SpyHunter
Выполнили проект поликлиники. Приток и вытяжка в кабинеты врачей выполнены отдельными воздуховодами во все кабинеты исходя из баланса 60м3/ч. Эксперт требует убрать вытяжную вентиляцию из кабинетов и выполнить вытяжку из коридора по балансу, основываясь на СП 158.13330.2014 табл.К.3. п.3, вытяжка по балансу из коридора.
Являюсь новичком в проектировании мед.учреждений, но видел несколько проектов, в которых вытяжка также была выполнена из кабинетов, а не из коридора.
В целом схема приток-вытяжка из кабинетов не нарушает каких либо пунктов СП (кроме этой пресловутой таблицы) или Сан.Пин, в которых вообще нет рекомендаций по вытяжке из кабинетов кроме как 60м3/ч на человека.
Переделки очень трудоёмки из-за небольшой высоты потолка (реконструкция) и 4 этажей. Т.е. чтобы переделать нужны менять местами венткамеры и перепрокладывать вентиляцию на 4 этажах. А снять замечания надо крайне быстро. Можно ли сослаться на какой-то пункт и оставить приток и вытяжку непосредственно из кабинетов врачей?
ИОВ
Цитата(SpyHunter @ 27.9.2018, 17:09) *
Являюсь новичком в проектировании мед.учреждений, но видел несколько проектов, в которых вытяжка также была выполнена из кабинетов, а не из коридора.
В целом схема приток-вытяжка из кабинетов не нарушает каких либо пунктов СП (кроме этой пресловутой таблицы) или Сан.Пин, в которых вообще нет рекомендаций по вытяжке из кабинетов кроме как 60м3/ч на человека.

Т.е. как, не нарушает? СП 158:
Цитата
7.2.3.24 Кабинеты врачей, помещения дневного пребывания пациентов, диспетчерские, комнаты персонала, комнаты отдыха площадью до 36 м2 оборудуются приточной вентиляцией с механическим побуждением из расчета обеспечения санитарной нормы воздуха на человека (60 м3/чел. в час) с вытяжкой через коридор (через неплотности дверных проемов).

Для помещений большей площади должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Кратность воздухообмена определяется расчетом (на ассимиляцию теплопоступлений).

Начинайте всегда со штудирования действующих норм, чтобы не повторять ошибки чужих проектов.

Ваше решение увеличивает стоимость систем вентиляции. Если это бюджетный объект - придётся переделывать. Если это частный Заказчик, то можно попытаться его подключить и прописать в Задании на проектирование вытяжку из кабинетов - в СП 158 нет запрета на такое решение (нет слов следует, дОлжно)
Татьяна Удальцова
Цитата(ИОВ @ 29.9.2018, 9:14) *
Ваше решение увеличивает стоимость систем вентиляции. Если это бюджетный объект - придётся переделывать. Если это частный Заказчик, то можно попытаться его подключить и прописать в Задании на проектирование вытяжку из кабинетов - в СП 158 нет запрета на такое решение (нет слов следует, дОлжно)

Попытка будет безнадежная. Слова "следует" нет, но нет и "или непосредственно из кабинетов". Здесь ведь и "физический смысл" имеется - более чистые помещения делать с подпором. Вот не работает приточная вентиляция (вероятность 90%), а естественная вытяжка есть. И вся зараза из коридоров тянется в кабинеты.

Не зря в свое время СНиПы радикально меняли - вместо подачи в коридоры и вытяжки из кабинетов сделали наоборот.

Ну и экспертиза запросто может отрицательное Заключение и по самому заданию на проектирование написать, если оно будет противоречить прямой норме.

У нас аналогичный случай был, махинации не прошли.
ИОВ
Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.9.2018, 8:34) *
Попытка будет безнадежная.

Не факт!. Обратите внимание на 2-ой абзац процитированного выше п. 7.2.3.24 СП 158
Цитата
Для помещений большей площади должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Кратность воздухообмена определяется расчетом (на ассимиляцию теплопоступлений).

Т.е. для кабинетов площадью более 36 м2 следует предусматривать и приток и вытяжку в самом кабинете. При этом я считаю упущением норм отсутствие указаний о полож. дисбалансе для таких кабинетов - для больших кабинетов, полагаю, всё-равно часть воздуха дОлжно удалять из коридора, именно во исполнение перетока из более чистых помещений в более грязные.
Wiz
Цитата
Начинайте всегда со штудирования действующих норм

Давайте начнем...
А что тогда делать с требованием Приложение 3 к СанПиН 2.1.3.2630-10, где сказано, что для кабинетов врачей рекомендуемый воздухообмен по притоку и вытяжке 60 кубов на человека ? Причем при естественном воздухообмене данный СанПиН допускает кратность вытяжки из кабинетов в размере 1 крат...
И вообще что приоритетнее требования СанПиНа или же СП. Ведь потом поликлинику будут принимать врачи и вот вопрос, по какому документу они будут смотреть соответствие нормам, выполненных решений ?
ИОВ
Цитата(Wiz @ 29.9.2018, 9:30) *
Давайте начнем...
А что тогда делать с требованием Приложение 3 к СанПиН 2.1.3.2630-10, где сказано, что для кабинетов врачей рекомендуемый воздухообмен по притоку и вытяжке 60 кубов на человека ? Причем при естественном воздухообмене данный СанПиН допускает кратность вытяжки из кабинетов в размере 1 крат...
И вообще что приоритетнее требования СанПиНа или же СП. Ведь потом поликлинику будут принимать врачи и вот вопрос, по какому документу они будут смотреть соответствие нормам, выполненных решений ?

При указанной в СП 158 схеме воздухообмена: подаче притока в помещение и вытяжке из коридора указания СанПин по притоку/вытяжке 60 кубов на человека выполняются - нет разночтений. Схему воздухообмена диктует только СП, а в СанПине нет указаний по реализации требуемого воздухообмена.
При ест. вытяжке теоретически и по расчётам ОВ приток на компенсацию вытяжки поступает вовсе не из коридора, а снаружи через клапаны/форточки/откр. фрамуги - СП 60...2016
Цитата
7.1.10 ...
Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах.

т.е. опять нет разночтений СП 158 и СанПина.
Татьяна Удальцова
Цитата(ИОВ @ 29.9.2018, 11:27) *
Не факт!. Обратите внимание на 2-ой абзац процитированного выше п. 7.2.3.24 СП 158

Т.е. для кабинетов площадью более 36 м2 следует предусматривать и приток и вытяжку в самом кабинете. При этом я считаю упущением норм отсутствие указаний о полож. дисбалансе для таких кабинетов - для больших кабинетов, полагаю, всё-равно часть воздуха дОлжно удалять из коридора, именно во исполнение перетока из более чистых помещений в более грязные.

