Добрый день уважаемые спецы !
У нас возникла такая ситуация. Перед газовой рампой пром.печи есть однолинейная ГРУ с регулятором давления РДГ-150В/105, которая давление газа снижает с 6 Бара до 3,0-3,2 Бара. Мы хотим провести реконструкцию и сделать ГРУ с двумя редуцируемыми линями с европейскими регуляторами давления. Вопрос: в данном случае ТУ кто выдает мы как собственник сети газопотребления или ОблГаз ? И на какой документ в данном случае нужно ссылаться ?
vic153
На реконструкцию ГРУ собственник в начале составляет Задание на проектирование или техническое задание, что является основанием для разработки проектной документации. Зона ответственности облгаза заканчивается по границе землевладения предприятия. Разработанная документация должна будет пройти экспертизу промбезопасности
Tigran120
Согласен. Толко для разработки проектной документации необходимы ТУ .
А кто именно их выдает ?
bord
Собственник системы газопотребления.
Joe
маленькие нюансики:
А проектная документация на систему газопотребления у вас в каком объеме согласована с ГСО? (это вопрос, конечно, спорный, имеют ли они право согласовывать, что там уже после узла учета у вас стоит, может там мужик вообще ведрами газ носит, но тем не менее, если вы измените согласованную ими проектную документацию без запроса ТУ и пересогласования, у них потом возникнут вопросы)
Да и если вы сами себе для проектирование основание делаете, то наверное, все же, не ТУ а ТЗ надо.