dronovigor
Здравствуйте!
В смонтированной системе ДУ возникает шум при ветреной погоде. Предположительно из-за вибрации поверхности отвода, который выполнен монтажниками из обычной оцинкованной стали 1,2.
Огнезащиту еще не монтировали.
Вентилятор обеспечивает ДУ из пом. общ назначения и расположен близко к балконам квартир жилого дома.
Как можно решить эту проблему?
Skaramush
Ткнув монтажников физиономией в пункт 7.11 подпункт "г" СП7.13330-2013:

Цитата
г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия или без такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом.


Пусть убирают отвод. Про влияние такого отвода на характеристику вентилятора вопрос не затрагиваю, может и учли.