Так для "больших" кабинетов тоже самое в нормах разных лет по общественным зданиям. Только где 35 м2, где 36. Где-то "допускается" переток.
Но распространять на "малые" кабинеты врачей, только из-за "уже нарисовали" не стоит.
Wiz
Цитата
а в СанПине нет указаний по реализации требуемого воздухообмена.

Указаний в явном виде нет. В тоже время, если бы в графе вытяжка стоял бы прочерк, как стоит прочерк для некоторых помещений в графе приток и кое-где даже указывается приток из коридора, то не было бы альтернативного толкования откуда делать вытяжку. Было бы ясно что в кабинеты только приток, а вытяжка уже перетоком. Однако раз в графе вытяжка стоит не прочерк, а значение, то до момента выхода СП158 можно было трактовать как необходимость выполнение вытяжки непосредственно из помещения, а не смежно с ним.
ИОВ
Цитата(Wiz @ 29.9.2018, 14:33) *
Однако раз в графе вытяжка стоит не прочерк, а значение, то до момента выхода СП158 можно было трактовать как необходимость выполнение вытяжки непосредственно из помещения, а не смежно с ним

А ничего, что до выхода СП 158 действовала первоначальная редакция СП 118 ? И в нём в табл. К.2 для кабинетов врачей было указано: приток - 60 м3/чел, вытяжка - по балансу через коридор .
Так что, уже более 5,5 лет указания одни и те же по притоку в кабинеты, а вытяжке из коридора. Поэтому сегодня напрасно ТС смотрит в чужие проекты и бездумно повторяет чужие ошибки, не изучив действующие нормы проектирования с указанием, не меняющимся уже почти 6 лет.
SpyHunter
Тут дело не только в том, что уже нарисовали, но и в том, что заказчик не хочет делать вытяжку из коридора, мотивируя это нежеланием устройства щелей в дверях кабинетов, чтобы шум из коридора не проникал в кабинеты и наоборот
ИОВ
Цитата(SpyHunter @ 1.10.2018, 6:42) *
Тут дело не только в том, что уже нарисовали, но и в том, что заказчик не хочет делать вытяжку из коридора, мотивируя это нежеланием устройства щелей в дверях кабинетов, чтобы шум из коридора не проникал в кабинеты и наоборот

Т.е. Зак не желает, чтобы в его объекте выполнялись нормы проектирования для этого объекта? newconfus.gif А Экспертиза как раз и проверяет ПД на соответствие действующим нормам.
Желания и задания Заказчика не должны противоречить действующим нормам. Выше уже совершенно справедливо написАли
Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.9.2018, 8:34) *
... экспертиза запросто может отрицательное Заключение и по самому заданию на проектирование написать, если оно будет противоречить прямой норме.

По табл. К.2 СП 158 кабинеты врачей относятся к классу чистоты Г, а коридоры к классу чистоты Д. Желания этого Заказчика и Ваши проектные решения противоречат прямым указаниям п. 7.2.3.24 СП 158 и не обеспечивают требований СП 158
Цитата
7.2.3.1 Вентиляция в зданиях должна исключать возможность перетоков воздушных масс из зон (помещений) с относительно низкими требованиями к чистоте воздуха в помещения с более высокими требованиями.

и такого же по смыслу и формулировке п. 6.9 СанПин 2.1.3.2630-10. Выражаю уверенность, что в разделе АР в поликлинике для кабинетов врачей предусмотрены самые обычные двери, а не двери повышенной герметичности. Кроме того, при кабинетах врачей не предусматриваются тамбуры (тем более ТШ) - т.о. при Вашем решении возможен переток из более грязного коридора в более чистые кабинеты врачей в номинальном режиме. Такой переток уже гарантирован при выходе из строя приточной системы.
SpyHunter
Цитата(ИОВ @ 1.10.2018, 8:54) *
Выражаю уверенность, что в разделе АР в поликлинике для кабинетов врачей предусмотрены самые обычные двери, а не двери повышенной герметичности. Кроме того, при кабинетах врачей не предусматриваются тамбуры (тем более ТШ) - т.о. при Вашем решении возможен переток из более грязного коридора в более чистые кабинеты врачей в номинальном режиме. Такой переток уже гарантирован при выходе из строя приточной системы.

Заказчик не хочет делать щели под дверьми или переточные решётки, компания строит больницы уже давно и всегда выполняла приток и вытяжку именно по кабинетам и всё нормально принималось и работает. Проект не бюджетный, частная поликлиника, поэтому не можем просто взять и переделать, пожелание заказчика оставить и приток и вытяжку в кабинетах, только увеличить приток над вытяжкой и также добавить вытяжку в коридор.

И с учётом раньше прописанных в нормах притоках через коридоры и вытяжку через кабинеты, нормы нужно читать внимательнее и если там прописан откровенно бред, то от него нужно отходить, стараясь при этом максимально придерживаться действующих норм.

По поводу перетока при выходе из строя приточной системы, абсолютно во все помещения, где присутствует приток и вытяжка возможен переток из более грязного, а в чистых операционных присутствует и приток и вытяжка, но нормы не пишут удалять воздух из операционной через тамбур. Так что опять кто-то зачем-то вписал откровенно не очень правильную формулировку в нормы, ограничив нас для кабинетов врачей удалением воздуха через коридор.

Увеличение притока в кабинеты и доп. вытяжка из коридоров вполне удовлетворяет запрет на перетекание воздуха из грязных помещений в чистые, но как обычно про это забыли написать в нормах, вот что по этому поводу думает целая проектная группа, в числе, нашего гипа, заказчика и меня в том числе. Да и судя по писавшим здесь, не все согласны с решением СП 158, хотя оно и логичнее старого, с удалением воздуха через кабинеты.
ИОВ
Цитата(SpyHunter @ 1.10.2018, 8:15) *
Заказчик не хочет делать щели под дверьми или переточные решётки, компания строит больницы уже давно и всегда выполняла приток и вытяжку именно по кабинетам и всё нормально принималось и работает. Проект не бюджетный, частная поликлиника, поэтому не можем просто взять и переделать, пожелание заказчика оставить и приток и вытяжку в кабинетах, только увеличить приток над вытяжкой и также добавить вытяжку в коридор.

Где Вы увидели в нормах указания/требования по организации щелей под дверьми или устройстве переточных решёток? По СП 158
Цитата
7.2.3.24 ...(через неплотности дверных проемов).

