды и замораживание.


если заливать через Вашу систему ГВС здания, то как говорится, нужно потерпеть немного или заливать в часы минимального разбора.
Archi
Цитата(nick2 @ 13.3.2020, 6:35) *
что происходит на практике.
сначала намораживают первый слой, 1-2 см, просто холодной водой.
потом начинают выравнивать горячей.

нюанс в том, что ставить отдельный нагреватель ради заливки катка вряд ли согласятся. только если Ваше здание не спортцентр какой-нибудь. Тогда уже можно обосновать увеличенную мощность водонагревателей, которая будет использоваться раз в год.

наиболее правильное решение (чтобы избежать мощных водогреек) такое:
1. ставят накопительный утепленный бак. примерно кубов на десять.
2. в бак загоняют холодную воду.
3. циркуляционным насосом гоняют воду через водонагреватель. это может быть нагреватель от сетевой воды (теплообменник), или электроводонагреватель проточный, киловатт на 12-18. циркуляция - постоянная. включение нагревателя - по датчику температуры.
У меня на катке (круглогодичный) установлены оба типа нагревателей. потому что сетевая вода нагревает только до 50 гр.С, а до 55-60 догревает уже электронагреватель. для снижения расхода электричества, когда вода уже нагрета, в накопительном баке сделан змеевик из нержтруб, по дну, там циркулирует сетевая вода.
отбор воды происходит раз в час, в перерыв между занятиями групп, заливочная машина отбирает по 800 л. Но там и вода другая, подготовленная.

если согласятся на бак, тогда заливка катка может проходить за 4-5 дней. каждый день выливать по 15 кубов. это даёт слой воды на поле толщиной 1 см. так постепенно будет идти намораживание нужного слоя льда. ночь - на нагрев воды и замораживание.


если заливать через Вашу систему ГВС здания, то как говорится, нужно потерпеть немного или заливать в часы минимального разбора.


Спасибо большое
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.