Цитата
Очередная мощная программа от инженера для инженеров! Это круто
Спасибо.
Цитата
1. Я один не нашел как построить адиабатное увлажнение/охлаждение?
Да, не нашел. В программе есть процесс "Угловой коэффициент", им можно построить
любой процесс с выделением тепла и/или влаги в
любом направлении. Кроме этого так же адиабатическое осушение можно построить процессом "Осушение". см. прикрепленные файлы.
Цитата
2. Изменение длины процесса по угловому коэффициенту хотелось бы получать не на фиксированную величину...Ведь в таком процессе зачастую известна температура, к которой я строю процесс.
Да, ведь эту
известную температуру мы как раз и определяем прибавлением дополнительной температуры. Самый распространенный случай: есть какие то тепло и влаговыделения образующие луч процесса, и температурный градиент образующий превышение температуры, вот это превышение как раз и прибавляем. Если не прав, переубеди.
Цитата
3. Немного не хватает ручного присвоения номеров или имен точкам.
Ну как же, есть. Можно и вкл/откл номера и выбирать любой цифровой номер (буквенных не будет, это внесет хаос и исключит возможность автоматической простановки). Отображение номеров включается в настройках, после этого в процессе будет доступен выбор номера (см. скрин)
Цитата
4. Пару раз в жизни я пользовался значениями парциальных давлений водяного пара. Так что если будет скучно, ты знаешь что еще можно "навернуть" программе.
Естественно оно в программе определяется для расчетов, но разместить его если и получится, то только в расширенном виде таблице в браузере, в PDF уже оно не влезет по ширине, там под завязку уже.
Цитата
5. Если будет голосование, то я синхронно с МММ проголосую за вертикальные разделители в таблице экспорта.
Ну ребята вы разбалованные), все таблицы в стандартах Ashrae без вертикальных разделителей, и не чего пол мира использует, думаю просто это дело привычки, я не замечаю этого дискомфорта.
Цитата
6. Для лентяев можно на веб-странице с диаграммой кнопку "Назад" продублировать сверху.
Пока возможен только компромиссный вариант, использовать кнопки "Вверх/Вниз".
Цитата
7. Ну, и в файле экспорта можно заменить скромную подпись SoftHVAC на нескромную ссылку SoftHVAC.
Используемая библиотека PDF увы не имеет такой функции.
Цитата
Или если хочу продолжить построение. То хочу его выполнить из любой точки, а не из конечной точки определенного процесса.
Не вижу проблемы, так или иначе при построении реальных процессов в виде цепочки, начнется из конечной точки другого процесса, а какого именно можно выбрать в программе.
Цитата
В чем-то согласен. Но тогда чего мелочиться на счет первой точки? В таком случае уже везде надо вносить опцию задания расхода воздуха "по начальной" или "по конечной" точке процесса.
LordN верно сказал, по тому что так или иначе все все равно строится цепочкой. Расходы воздуха у процессов соединенных ссылкой просто берутся из предыдущего процесса, то есть расход задается один раз для всей цепочки процессов.
Собственно для этого и дана возможность задавать массовый расход, если нужно получить определенный объемный расход в конце цепочки процессов (естественно при известной плотности в конечной точке цепочки).
Можно подумать над возможностью задания массового расхода через объемный расход и температуру в конечной точке, пока не ясно впишется ли это в структуру кода и ряд еще вопросов к этому решению есть, буду думать...