Т.е. речь об обычных/негерметичных дверях и обычных неплотностях притворов стандартных дверных проёмов. Кроме того, двери в кабинет периодически (и довольно часто) открываются для входа/выхода пациентов. Вы уже видели моё мнение выше
Цитата(ИОВ @ 29.9.2018, 7:14) *
...можно попытаться его подключить и прописать в Задании на проектирование вытяжку из кабинетов - в СП 158 нет запрета на такое решение (нет слов следует, дОлжно)

При таком пути в Задании на проектирование в Вашем случае д.б. прописан конкретный воздухообмен по притоку в кабинеты более 60 м3/чел/час. Я в таком решении смысла не вижу, Что решит эксперт угадывать бесполезно - может и забраковать такое задание, как не соответствующее указаниям СП 158 и увеличивающее потребление объектом энергоресурсов (при общей тенденции по экономии энергоресурсов).
А то, что этот Заказчик реализовал свои хотелки, противоречащие действующим нормам, на прежних своих объектах аргументом вообще не является. Вы ведь спрашивали
Цитата(SpyHunter @ 27.9.2018, 17:09) *
Можно ли сослаться на какой-то пункт и оставить приток и вытяжку непосредственно из кабинетов врачей?

Вот Вам про нормы и отвечают. Если не хотите выполнять указания/требования норм - нужно уходить из проектирования. Почему Вы решили, что именно Ваша логика является истиной? Другие проектировщики могут следовать своей (не Вашей и не нормативной) логике. Что тогда на объектах будет твориться? Да и творится уже, к сожалению по инициативе и логике Ваших единомышленников, не считающих нужным соблюдать нормы.

Цитата(SpyHunter @ 1.10.2018, 8:15) *
И с учётом раньше прописанных в нормах притоках через коридоры и вытяжку через кабинеты, нормы нужно читать внимательнее и если там прописан откровенно бред, то от него нужно отходить, стараясь при этом максимально придерживаться действующих норм.

Обсуждать ошибочные указания прежних норм, отменённые/исправленные в действующих сегодня нормах, совершенно бессмысленно. Вы ещё вспомните, что раньше и Землю принято было считать плоской ... wink.gif
При наличии очень конкретных указаний норм Ваш отход м.б. остановлен Экспертизой - можете получить отриц. Заключение.

Цитата(SpyHunter @ 1.10.2018, 8:15) *
По поводу перетока при выходе из строя приточной системы, абсолютно во все помещения, где присутствует приток и вытяжка возможен переток из более грязного, а в чистых операционных присутствует и приток и вытяжка, но нормы не пишут удалять воздух из операционной через тамбур. Так что опять кто-то зачем-то вписал откровенно не очень правильную формулировку в нормы, ограничив нас для кабинетов врачей удалением воздуха через коридор.

Ваши рассуждения удивляют. Вы знакомы с разделом 7.2 СП 60? Ничего, что для операционных д.б. вентсистемы с резервом? Или опять разработчики норм "не в ногу", а только Вы и Ваш Заказчик "в ногу"?

Цитата(SpyHunter @ 1.10.2018, 8:15) *
Увеличение притока в кабинеты и доп. вытяжка из коридоров вполне удовлетворяет запрет на перетекание воздуха из грязных помещений в чистые, но как обычно про это забыли написать в нормах, вот что по этому поводу думает целая проектная группа, в числе, нашего гипа, заказчика и меня в том числе. Да и судя по писавшим здесь, не все согласны с решением СП 158, хотя оно и логичнее старого, с удалением воздуха через кабинеты.

Это Вы решили, что забыли. Я так не считаю. Если по нормам достаточно 60 м3/чел/час, то почему нужно увеличивать воздухообмен? Какой в этом физический смысл? Только потому, что Вы уже что-то, не соответствующее нормам, там запроектировали?
Ещё раз напоминаю - Вы игнорируете необходимость энергосбережения и требования по энергоэффективности здания. Эти законы всё только ужесточаются.

Woodcuter
+1 ....
Не увеличивайте "достаточный" воздухообмен ..... тем более под "часную" клинику у которой 90% народа приходит по записи.
Но и с другой стороны - применять нормы "поликлиник" к часной клинике - тоже не совсем верно ....
90% клиник - имеют хол ожидания в котором сидит не так много народа .... а в кабинеты они по вызову идут, или доктор их забирает сам из хола.
ИОВ
Цитата(Woodcuter @ 1.10.2018, 10:16) *
Но и с другой стороны - применять нормы "поликлиник" к часной клинике - тоже не совсем верно ....

По СП 158
Цитата
1 Область применения

Настоящий свод правил устанавливает технологические, технические, санитарно-эпидемические и эргономические требования и распространяется на проектирование новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых зданий медицинских организаций, а также помещений медицинского назначения, встраиваемых в жилые, общественные и производственные здания (независимо от формы собственности).
Woodcuter
ИОВ а теперь сравни что происходит в реальности:
Обычная поликлиника
Общий коридор в котором на 6 из 10 рабочих кабинетах принимают доктора
Сидят от 1 до 10 человек под каждый кабинет ..... (примем по 3 + 1 у доктора)
В кабинете Доктор + помощница (примерно 50% кабинетов) .....
Итого:
6 докторов
3 помощника
2 регистратура
24 посетителей
Частная
в 6 из 8 рабочих кабинетах принимают доктора
Сидят 0,5 человек под каждый кабинет ..... (+ 1 у доктора)
В кабинете Доктор + помощница (10-20% кабинетов(помощницы переходящие под надобность)) .....
Итого:
6 докторов
1 помощник
2 ресепшин
9 посетителей

+ совсем другая планировочная организация

Вот вы раскажите как к ним можно относится одинаково??

Но вот счем 100% согласен - что увеличивать нормируемый воздухообмен для частной клинике надобности нет ....
ИОВ
Цитата(Woodcuter @ 1.10.2018, 11:25) *
Вот вы раскажите как к ним можно относится одинаково??

Дело ведь не в моём или Вашем мнении/вИдении/подходе, а о формулировке норм, которая в т.ч. исключает Ваши рассуждения о неодинаковости и уравнивает в правах и нормах все медицинские организации. rolleyes.gif
Woodcuter
Именно поэтому в далеком 2011 столкнулся с "класическим" бредом -
В чистом рециркуляция нельзя, технологическое оборудование требует "циркуляцию" 25кр -
Значит "эврика" - делаем воздухообмен 25кр ......
ИОВ
Цитата(Woodcuter @ 1.10.2018, 11:41) *
Именно поэтому в далеком 2011 столкнулся с "класическим" бредом -
В чистом рециркуляция нельзя, технологическое оборудование требует "циркуляцию" 25кр -
Значит "эврика" - делаем воздухообмен 25кр ......

???
СанПиН 2.1.3.2630-10
Цитата
6.42. Допускается рециркуляция воздуха для одного помещения при условии установки фильтра высокой эффективности (Н11 - Н14) с добавлением наружного воздуха по расчету для обеспечения нормативных параметров микроклимата и чистоты воздуха.

СНиП 31-06-2009
Цитата
7.55. ...
В помещениях операционных, палат интенсивной терапии, ожоговых палат и подобных помещений с высокими требованиями к чистоте воздуха допускается использовать рециркуляцию воздуха дополнительно к нормативному объему подачи свежего воздуха.

