Seregam
Добрый день всем!
Может кто сталкивался с проблемой растопки котла Е 1/9 с горелкой Г-1,0К?
горелка снята запальник загораеться,вставляем обратно не хочет загораться.Берем фанерку закрываем всас вентилятора и загораеться запальник затем загораеться основное пламя, убираем фанерку разрежение уходит сильно в +...соответственно приходиться все параметры настраивать.и на режимах горения на большом и на малом СО около 1300 и никак неуменьшить

Предистория запускался всегда с первого раза никаких проблем небыло.....вдруг остановился по погасанию факела и началась с этого момента эта история...(и СО было впорядке до этого момента)

Может кто встречался?может кто что посоветует?помогите пожалуйста...
tiptop
Цитата(Seregam @ 28.8.2018, 16:26) *
на режимах горения на большом и на малом СО около 1300 и никак неуменьшить

А кислорода сколько?
Что с расходом газа?
zorik2
А что с дымососом?
Галиев
Цитата(Seregam @ 28.8.2018, 16:26) *
Добрый день всем!
Может кто сталкивался с проблемой растопки котла Е 1/9 с горелкой Г-1,0К?
горелка снята запальник загораеться,вставляем обратно не хочет загораться.Берем фанерку закрываем всас вентилятора и загораеться запальник затем загораеться основное пламя, убираем фанерку разрежение уходит сильно в +...соответственно приходиться все параметры настраивать.и на режимах горения на большом и на малом СО около 1300 и никак неуменьшить

Предистория запускался всегда с первого раза никаких проблем небыло.....вдруг остановился по погасанию факела и началась с этого момента эта история...(и СО было впорядке до этого момента)

Может кто встречался?может кто что посоветует?помогите пожалуйста...

Мы много бились с этой горелкой и восторжествовали над ней, но это было в далеком 2006-м годе, будем вспоминать.

1. Горелка 2-х позиционная, есть малое и большое горение. Соответственно, есть две ступенчатых регулировки расхода газа, и аналогично изменяется нагрузка на дымососе. Когда открыт КМГ - заслонка воздуха перед дымососом в первом (нейтральном) положении, при открытом КБГ - заслонка воздуха открыта (втянута эл.магнитом) на соответствующую величину.
2. Наладка этой горелки начинается с регулировки расхода газа на Малом горении. Когда открывается клапан МГ - Вы должны определить расход газа для 50-ти процентной нагрузки и поправить его по необходимости.
3. Затем, Вы регулируете соотношение газ/воздух, ограничивая минимальный ход воздушной заслонки, одновременно - тягу в топке заслонкой (или что там у Вас) на дымососе.
4. Потом, при открытии клапана БГ корректируете расход газа на 100% нагрузке, а затем корректируете величину открытия воздушной заслонки за дутьевым вентилятором, для соотношения газ/воздух и параллельно выставляете тягу на эту нагрузку.

У этой горелки есть одна неприятная особенность - воздух по коробу бьёт в один угол корпуса горелки и отражаясь уходит в противоположный, а газ затягивает внутрь горелки, где он и горит. Мы, когда с этой горелкой боролись, то после воздушной заслонки, между деталями воздушного короба засовывали стальную полоску, шириной 20 мм, и меня ее положение по высоте добивались того, что воздух в горелку поступал со спиральным завихрением, и создавая хорошую топливную смесь горел мощным факелом только в самой топке, при обеих нагрузках, горелка и фронтальная плита при этом оставались холодными.

Если что-то непонятно, сперва выложите фото своих регулирующих органов, всех, а потом спрашивайте.
Seregam
Я наверное не правильно выразился..извиняюсь..просто прежде чем приступить к наладке его необходимо запустить чего он делать нехочет...запальник не зажигаеться

анализ газа на Малом горении:
О2 - 15.2 %
СО2 - 3.2 %
СО - 1269 ррм

вот не могу понять коэф. избытка воздуха большой -3.4, вроде как надо убавлять воздух, но идет недожёг СО..
zorik2
Цитата
запальник не зажигается

Какая величина разряжение при пуске?
Valiko
Большое содержание кислорода говорит о том, что "мало газу". Нужно добавлять. Это физика и химия горения.
Если пара при этом много, горелку автоматика должна останавливать до снижения и запускать при снижении давлении пара.
tiptop
Цитата(Seregam @ 29.8.2018, 9:39) *
Я наверное не правильно выразился..извиняюсь..просто прежде чем приступить к наладке его необходимо запустить чего он делать нехочет...запальник не зажигаеться

анализ газа на Малом горении:
О2 - 15.2 %
СО2 - 3.2 %
СО - 1269 ррм

вот не могу понять коэф. избытка воздуха большой -3.4, вроде как надо убавлять воздух, но идет недожёг СО..

Да, похоже на то, что нужно или газа добавлять, или воздуха убавлять.
Расходы газа изменились по сравнению с теми, что были до вышеупомянутой аварийной остановки?
Всё ли в порядке с механизмом воздушной заслонки?

