Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Изменение или дополнение в проекте
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Tigran120
Уважаемые спецы, Подскажите пожалуйста.
Есть сеть газопотребления завода. На входе в завод на газопроводе высокого давления, перед узлом учета газа нет манометра. Там у нас есть переходы диаметра труб. мы хотим перед УУГ врезать манометр для мониторинга входного давления газа. Объект давно сдан и работает. Вопрос: как нам оформить изменение в проекте или дополнение ? Кроме той фирмы кто спроектировал наша сеть газопотребления, другая фирма имеет право выполнять данную работу ? И согласно какому НТД это выполняется ?
Галиев
Берете стальную резьбочку, на полдюйма, и хорошего сварщика, и кран шаровый с манометром. В пожелаемом месте зачищаете от краски пятно трубы, диаметром около ста миллиметров. Предварительно закрыв саму резьбу какой либо муфтой, аккуратно привариваете ее (резьбу) к трубе с газом. Затем, когда металл остынет, прикручиваете на получившийся штуцер газовый кран (шаровый!), после того, с помощью дрели со сверлом, или по старинке сварочным же электродом просверливаете (прожигаете) отверстие в этом газопроводе сквозь открытый кран. Наворачиваете манометр, отбиваете окалину вокруг сварки, зачищаете поверхность трубы напильником от брызг металла, окрашиваете в тот же цвет и пользуетесь на здоровье.
Если не понятно, резьба, этот кусок трубы, одна сторона которой отрезана ровно и служит для приварки, а на другой стороне нарезана собственно резьбовая часть, для привертывания ответных деталей.
Встречный вопрос, счетчик газа без электронного корректора? Если с ЭК, то лучше купите программку, с помощью которой можно будет снимать все параметры с корректора, в том числе и давление за любой прошедший период. Если нет, то лучше поставить туда самописец, можно электронный.
Какова цель этой затеи?.
Галиев
12.17 Пределы отклонений параметров от номинальных значений, при
которых должна срабатывать защита, определяют проектные организации на
основе технических данных предприятий – изготовителей технологического
оборудования и уточняют в процессе наладочных работ.
Запуск котлов при аварийном их отключении следует проводить после
устранения неисправности вручную
Valiko
Шо такое "аварийное отключение"? Большинство забугорных горелки вываливаются в аварию токо по отсутствию пламени. Остальные дискретные сигналы только останавливаю горелку и автоматически запускают её при восстановлении.
Галиев
Цитата(Галиев @ 21.9.2018, 20:12) *
12.17 Пределы отклонений параметров от номинальных значений, при
которых должна срабатывать защита, определяют проектные организации на
основе технических данных предприятий – изготовителей технологического
оборудования и уточняют в процессе наладочных работ.
Запуск котлов при аварийном их отключении следует проводить после
устранения неисправности вручную

Видимо, я уставший был сильно, не в ту тему сбросил. К врезке манометра это не имеет ни какого отношения. Мои извинения автору темы.
Tigran120
Дело в том , что речь не о котлов идет, а промышленной печи с расходом 23000 м3/час. И поскольку это газопровод высокого давления, и находится участок с границы балансовой принадлежности до УУГ порядка 90 м и два перехода диаметра (с 315 мм на 273 мм, с 273 мм на 219 мм) есть сомнение , что местные гидравлические сопротивление неоправданно большие. И цель эмпирический замерить это.
Twonk
Цитата(Tigran120 @ 24.9.2018, 22:31) *
Дело в том , что речь не о котлов идет, а промышленной печи с расходом 23000 м3/час. И поскольку это газопровод высокого давления, и находится участок с границы балансовой принадлежности до УУГ порядка 90 м и два перехода диаметра (с 315 мм на 273 мм, с 273 мм на 219 мм) есть сомнение , что местные гидравлические сопротивление неоправданно большие. И цель эмпирический замерить это.

А кто владелец газопровода до УУГ?
Tigran120
ОТ ГРС до границы нашего завода не наша ( 7км), а с границы до УУГ Ф273 мм труба и этот участок уже наш .
Twonk
Заказывайте проект на устройство измерения давления в любой организации, имеющей СРО на этот вид работ. Проходите потом экспертизу промбезопасности проекта и делаете СМР
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.