SpyHunter
Цитата(ИОВ @ 1.10.2018, 12:37) *
При таком пути в Задании на проектирование в Вашем случае д.б. прописан конкретный воздухообмен по притоку в кабинеты более 60 м3/чел/час. Я в таком решении смысла не вижу

По поводу увеличения воздухообмена я не совсем верно выразился, увеличить я хотел лишь приток над вытяжкой, т.е. добавить некоторое количество вытяжного воздуха в коридор, не убирая вытяжку из кабинетов., в таблице же написано по балансу, но не написано, что нельзя, допустим 60% из коридора вытягивать, а 40% из кабинета, нет общей цифры.

А по поводу несогласия с нормами, я не говорю, что я с ними полностью не согласен, я говорю что не все моменты достаточно подробно прописаны, поэтому люди и спорят по поводу тех или иных норм. Не было бы пожеланий заказчика - уже бы переделал, работы дня на 2, не более.

Цитата(ИОВ @ 1.10.2018, 11:06) *
Если не хотите выполнять указания/требования норм - нужно уходить из проектирования.


Да и вообще, что это вы мне из проектирования уйти предлагаете? Благодаря таким как мы, как раз-таки, норму на вытяжку из коридора, а не из кабинетов привели в соответствие. Нормы пишут такие же люди, как мы, может быть умнее нас, а может и нет.

Решение ещё не принято окончательное, эксперт настоит - сделаем через коридор вероятно, просто хотел узнать, может где-то в нормах есть другие указания. Всем спасибо за ответы по теме.
Woodcuter
Цитата(ИОВ @ 1.10.2018, 12:04) *
???
СанПиН 2.1.3.2630-10

СНиП 31-06-2009


Ты не путай smile.gif
это по НАШИМ нормам - а у нас они стали хоть немного двигаться с 2013 года
То что у вас начало двигаться достаточно давно - у нас вот вот sad.gif
Татьяна Удальцова
Цитата(Woodcuter @ 1.10.2018, 17:00) *
Ты не путай smile.gif
это по НАШИМ нормам - а у нас они стали хоть немного двигаться с 2013 года
То что у вас начало двигаться достаточно давно - у нас вот вот sad.gif

По "НАШИМ" - это по нормам какого сверхгосударства? И откуда это остальным аборигенам известно?

Что касается "написать в задании на проектирование" - это наивно. Дай волю заказчикам (да и нам, проектировщикам) мы такие Задания насочиняем... Да вообще без вентиляции, хотя бы потому, что она практически нигде в общественных зданиях не работает, даже если смонтирована и разок запускалась.

И особенно - в больницах и поликлиниках, кроме разве что операционных. Просто потому, что денег нет платить за тепловую энергию.

Писать в Задании что-то противоречащее федеральным нормам можно только если в другой федеральной норме записано что-то типа "если иное не установлено заданием на проектирование" или "если предусмотрено заданием на проектирование". Но таких пунктов очень мало.
ИОВ
Цитата(SpyHunter @ 1.10.2018, 14:44) *
По поводу увеличения воздухообмена я не совсем верно выразился, увеличить я хотел лишь приток над вытяжкой, т.е. добавить некоторое количество вытяжного воздуха в коридор, не убирая вытяжку из кабинетов., в таблице же написано по балансу, но не написано, что нельзя, допустим 60% из коридора вытягивать, а 40% из кабинета, нет общей цифры.

Есть общая цифра! Вы, оказывается, совсем не понимаете указания в табл. К.3 СП 158
Цитата
По балансу через коридор

Для проектировщика там всё корректно и очевидно - нет никаких предлагаемых Вами % вытяжки из помещения + % вытяжки из коридора. Поясню - формулировка диктует соблюсти баланс по притоку в помещение, а вытяжке из коридора. Т.е. расход притока в помещение равен расходу вытяжки из коридора. Где Вы увидели хоть намёк на деление на какие-то части/проценты?
Честно говоря, у Вас уж очень своеобразная манера прочтения норм. thumbdown.gif Сначала Вы утверждали, что не нарушили никакого пункта норм. Когда Вам указали на нарушенный Вами пункт норм с вполне однозначной формулировкой по организации вытяжки именно из коридора, а не из кабинета
Цитата
7.2.3.24 Кабинеты врачей, помещения дневного пребывания пациентов, диспетчерские, комнаты персонала, комнаты отдыха площадью до 36 м2 оборудуются приточной вентиляцией с механическим побуждением из расчета обеспечения санитарной нормы воздуха на человека (60 м3/чел. в час) с вытяжкой через коридор (через неплотности дверных проемов).

Вы пустились в рассуждения о пожеланиях заказчика и Ваших домыслов - и то и другое находится в прямом противоречии с указанием СП 158, в наименовании которого написано "Правила проектирования". Собственно, на соответствие этим "Правилам проектирования" и проверяется, в первую очередь, ПД в экспертизе. И Вам эксперт уже указал на несоответствие Ваших проектных решений действующим нормам, но Вы продолжаете обсуждать новые неверные варианты Вашего ненормативного проектного решения.
Странная ситуация - пришли за советом, но не согласны с нормами и советами. Так зачем обращались, если нет никаких сомнений в правильности только своих решений и рассуждений по понятным и однозначным формулировкам норм?

Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.10.2018, 15:49) *
По "НАШИМ" - это по нормам какого сверхгосударства? И откуда это остальным аборигенам известно?

Вообще-то, ув. Woodcuter из столицы незалежной, в профиле у него написано. Я просто иногда по-торопливости забываю, что у нас с ними разные нормы - они много лет очень независимо продолжали переиздавать нормы ещё времён СССР.
aas3
Обычная путаница/недопонимание при пересечении действующих норм:
1) СанПиН 2.1.3.2630-10 п.6.10 - отсыл к приложению 3, где по кабинетам врачей прямо прописано кол-во воздуха на человека для притока и для вытяжки в данном кабинете;
2) СП 158.13330.2014 - п.7.2.3.24 (+приложение "К"), где приток оставлен тот же, а вытяжка вынесена в коридор по балансу.

В данном случае СП дублирует и дополняет СанПиН, причём требования по воздухообмену в приложении "К" СП 158.13330 являются обязательными, в отличие от приложения 3 СанПиН (там рекомендуемые).

