chp6
Если кто использовал вместо провода спутника детекционную ленту с одним изолированным проводником (ЛСГ-200) на каком расстоянии выводятся концы проводника?
По СП 42-103-2003 п.5.7 - не более 4,0км. но там указан провод-спутник сечением 2,5-4,0мм2
В ЛСГ используется провод 0,4мм2. С заводом изготовителем связывался но там информации о максимальном расстоянии между контрольными точками (выходами проводника на СКИП) не дали.
zorik2
Думаю, зная электрическое сопротивление на длину проводника, можно определить максимально допустимое расстояние между контрольными точками. Только надо учесть реальную температуру проводника (зима- лето).