Chop-kot
Добрый день! Прошу посмотреть и дать замечания по схеме.
ssn
понятно, что вам хочется диалога.
но... возьмите пожалуйста каталог решений любой крупной компании (висман, дедитрих и так далее), и посмотрите на схематику предлагаемых решений.
выдумать свой путь это хорошо. но опасно.
fat_Nick
Какая мощность одного котла?

Насос рециркуляции всего один? Я бы поставил на каждом котле индивидуальный или группу.

Расширительные баки лучше перенести на холодные нитки контуров.
Chop-kot
Спасибо всем за ответ! А в чем именно кроется опасность?
Котлы по 5МВт, рециркуляцию перенес на каждый котел с клапаном перепада давления.
Wiz
Котлы у вас работают в каскаде или постоянно все ?
Chop-kot
Цитата(Wiz @ 18.10.2018, 13:03) *
Котлы у вас работают в каскаде или постоянно все ?

Котлы все в работе, теплообменники тоже, насос один резервный. Т.е. получается работа одного насоса на один котел и теплообменник
tiptop
Цитата(fat_Nick @ 18.10.2018, 11:22) *
Насос рециркуляции всего один? Я бы поставил на каждом котле индивидуальный

Это было бы "по моде". rolleyes.gif

Цитата(ssn @ 18.10.2018, 10:26) *
возьмите пожалуйста каталог решений любой крупной компании (висман, дедитрих и так далее), и посмотрите на схематику предлагаемых решений.
Chop-kot
Цитата(tiptop @ 18.10.2018, 14:24) *
Это было бы "по моде". rolleyes.gif

А по теме можно замечания получить?
fat_Nick
Цитата(tiptop @ 18.10.2018, 14:24) *
Это было бы "по моде". rolleyes.gif


Думаю, при дефиците исходных, такое решение кажется более универсальным. На котлах поменьше насос рециркуляции с арматурой удобно размещается прямо межу патрубками котла.

С эксплуатации есть отзывы, что при установке расширительного бака на горячей стороне мембрана быстро изнашивается. Так что поставил бы расширительный на коллектор перед насосами.
Chop-kot
Цитата(fat_Nick @ 18.10.2018, 15:21) *
Думаю, при дефиците исходных, такое решение кажется более универсальным. На котлах поменьше насос рециркуляции с арматурой удобно размещается прямо межу патрубками котла.

С эксплуатации есть отзывы, что при установке расширительного бака на горячей стороне мембрана быстро изнашивается. Так что поставил бы расширительный на коллектор перед насосами.

Спасибо, поставил баки перед насосами.
tiptop
Цитата(Chop-kot @ 18.10.2018, 14:46) *
А по теме можно замечания получить?

Конечно, можно. wink.gif
Замечание одно: надо делать совсем по-другому. laugh.gif

Желаю успехов!
Chop-kot
Цитата(tiptop @ 19.10.2018, 14:51) *
Конечно, можно. wink.gif
Замечание одно: надо делать совсем по-другому. laugh.gif

Желаю успехов!

Спасибо( напишите, пожалуйста, что не так
tiptop
Повторяю.
Вам нужно не "что не так?". Вам нужно учиться проектировать "как правильно".
Chop-kot
Цитата(tiptop @ 19.10.2018, 18:16) *
Повторяю.
Вам нужно не "что не так". Вам нужно учиться проектировать "как правильно".

Ну я и прошу помощи
tiptop
Увы, я по профессии не проектировщик.
Не знаю ни одного учебника по проектированию котельной с водогрейными котлами... sad.gif
Chop-kot
Цитата(tiptop @ 19.10.2018, 18:36) *
Увы, я по профессии не проектировщик.
Не знаю ни одного учебника по проектированию котельной с водогрейными котлами... sad.gif

Ясно, спс, думал поможете
tiptop
Да, если бы мог, то "перелил" бы Вам свои знания - не жалко. biggrin.gif
Хотя бы в этот раз они бы помогли...
Chop-kot
Цитата(tiptop @ 19.10.2018, 19:06) *
Да, если бы мог, то "перелил" бы Вам свои знания - не жалко. biggrin.gif
Хотя бы в этот раз они бы помогли...

Спасибо Вам большое! Просто суть ошибки не понимаю, где копать то?
Plazmatik
хрень полная а не схема:
1. насосы (не рециркуляция, а циркуляция) надо на каждый котел как говорили если один общий то нужны балансировки на каждый котел. Насос с частотником выжу, а по какому параметру он обороты меняет? по каким датчикам?
2. нафига натыкано столько фильтров? их надо ставить только на входе воды или вы хотите раззорить заказчика?
3. на теплообменниках не вижу регулирующих клапанов которые будут осуществлять контроль выходной температуры например по температуре наружного воздуха. Что кстатит ребуется по ФЗ об энергоэффективности. Но если вам на всё пох., то нафига везде насосы с частотниками если расходы везде постоянны? зачем тогда насос байпасирующий (который хотели на каждый котел ставить). оставтье ту грядку насосов причем без частотников и пусть молотят на постоянных оборотах.
4. вообще зачем вам теплообменники в принципе? поставьте гидравлическую стрелку и всё.
5. насосы на обратке нагреваемого контура повернуты не в ту сторону)) и стрелки на 21 и 22 идут то в одну сторону то на встречу. Грязевик дело сомнительное обычно обычного ФМФ хватает, хотя не криминал.остальные фильтры убрать нафиг.
6. отсутствует подпитка и наполнение
7. отсутствуют вообще любые регулирующие элементы
Вывод, редкостная хрень. О просчёте гидравлики которой нет и ТЗ вообще молчу.