И всё.
climat
Почему вы считаете СП 158.13330 обязательным к применению? Его нет в перечне №1521 от 26.12.14 (перечень стандартов для обязательного применения)
Он указан только в перечне от 30 марта 2015 года N 365 (добровольное применение)
Данный вопрос уже поднимался на форуме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105917
И там пришли к совершенно противоположенному выводу (СанПин важнее)
В 2016 году я работал в организации, которая занималась проектированием только медицинских объектов, так вот, там проектирование велось только по СанПин 10 года.
climat
"Санитарные правила обязательны к исполнению.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ (в редакции от 30.12.2008) «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» Санитарные правила – это государственные санитарно – эпидемиологические правила и нормативы, то есть нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно – эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Согласно пункту 3 статьи 39 этого же Федерального закона соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Более того, пункт 4 той же статьи устанавливает, что нормативные правовые акты, касающиеся вопросов обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, принимаемые федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, решения юридических лиц по указанным вопросам, государственные стандарты, строительные нормы и правила, правила охраны труда, ветеринарные и фитосанитарные правила не должны противоречить санитарным правилам."

Получается что СанПин обязателен к исполнению, а применение СП 158.13330 на добровольной основе, при этом СП не должен противоречить СанПин.
aas3
Цитата(climat @ 7.10.2018, 15:26) *
Почему вы считаете СП 158.13330 обязательным к применению? Его нет в перечне №1521 от 26.12.14 (перечень стандартов для обязательного применения)
Он указан только в перечне от 30 марта 2015 года N 365 (добровольное применение)
Данный вопрос уже поднимался на форуме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105917
И там пришли к совершенно противоположенному выводу (СанПин важнее)
В 2016 году я работал в организации, которая занималась проектированием только медицинских объектов, так вот, там проектирование велось только по СанПин 10 года.

Потому, что это "разжеванная" версия того же СанПиН - сравните наполнение документов. С СП проще работать и он не противоречит СанПиН. Вся разница только в устройстве вытяжки из малых кабинетов (при условии соблюдения перетоков согласно категорий чистоты помещений, разумеется). Что не так?
Важнее, спору нет - по вопросу поднятому в теме требования СанПиН соблюдены полностью. Требования СП - нет и есть конкретное предписание экспертизы исправить это.

инж323
Цитата(aas3 @ 1.10.2018, 18:11) *
Обычная путаница/недопонимание при пересечении действующих норм:
1) СанПиН 2.1.3.2630-10 п.6.10 - отсыл к приложению 3, где по кабинетам врачей прямо прописано кол-во воздуха на человека для притока и для вытяжки в данном кабинете;
2) СП 158.13330.2014 - п.7.2.3.24 (+приложение "К"), где приток оставлен тот же, а вытяжка вынесена в коридор по балансу.

В данном случае СП дублирует и дополняет СанПиН, причём требования по воздухообмену в приложении "К" СП 158.13330 являются обязательными, в отличие от приложения 3 СанПиН (там рекомендуемые).

И всё.

Вы знаете , тут как бы и нет путаницы. Один документ санитарный говорит, что в кабинет столько то притока и столько то вытяжки должно быть и он далее не углубляется в расшифровку, а СП уточняет способы подачи и удаления этого же колва. просто вытягивание части вытяжки этого кабинета из коридора вполне так же соответствует тому же воздухообмену в этом кабинете. Санипн же не будет в своем тексте рассказывать о вариантах организации воздухробмена в "заведении", а вот способы организации не есть догма, но результат этой организации нормальный микроклимат. т.е. проектировщик должен озаботится в своем проекте организацией вентилирования всех помещений и ему выбирать из нескольких рекомендуемых способов и обеспечить обязательный результат Санпина.
jota
Если в кабинете 3 человека: врач, медсестра и больной, по вашим нормам 3х60= 180 м3/ч.
Дверь не более 1м в ширину. Предположим без порога и щель 30 мм. 180 м3/ч через такую щель будет проходить со скоростью 1,7 м/с, тогда как рекомендуемая скорость перетока до 1 м/с. Для этого щель должна быть 60 мм или необходимо ставить переточные решётки или диффузоры и т.д. Т.е. так можно оправдать вытяжку из кабинетов.
инж323
так и из коридора не вся же вытяжка кабинетная- она и из кабинета и из коридора суммой равная санпиновскому. а из коридора вытяжка получается суммой перетоков из кабинетов и своя.
jota
Цитата(инж323 @ 7.10.2018, 17:41) *
так и из коридора не вся же вытяжка кабинетная- она и из кабинета и из коридора суммой равная санпиновскому. а из коридора вытяжка получается суммой перетоков из кабинетов и своя.

Цитата(SpyHunter @ 27.9.2018, 17:09) *
Эксперт требует убрать вытяжную вентиляцию из кабинетов и выполнить вытяжку из коридора по балансу, основываясь на СП 158.13330.2014 табл.К.3. п.3, вытяжка по балансу из коридора.


Как понял, так и ответил.....
Татьяна Удальцова
Цитата(jota @ 7.10.2018, 19:24) *
Если в кабинете 3 человека: врач, медсестра и больной, по вашим нормам 3х60= 180 м3/ч.
Дверь не более 1м в ширину. Предположим без порога и щель 30 мм. 180 м3/ч через такую щель будет проходить со скоростью 1,7 м/с, тогда как рекомендуемая скорость перетока до 1 м/с. Для этого щель должна быть 60 мм или необходимо ставить переточные решётки или диффузоры и т.д. Т.е. так можно оправдать вытяжку из кабинетов.


"Предположим" и "можно оправдать" - это не оправдание для эксперта, который уже дал замечание. Скажут - ну, так делайте переточные решетки. Да учитывайте открывание дверей. Да у нас нормы времени на больного от 15 до 22 мин.

И большинство кабинетов врачей не превышает 36 м2, а составляет по нормам вообще порядка 10-12 м2. Вот и выполняйте прямое указание СП - вытяжка через коридор.
ИОВ
Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.10.2018, 19:59) *
Вот и выполняйте прямое указание СП - вытяжка через коридор.

СП 158 полностью является документом добровольного применения. Это вовсе не означает, что его указания не нужно выполнять при проектировании. Вот был описан подход экспертов к документам/их частям добровольного применения:
Цитата(bulgakovvk@bk.ru @ 3.11.2016, 16:29) *
... проверяю подраздел полностью по СП, если вижу что нарушен какой-то пункт, то смотрю обязательный он или добровольный, если обязательный то пишу замечание "выполнить пункт...", если пункт в добровольных то пишу "обосновать отступление от пункта..."

Полагаю, для кабинетов с расчётным количеством людей более 2-х человек таким обоснованием м.б. доводы и подсчёты, приведенные ув. jota

jota
Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.10.2018, 19:59) *
"Предположим" и "можно оправдать" - это не оправдание для эксперта, который уже дал замечание. Скажут - ну, так делайте .
.......Вот и выполняйте прямое указание СП - вытяжка через коридор.

