Схема котельной
Chop-kot
16.10.2018, 16:31
Добрый день! Прошу посмотреть и дать замечания по схеме.
понятно, что вам хочется диалога.
но... возьмите пожалуйста каталог решений любой крупной компании (висман, дедитрих и так далее), и посмотрите на схематику предлагаемых решений.
выдумать свой путь это хорошо. но опасно.
fat_Nick
18.10.2018, 11:22
Какая мощность одного котла?
Насос рециркуляции всего один? Я бы поставил на каждом котле индивидуальный или группу.
Расширительные баки лучше перенести на холодные нитки контуров.
Chop-kot
18.10.2018, 11:48
Спасибо всем за ответ! А в чем именно кроется опасность?
Котлы по 5МВт, рециркуляцию перенес на каждый котел с клапаном перепада давления.
Котлы у вас работают в каскаде или постоянно все ?
Chop-kot
18.10.2018, 14:20
Цитата(Wiz @ 18.10.2018, 13:03)
Котлы у вас работают в каскаде или постоянно все ?
Котлы все в работе, теплообменники тоже, насос один резервный. Т.е. получается работа одного насоса на один котел и теплообменник
Цитата(fat_Nick @ 18.10.2018, 11:22)
Насос рециркуляции всего один? Я бы поставил на каждом котле индивидуальный
Это было бы "по моде".
Цитата(ssn @ 18.10.2018, 10:26)
возьмите пожалуйста каталог решений любой крупной компании (висман, дедитрих и так далее), и посмотрите на схематику предлагаемых решений.
Chop-kot
18.10.2018, 14:46
Цитата(tiptop @ 18.10.2018, 14:24)
Это было бы "по моде".
А по теме можно замечания получить?
fat_Nick
18.10.2018, 15:21
Цитата(tiptop @ 18.10.2018, 14:24)
Это было бы "по моде".
Думаю, при дефиците исходных, такое решение кажется более универсальным. На котлах поменьше насос рециркуляции с арматурой удобно размещается прямо межу патрубками котла.
С эксплуатации есть отзывы, что при установке расширительного бака на горячей стороне мембрана быстро изнашивается. Так что поставил бы расширительный на коллектор перед насосами.
Chop-kot
19.10.2018, 4:32
Цитата(fat_Nick @ 18.10.2018, 15:21)
Думаю, при дефиците исходных, такое решение кажется более универсальным. На котлах поменьше насос рециркуляции с арматурой удобно размещается прямо межу патрубками котла.
С эксплуатации есть отзывы, что при установке расширительного бака на горячей стороне мембрана быстро изнашивается. Так что поставил бы расширительный на коллектор перед насосами.
Спасибо, поставил баки перед насосами.
Цитата(Chop-kot @ 18.10.2018, 14:46)
А по теме можно замечания получить?
Конечно, можно.
Замечание одно: надо делать совсем по-другому.
Желаю успехов!
Chop-kot
19.10.2018, 17:08
Цитата(tiptop @ 19.10.2018, 14:51)
Конечно, можно.
Замечание одно: надо делать совсем по-другому.
Желаю успехов!
Спасибо( напишите, пожалуйста, что не так
Повторяю.
Вам нужно не "что не так?". Вам нужно учиться проектировать "как правильно".
Chop-kot
19.10.2018, 17:22
Цитата(tiptop @ 19.10.2018, 18:16)
Повторяю.
Вам нужно не "что не так". Вам нужно учиться проектировать "как правильно".
Ну я и прошу помощи
Увы, я по профессии не проектировщик.
Не знаю ни одного учебника по проектированию котельной с водогрейными котлами...
Chop-kot
19.10.2018, 17:59
Цитата(tiptop @ 19.10.2018, 18:36)
Увы, я по профессии не проектировщик.
Не знаю ни одного учебника по проектированию котельной с водогрейными котлами...
Ясно, спс, думал поможете
Да, если бы мог, то "перелил" бы Вам свои знания - не жалко.
Хотя бы в этот раз они бы помогли...
Chop-kot
19.10.2018, 18:24
Цитата(tiptop @ 19.10.2018, 19:06)
Да, если бы мог, то "перелил" бы Вам свои знания - не жалко.
Хотя бы в этот раз они бы помогли...
Спасибо Вам большое! Просто суть ошибки не понимаю, где копать то?
Plazmatik
14.11.2018, 11:26
хрень полная а не схема:
1. насосы (не рециркуляция, а циркуляция) надо на каждый котел как говорили если один общий то нужны балансировки на каждый котел. Насос с частотником выжу, а по какому параметру он обороты меняет? по каким датчикам?
2. нафига натыкано столько фильтров? их надо ставить только на входе воды или вы хотите раззорить заказчика?
3. на теплообменниках не вижу регулирующих клапанов которые будут осуществлять контроль выходной температуры например по температуре наружного воздуха. Что кстатит ребуется по ФЗ об энергоэффективности. Но если вам на всё пох., то нафига везде насосы с частотниками если расходы везде постоянны? зачем тогда насос байпасирующий (который хотели на каждый котел ставить). оставтье ту грядку насосов причем без частотников и пусть молотят на постоянных оборотах.
4. вообще зачем вам теплообменники в принципе? поставьте гидравлическую стрелку и всё.
5. насосы на обратке нагреваемого контура повернуты не в ту сторону)) и стрелки на 21 и 22 идут то в одну сторону то на встречу. Грязевик дело сомнительное обычно обычного ФМФ хватает, хотя не криминал.остальные фильтры убрать нафиг.
6. отсутствует подпитка и наполнение
7. отсутствуют вообще любые регулирующие элементы
Вывод, редкостная хрень. О просчёте гидравлики которой нет и ТЗ вообще молчу.