Ещё может быть, что где-то у котла появились значительные присосы воздуха. Их нужно найти и устранить.
Seregam
Цитата(zorik2 @ 29.8.2018, 10:01) *
Какая величина разряжение при пуске?

разряжение 2.5-1
давление газа на горелке 0,25кПа
давление воздуха 0,2 кПа
tiptop
Цитата(tiptop @ 29.8.2018, 10:24) *
Ещё может быть, что где-то у котла появились значительные присосы воздуха. Их нужно найти и устранить.

Мог взрывной клапан разрушиться.
Seregam
Цитата(zorik2 @ 29.8.2018, 10:01) *
Какая величина разряжение при пуске?

разряжение 2.5-1
давление газа на горелке 0,25кПа
давление воздуха 0,2 кПа

Цитата(tiptop @ 29.8.2018, 10:24) *
Да, похоже на то, что нужно или газа добавлять, или воздуха убавлять.
Расходы газа изменились по сравнению с теми, что были до вышеупомянутой аварийной остановки?
Всё ли в порядке с механизмом воздушной заслонки?

Ещё может быть, что где-то у котла появились значительные присосы воздуха. Их нужно найти и устранить.


да похоже но убавлять воздух на сколько я понимаю это увеличивать недожёг...

Цитата(tiptop @ 29.8.2018, 10:57) *
Мог взрывной клапан разрушиться.


взрывной клапан проверили, с ним полный порядок
tiptop
Цитата(Seregam @ 29.8.2018, 11:17) *
да похоже но убавлять воздух на сколько я понимаю это увеличивать недожёг...

Если в газовоздушной смеси имеет место коэффициент избытка воздуха порядка 3, то у исправной горелки (с неповреждёнными деталями смесителя) уменьшение подачи воздуха с понижением коэфф-та хотя бы до 2 должно существенно понизить концентрацию угарного газа в продуктах горения.

P.S. Жаль, что Вы не отвечаете на мои вопросы...
Seregam
Цитата(tiptop @ 29.8.2018, 12:03) *
Если в газовоздушной смеси имеет место коэффициент избытка воздуха порядка 3, то у исправной горелки (с неповреждёнными деталями смесителя) уменьшение подачи воздуха с понижением коэфф-та хотя бы до 2 должно существенно понизить концентрацию угарного газа в продуктах горения.

P.S. Жаль, что Вы не отвечаете на мои вопросы...


Воздушная заслонка впорядке...а по поводу изменения расхода газа немогу сказать т к этим котлом только в первый раз занимаюсь..
Галиев
Цитата(Seregam @ 29.8.2018, 13:03) *
Воздушная заслонка впорядке...а по поводу изменения расхода газа немогу сказать т к этим котлом только в первый раз занимаюсь..

Вы занимаетесь этим котлом впервые, Вы нам должны задавать вопросы:
1. Как изменить расход газа на малом и большом горении?
2. Как отрегулировать соотношение газ/воздух на всех нагрузках?
3. Как задать нужное разряжение в топке на всех нагрузках?

Вы же все сводите к составу уходящих газов.

Вы занимаетесь наладкой котла, или решили просто сколымить?

У Вас есть согласованная с Ростехнадзором "Методика выполнения ПНР и РНИ"?
Галиев
Цитата(Seregam @ 29.8.2018, 9:39) *
Я наверное не правильно выразился..извиняюсь..просто прежде чем приступить к наладке его необходимо запустить чего он делать нехочет...запальник не зажигаеться

анализ газа на Малом горении:
О2 - 15.2 %
СО2 - 3.2 %
СО - 1269 ррм

вот не могу понять коэф. избытка воздуха большой -3.4, вроде как надо убавлять воздух, но идет недожёг СО..

Расход-то газа на МГ какой?!!
Галиев
Цитата(tiptop @ 29.8.2018, 12:03) *

P.S. Жаль, что Вы не отвечаете на мои вопросы...

Видать, самомнение зашкаливает.
Valiko
При отсутствии знания расхода газа - всё танцы с бубном.
Горелка (эта горелка) нормально (т.е. с вменяемым коэффициентом избытка воздуха) начинает работать где-то с кубов 40. При меньших значениях будет громадный кислород с не менее громадным СО. Побудьте фокусником - добавьте газу и вы вместе со зрителями будете поражены.
А как это сделать? Без понимания, какая у вас газовая рампа (БПГ, или заслонка), какая автоматика - эт гадание. Что скучно
Галиев
Цитата(Valiko @ 29.8.2018, 20:18) *
При отсутствии знания расхода газа - всё танцы с бубном.
Горелка (эта горелка) нормально (т.е. с вменяемым коэффициентом избытка воздуха) начинает работать где-то с кубов 40. При меньших значениях будет громадный кислород с не менее громадным СО. Побудьте фокусником - добавьте газу и вы вместе со зрителями будете поражены.
А как это сделать? Без понимания, какая у вас газовая рампа (БПГ, или заслонка), какая автоматика - эт гадание. Что скучно