Меня не перестаёт удивлять отношение к нормативам ваших экспертов и проектировщиков. В нормативах указаны минимальные требования. А кто запрещает сделать лучше, комфортнее если того желает заказчик? Нет! Ваш эксперт упирается - делайте плохо, как все....
Я делал частные клиники. И если заказчик хотел улучшить комфортные условия, я принимал его пожелания....
Здесь, как я понял автора темы, как раз частная поликлиника. Нарушены нормы по воздуху? - нет! Какое дело эксперта, если заказчик хочет, чтоб небыло слышно в коридоре что происходит в кабинете и наоборот?
Автору рекомендую ответить эксперту что такое пожелание заказчика - всё!
Татьяна Удальцова
Цитата(ИОВ @ 7.10.2018, 22:43) *
СП 158 полностью является документом добровольного применения. Это вовсе не означает, что его указания не нужно выполнять при проектировании. Вот был описан подход экспертов к документам/их частям добровольного применения:

Полагаю, для кабинетов с расчётным количеством людей более 2-х человек таким обоснованием м.б. доводы и подсчёты, приведенные ув. jota

И что в результате обоснования получится? Лишние системы, воздуховоды и прочее. Т.е. увеличение стоимости строительства. И какое "обоснование-то" - "а у нас уже начерчено". Разве это кого-то волнует кроме исполнителя? Его передлки заказчику ничего не будут стоить.

Вот если бы наоборот, в результате применения "добровольных" норм можно было бы добиться снижения - тогда стоило бы обосновывать.
ИОВ
Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.10.2018, 21:01) *
И что в результате обоснования получится? Лишние системы, воздуховоды и прочее. Т.е. увеличение стоимости строительства. И какое "обоснование-то" - "а у нас уже начерчено". Разве это кого-то волнует кроме исполнителя? Его передлки заказчику ничего не будут стоить.

Вот если бы наоборот, в результате применения "добровольных" норм можно было бы добиться снижения - тогда стоило бы обосновывать.

Каким образом можно было бы добиться снижения затрат, если, как правильно напомнил ув. jota, нормы диктуют минимально необходимые требования?
Предлагаю отвлечься от факта "а у нас уже начерчено". Объект ТС не бюджетный, а Заказчик готов увеличить свои затраты сверх нормируемого минимума.
Т.е нужно обращать внимание только на обеспечение движения воздуха из чистых помещений в грязные (полож. дисбаланс в кабинетах) и непревышение нормируемых теплоэнергетических показателей здания.
jota
Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.10.2018, 21:01) *
И что в результате обоснования получится? Лишние системы, воздуховоды и прочее. Т.е. увеличение стоимости строительства. И какое "обоснование-то" - "а у нас уже начерчено". Разве это кого-то волнует кроме исполнителя? Его передлки заказчику ничего не будут стоить.


Читайте внимательнее....
Цитата(SpyHunter @ 27.9.2018, 17:09) *
Переделки очень трудоёмки из-за небольшой высоты потолка (реконструкция) и 4 этажей. Т.е. чтобы переделать нужны менять местами венткамеры и перепрокладывать вентиляцию на 4 этажах. А снять замечания надо крайне быстро. Можно ли сослаться на какой-то пункт и оставить приток и вытяжку непосредственно из кабинетов врачей?




climat
Цитата(aas3 @ 7.10.2018, 17:12) *
Потому, что это "разжеванная" версия того же СанПиН - сравните наполнение документов. С СП проще работать и он не противоречит СанПиН. Вся разница только в устройстве вытяжки из малых кабинетов (при условии соблюдения перетоков согласно категорий чистоты помещений, разумеется). Что не так?
Важнее, спору нет - по вопросу поднятому в теме требования СанПиН соблюдены полностью. Требования СП - нет и есть конкретное предписание экспертизы исправить это.


Требования СанПин не выполнены, т.к. там указано на необходимость удаления воздуха именно из кабинета, а не через коридор. Поскольку СанПин важнее -то нужно делать именно так как указано в СанПин. Эксперту пишется , что мы выполняем обязательные нормативы, а не добровольные, тем более, когда они расходятся с обязательными.

Цитата(инж323 @ 7.10.2018, 17:18) *
Вы знаете , тут как бы и нет путаницы. Один документ санитарный говорит, что в кабинет столько то притока и столько то вытяжки должно быть и он далее не углубляется в расшифровку, а СП уточняет способы подачи и удаления этого же колва. просто вытягивание части вытяжки этого кабинета из коридора вполне так же соответствует тому же воздухообмену в этом кабинете. Санипн же не будет в своем тексте рассказывать о вариантах организации воздухробмена в "заведении", а вот способы организации не есть догма, но результат этой организации нормальный микроклимат. т.е. проектировщик должен озаботится в своем проекте организацией вентилирования всех помещений и ему выбирать из нескольких рекомендуемых способов и обеспечить обязательный результат Санпина.


Позвольте не согласится, в СанПин чётко указано, что в кабинете нужно делать именно приток и вытяжку -будьте любезны. Пример -в СанПин для асептических операционных указано, что необходимо подавать приток не менее 8 крат (при этом приток 100%), а вытяжку 80% (так же не менее 8 крат). Неужели если Вам напишут в СП, что вытяжку из операционной можно полностью делать через смежные помещения вы так и будете делать?? Получается, что в данном случае СП не дополняет, а именно противоречит СанПин!

Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.10.2018, 20:59) *
"Предположим" и "можно оправдать" - это не оправдание для эксперта, который уже дал замечание. Скажут - ну, так делайте переточные решетки. Да учитывайте открывание дверей. Да у нас нормы времени на больного от 15 до 22 мин.

И большинство кабинетов врачей не превышает 36 м2, а составляет по нормам вообще порядка 10-12 м2. Вот и выполняйте прямое указание СП - вытяжка через коридор.


Не нужно выполнять требование СП, оно противоречит СанПин! СанПин важнее! Тем более уже сделано всё абсолютно правильно! Тем более это частная клиника.

Цитата(ИОВ @ 7.10.2018, 21:43) *
СП 158 полностью является документом добровольного применения. Это вовсе не означает, что его указания не нужно выполнять при проектировании. Вот был описан подход экспертов к документам/их частям добровольного применения:

Полагаю, для кабинетов с расчётным количеством людей более 2-х человек таким обоснованием м.б. доводы и подсчёты, приведенные ув. jota

Не нужно выполнять требование СП, оно противоречит СанПин

Цитата(jota @ 7.10.2018, 22:01) *
Меня не перестаёт удивлять отношение к нормативам ваших экспертов и проектировщиков. В нормативах указаны минимальные требования. А кто запрещает сделать лучше, комфортнее если того желает заказчик? Нет! Ваш эксперт упирается - делайте плохо, как все....
Я делал частные клиники. И если заказчик хотел улучшить комфортные условия, я принимал его пожелания....
Здесь, как я понял автора темы, как раз частная поликлиника. Нарушены нормы по воздуху? - нет! Какое дело эксперта, если заказчик хочет, чтоб небыло слышно в коридоре что происходит в кабинете и наоборот?
Автору рекомендую ответить эксперту что такое пожелание заказчика - всё!


