dvortsov
18.10.2018, 16:18
Товарищи, прошу совета - может я невнимательно читаю... Заметил что в СанПиН 2.1.3.2630-10 Приложение 3 даны классы чистоты от А до Г, а в СП 158.13330.2014 таблица К2 классы от А до Д, то есть их больше. И насколько я понял класс "А" по СанПиН и класс "А" по СП это разные классы? Вроде СанПиН приоритетнее, но у СП классы жёстче, как их "поженить" то? Использовать только СП?
В СанПиН указаны требуемые классы чистоты воздушной среды помещения в целом в зав-ти от бактериальной обсеменённости воздуха. Это основа ТХ.
В СП указаны требуемые классы чистоты подаваемого в помещение воздуха, не более того - обратите внимание на наименование таблицы К.2 СП.
"Поженить" просто - назначение требуемых классов чистоты помещений изначально производить по СанПиН (что делается и делалось всегда при составлении мед. задания), класс чистоты подаваемого в помещение воздуха обеспечивать по СП (по К.2 принимать А-Д в зав-ти от известного назначения помещения - и смотреть на требуемую степень очистки. Разумеется с соблюдением нужного направления перетоков относительно классов А-Г по СанПиН).
dvortsov
23.10.2018, 10:27
Большое спасибо за ответ! К сожалению не смог сразу отписаться, времени не было. Искал какие-то количественные показатели классов чистоты в СанПиН чтобы как-то соотнести их с фильтрами, но так и не нашел. В общем, возьму за данность, что фильтра подбираются по СП, а переток ограничивается по СанПиН.
Цитата
скал какие-то количественные показатели классов чистоты в СанПиН чтобы как-то соотнести их с фильтрами,
Есть еще ГОСТ 52539-2006, там правда сопоставление не с классами чистоты, а с группами помещений, но методом подобия думаю можно соотнести.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,