Вы себе не представляете, как извращаются с тепловой нагрузкой на этом котле - газовым краном перед блоком клапанов оперативно изменяют паропроизводительность котла, при полном отсутствии понимания регулировки соотношения газ-воздух. И начкоты, "упертые бараны" (да простит меня форум АВОК за это высказывание, а если не простит, то по выходу из "бани" я продолжу свою "политику"), ни хрена не понимая в работе оборудования, являясь всего лишь завхозами котельной позволяют (а как иначе) операторам издеваться над котлами.
Valiko
Я это (выпендреш с газовым краном) наблюдаю с прошлого века.
Но там, где удалось убедить хозяев котла привести всё в порядок - результаты положительные.
НАчкоты - эт тока начкоты, было бы желание. Это ш все относительно недорого.
Мне нравится в бюджетном варианте - исполнительный механизм (типа Белимо) с пружиной возврата вместо МИСа
И обязательный останов горелки в "режим ожидания"! - не должна горелка работать в нерасчетных режимах
Seregam
Цитата(Галиев @ 29.8.2018, 18:54) *
Вы занимаетесь этим котлом впервые, Вы нам должны задавать вопросы:
1. Как изменить расход газа на малом и большом горении?
2. Как отрегулировать соотношение газ/воздух на всех нагрузках?
3. Как задать нужное разряжение в топке на всех нагрузках?

Вы же все сводите к составу уходящих газов.

Вы занимаетесь наладкой котла, или решили просто сколымить?

У Вас есть согласованная с Ростехнадзором "Методика выполнения ПНР и РНИ"?


Я Вам хочу задать эти вопросы и задаю?..просто прежде хотелось растопить котёл для того чтобы начать налаживать его..

насчёт самомнения выц ошибаетесь!Извините если что-то не так сказал..сейчас принято решение вскрыть котёл и посмотреть на его внутриности..

а если в действительности то вопросы для меня очень интересны и если обясните то буду очень рад...Спасибо

1. Как изменить расход газа на малом и большом горении?
2. Как отрегулировать соотношение газ/воздух на всех нагрузках?
3. Как задать нужное разряжение в топке на всех нагрузках?
tiptop
Цитата(Seregam @ 3.9.2018, 9:40) *
1. Как изменить расход газа на малом и большом горении?
2. Как отрегулировать соотношение газ/воздух на всех нагрузках?
3. Как задать нужное разряжение в топке на всех нагрузках?

Возможно, Галиев хотел сказать, что этим должен заниматься наладчик? wink.gif

Цитата(Галиев @ 29.8.2018, 18:54) *

Вы занимаетесь наладкой котла, или решили просто сколымить?

У Вас есть согласованная с Ростехнадзором "Методика выполнения ПНР и РНИ"?
Галиев
Цитата(Seregam @ 3.9.2018, 9:40) *
1. Как изменить расход газа на малом и большом горении?
2. Как отрегулировать соотношение газ/воздух на всех нагрузках?
3. Как задать нужное разряжение в топке на всех нагрузках?



Цитата(Галиев @ 28.8.2018, 18:56) *
1. Горелка 2-х позиционная, есть малое и большое горение. Соответственно, есть две ступенчатых регулировки расхода газа, и аналогично изменяется нагрузка на дымососе. Когда открыт КМГ - заслонка воздуха перед дымососом в первом (нейтральном) положении, при открытом КБГ - заслонка воздуха открыта (втянута эл.магнитом) на соответствующую величину.
2. Наладка этой горелки начинается с регулировки расхода газа на Малом горении. Когда открывается клапан МГ - Вы должны определить расход газа для 50-ти процентной нагрузки и поправить его по необходимости.
3. Затем, Вы регулируете соотношение газ/воздух, ограничивая минимальный ход воздушной заслонки, одновременно - тягу в топке заслонкой (или что там у Вас) на дымососе.
4. Потом, при открытии клапана БГ корректируете расход газа на 100% нагрузке, а затем корректируете величину открытия воздушной заслонки за дутьевым вентилятором, для соотношения газ/воздух и параллельно выставляете тягу на эту нагрузку.

У этой горелки есть одна неприятная особенность - воздух по коробу бьёт в один угол корпуса горелки и отражаясь уходит в противоположный, а газ затягивает внутрь горелки, где он и горит. Мы, когда с этой горелкой боролись, то после воздушной заслонки, между деталями воздушного короба засовывали стальную полоску, шириной 20 мм, и меня ее положение по высоте добивались того, что воздух в горелку поступал со спиральным завихрением, и создавая хорошую топливную смесь горел мощным факелом только в самой топке, при обеих нагрузках, горелка и фронтальная плита при этом оставались холодными.

Если что-то непонятно, сперва выложите фото своих регулирующих органов, всех, а потом спрашивайте.

Галиев
У меня создалось впечатление, что автор топика либо не читает ответы форума, либо игнорирует их.
Мы просим рассказать:
1. какие установлены газовые клапаны.
2. управление дутьем.
3. управление тягой.
4. блок управления котлом.
Не имея полной информации об органах управления котлом нельзя что либо советовать.