Автору порекомендую отписать эксперту, что сделано всё по закону.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.10.2018, 22:01) *
И что в результате обоснования получится? Лишние системы, воздуховоды и прочее. Т.е. увеличение стоимости строительства. И какое "обоснование-то" - "а у нас уже начерчено". Разве это кого-то волнует кроме исполнителя? Его передлки заказчику ничего не будут стоить.

Вот если бы наоборот, в результате применения "добровольных" норм можно было бы добиться снижения - тогда стоило бы обосновывать.

См. выше
инж323
Цитата(climat @ 7.10.2018, 23:43) *
Позвольте не согласится, в СанПин чётко указано, что в кабинете нужно делать именно приток и вытяжку -будьте любезны. Пример -в СанПин для асептических операционных указано, что необходимо подавать приток не менее 8 крат (при этом приток 100%), а вытяжку 80% (так же не менее 8 крат). Неужели если Вам напишут в СП, что вытяжку из операционной можно полностью делать через смежные помещения вы так и будете делать?? Получается, что в данном случае СП не дополняет, а именно противоречит СанПин!

т.е. когда речь о кабинете приема врача вы всегда берете норму для операционной? А отчего не для мусорокамеры или катаверной или парковки для больничных авто? "чудестный" пример возражения в вашем стиле?
Кстати в замечаниях эксперта не очень внятно написано или тут воспроизведено- так он предлагает часть вытяжки перекинуть в коридор или всю или вообще наоборот? в разных цитатах звучит по разному.
ИОВ
Цитата(climat @ 7.10.2018, 23:43) *
Требования СанПин не выполнены, т.к. там указано на необходимость удаления воздуха именно из кабинета, а не через коридор. Поскольку СанПин важнее -то нужно делать именно так как указано в СанПин. Эксперту пишется , что мы выполняем обязательные нормативы, а не добровольные, тем более, когда они расходятся с обязательными.

Не нужно выполнять требование СП, оно противоречит СанПин!

Очень интересный категоричный подход - где Вы увидели в СанПин требование об удалении воздуха непосредственно из кабинетов?
Вы так вошли в раж, что даже не замечаете, что в обязательном СанПин (никто и не спорит!) кратности воздухообменов всего лишь рекомендуемые - читайте внимательно п. 6.8 и наименование таблицы в Прилож. 3.
ОВ-шнику, знакомому и с СанПин и с СП 158 д.б. понятно:
Цитата(ИОВ @ 29.9.2018, 9:55) *
При указанной в СП 158 схеме воздухообмена: подаче притока в помещение и вытяжке из коридора указания СанПин по притоку/вытяжке 60 кубов на человека выполняются - нет разночтений. Схему воздухообмена диктует только СП, а в СанПине нет указаний по реализации требуемого воздухообмена.



Цитата(инж323 @ 7.10.2018, 23:52) *
Кстати в замечаниях эксперта не очень внятно написано или тут воспроизведено- так он предлагает часть вытяжки перекинуть в коридор или всю или вообще наоборот? в разных цитатах звучит по разному.

К сожалению, ТС не приводил цитату из замечаний. А в его пересказе выглядит так:
Цитата(SpyHunter @ 27.9.2018, 17:09) *
Выполнили проект поликлиники. Приток и вытяжка в кабинеты врачей выполнены отдельными воздуховодами во все кабинеты исходя из баланса 60м3/ч. Эксперт требует убрать вытяжную вентиляцию из кабинетов и выполнить вытяжку из коридора по балансу, основываясь на СП 158.13330.2014 табл.К.3. п.3, вытяжка по балансу из коридора.

Вероятно, все кабинеты (по площади) подпадают под. п. 7.2.3.24 СП 158.


Татьяна Удальцова
Цитата
Автору порекомендую отписать эксперту, что сделано всё по закону.

И гордо остаться с отрицательным Заключением...
Ну вот это
Цитата
чтобы переделать нужны менять местами венткамеры и перепрокладывать вентиляцию на 4 этажах

так это же не в натуре переделать, а в проекте.
ИОВ сразу писал
Цитата
Ваше решение увеличивает стоимость систем вентиляции.

Ну, вроде частному заказчику "и так сойдет". Можно "попытаться обосновать". Однако что для заказчика лучше - лишние реальные затраты или заставить проектанта (без затрат) сделать по требованиям экспертизы? Без, возможно многомесячных переписок.

Надо понимать и позицию экспертов. Они должны выискивать пути снижения стоимости (и отчитываются за это) и отвечать за свои Заключения (и отчитываются за "отвергнутые"). Заключение уже выдано - за него и будут держаться.
ИОВ
Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.10.2018, 6:43) *
И гордо остаться с отрицательным Заключением...

На каком основании, если по осмысленному желанию (задание на проектирование/письмо с изложением своих пожеланий) проектные решения автоматически соблюдают минимальные требования норм?

Мой пост об увеличении стоимости (по отношению к решениям вентиляции по минимально нормируемым требованиям/указаниям) остаётся в силе. Но уже позже ТС сообщил
Цитата(SpyHunter @ 1.10.2018, 8:15) *
Проект не бюджетный, частная поликлиника...
... пожелание заказчика оставить и приток и вытяжку в кабинетах

Частный Заказчик имеет право повышать комфортность проектируемого объекта за свои деньги. Эксперт не наделён правом/обязанностью считать деньги частного Заказчика. В данном случае Заказчик осмысленно (а не из-за неопытности проектировщика) готов нести дополнительные затраты. Минимально нормируемые требования к вентиляции при описанных дополнительных пожеланиях Заказчика м.б. соблюдены при устройстве вытяжки из кабинетов с обеспечением перетекания воздушных масс из «грязных» помещений в «чистые».
Так что эксперт уже обязан проверять нормативные требования СП 158 и СанПин по обеспечению такого движения воздушных масс на этаже/в здании, а также соблюдение в проекте требований по энергоэффективности по СП 50.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.10.2018, 6:43) *
Ну, вроде частному заказчику "и так сойдет". Можно "попытаться обосновать". Однако что для заказчика лучше - лишние реальные затраты или заставить проектанта (без затрат) сделать по требованиям экспертизы? Без, возможно многомесячных переписок.

По непонятным причинам Вы всё время игнорируете сообщение ТС, что принятые проектные решения соответствуют пожеланиям Заказчика. Экспертиза проверяет проектные решения на соответствие действующим нормам, а не на уравнивание бюджетных и частных Заказчиков в затратах на строительство аналогичных объектов.
climat
Цитата(инж323 @ 8.10.2018, 0:52) *
т.е. когда речь о кабинете приема врача вы всегда берете норму для операционной? А отчего не для мусорокамеры или катаверной или парковки для больничных авто? "чудестный" пример возражения в вашем стиле?
Кстати в замечаниях эксперта не очень внятно написано или тут воспроизведено- так он предлагает часть вытяжки перекинуть в коридор или всю или вообще наоборот? в разных цитатах звучит по разному.


