Анна-Мария
Прошу разобраться в таком вопросе. Рассматриваю чужой проект газоснабжения. В ГРПШ на газопроводе среднего давления устанавливается измерительный комплекс СГ-Эк со счетчиком RVG G160 (диап.1:50):
Qmax/Qmin-5,0-250 м3/час. В текстовой части проекта читаю:" Ротационный счетчик RVG G160 при давлении газа 0,05 МПа обеспечивает учет в диапазоне расхода газа от 7,5 до 375,0 м3/час. " Откуда взялась эта информация , как этот показатель рассчитался и,главное, для чего он нужен - не пойму! В технических характеристиках (РЭ) не приводится зависимость пропускной способности счетчика от величины входного давления! Буду благодарна всем ответившим!
Valiko
зависимость пропускной способности счетчика от величины входного давления определяется законом (газовым) Бойля-Мариотта.
Галиев
Цитата(Анна-Мария @ 7.10.2018, 12:48) *
Рассматриваю чужой проект газоснабжения.

Кто доверил?
Газовик
Цитата(Анна-Мария @ 7.10.2018, 12:48) *
Откуда взялась эта информация , как этот показатель рассчитался и,главное, для чего он нужен - не пойму! В технических характеристиках (РЭ) не приводится зависимость пропускной способности счетчика от величины входного давления! Буду благодарна всем ответившим!

5м3/часх1,5кгс/см2(абс)=7,5м3/час