Думаю вы прекрасно поняли, что я хотел сказать, не нужно передёргивать. Никто не говорит, что нужно брать норму для операционной и применять её к кабинету.


Цитата(ИОВ @ 8.10.2018, 1:55) *
Очень интересный категоричный подход - где Вы увидели в СанПин требование об удалении воздуха непосредственно из кабинетов?
Вы так вошли в раж, что даже не замечаете, что в обязательном СанПин (никто и не спорит!) кратности воздухообменов всего лишь рекомендуемые - читайте внимательно п. 6.8 и наименование таблицы в Прилож. 3.
ОВ-шнику, знакомому и с СанПин и с СП 158 д.б. понятно:


К сожалению, ТС не приводил цитату из замечаний. А в его пересказе выглядит так:

Вероятно, все кабинеты (по площади) подпадают под. п. 7.2.3.24 СП 158.


Увидел непосредственно в Приложении №3. В п. 6.3 действительно сказано про рекомендуемые кратности воздухообмена, но на практике довольно сложно доказать эксперту почему мы не стали выполнять рекомендуемые требования в обязательном к исполнению документе.
(Речь, конечно, не про эксперта, которые дал замечание ТС)
Woodcuter
Цитата(ИОВ @ 1.10.2018, 17:43) *
Вообще-то, ув. Woodcuter из столицы незалежной, в профиле у него написано. Я просто иногда по-торопливости забываю, что у нас с ними разные нормы - они много лет очень независимо продолжали переиздавать нормы ещё времён СССР.


++++
Пятерочка smile.gif

А теперь представьте -
Нормы все "СССР"
Первое что было "правлено" - это помоему тепловая изоляция 2006.
Потом ДЫМ примерно в 2008

А сейчас еще и начала наплывать на нормы "коммерческая" составляющая

Ладно - не будем о грустном
ИОВ
Цитата(climat @ 8.10.2018, 11:14) *
Увидел непосредственно в Приложении №3. В п. 6.3 действительно сказано про рекомендуемые кратности воздухообмена, но на практике довольно сложно доказать эксперту почему мы не стали выполнять рекомендуемые требования в обязательном к исполнению документе.

Нет там указаний о вытяжке непосредственно из кабинета - есть указания по обеспечению баланса притока/вытяжки 60 м3/ч/чел. Ни в тесте, ни в таблице нет указаний что-куда-откуда подавать/забирать. Т.е. нет указаний/требований по организации нормируемого воздухообмена.
А в п. 7.2.3.24 СП 158 даны указания по организации воздухообмена (соответствующего указаниям СанПиН). Плюс ещё дана конкретизация схемы воздухообменов для кабинетов разной площади. В кабинете любой площади по указаниям СП 158 безусловно выполняются и указания СанПин по воздухообменам. Т.е. указания СП 158 носят всего лишь уточняющий характер для проектировщика ОВ по организации воздухообменов и конструированию вентсистем и не противоречат указаниям СанПин.
climat
Цитата(ИОВ @ 8.10.2018, 12:40) *
Нет там указаний о вытяжке непосредственно из кабинета - есть указания по обеспечению баланса притока/вытяжки 60 м3/ч/чел. Ни в тесте, ни в таблице нет указаний что-куда-откуда подавать/забирать. Т.е. нет указаний/требований по организации нормируемого воздухообмена.
А в п. 7.2.3.24 СП 158 даны указания по организации воздухообмена (соответствующего указаниям СанПиН). Плюс ещё дана конкретизация схемы воздухообменов для кабинетов разной площади. В кабинете любой площади по указаниям СП 158 безусловно выполняются и указания СанПин по воздухообменам. Т.е. указания СП 158 носят всего лишь уточняющий характер для проектировщика ОВ по организации воздухообменов и конструированию вентсистем и не противоречат указаниям СанПин.


Коллега, спасибо за интересный диалог!
Но всё же останусь при своём мнении)

Я считаю, что там есть именно указания по вытяжке из кабинета. Если есть баланс приток/вытяжка в 60 м3/ч/чел, то значит вытяжку, по моему, нужно делать именно в кабинете (иначе какой это баланс?)
Думаю, что указания что-куда подавать/забирать всё же есть - например, в рекомендациях по операционным. (100 % приток 80% вытяжка)
Ведь если мы подадим приток 100% , а вытяжку всю сделаем через смежные помещения это будет нарушением норм. (ну не пропустит такое вменяемый эксперт)
Всё же кажется, что именно в этом указания СП не уточняют СанПин, а именно противоречат.
инж323
а баланс почти всегда не по одному помещению, а по некоторой группе\зоне\отсеку и подобное. не частые примеры ,где по одному помещению( зал кинотеатра), только как подтверждение правила.
ИОВ
Цитата(climat @ 8.10.2018, 12:38) *
Я считаю, что там есть именно указания по вытяжке из кабинета. Если есть баланс приток/вытяжка в 60 м3/ч/чел, то значит вытяжку, по моему, нужно делать именно в кабинете (иначе какой это баланс?)

Полагаю, вы неправильно оцениваете понятие "баланс" в отношении отдельного помещения/кабинета. Именно поэтому Вы либо не замечаете, либо не понимаете указание в графе "вытяжка" для кабинетов в табл. К3 СП 158:
Цитата
По балансу через коридор

С моей точки зрения указание очень понятное - приток подавать в кабинет, а вытяжку с равным притоку расходом выполнять из коридора. Т.о. для кабинета, безусловно, осуществляется баланс по притоку/вытяжке.
А как по-Вашему? Если Вы подаёте приток в кабинет с опред. расходом, а из коридора забираете вытяжкой точно такой же расход, то в кабинете не осуществляется приточно-вытяжная вентиляция?
Но для тех, кто не очень понимает указание в таблице, всё очень подробно и понятно указано в текстовой части СП 158
Цитата
7.2.3.24 Кабинеты врачей, помещения дневного пребывания пациентов, диспетчерские, комнаты персонала, комнаты отдыха площадью до 36 м2 оборудуются приточной вентиляцией с механическим побуждением из расчета обеспечения санитарной нормы воздуха на человека (60 м3/чел. в час) с вытяжкой через коридор (через неплотности дверных проемов).

С учётом указанной формулировки также делаем вывод, что предусматривать переточные решётки не требуется.
Более того, поскольку необходимо соблюдать баланс притока/вытяжки на этаже/в здании, проектная вытяжка из коридора будет даже меньше суммы притоков в кабинеты. Просто потому, что ещё существуют с/у, кладовки и т.п., в которых предусматриваем только вытяжку. Но это вовсе не значит, что баланс по кабинетам не соблюдается.
Ваше право, конечно, остаться при собственном мнении. smile.gif