alsch
Добрый день всем!
Есть работающий iLON100 e3. На данный момент подключен к ПК по Ethernet и далее через OPC-сервер в SCADA.
Требуется пробросить LON переменные на RS482 протокол Modbus RTU. Как настроить шлюз?
Chabol
Через Веб интерфейс - там есть раздел. Если интерфейс сходу не поймете - Более детально ищите в соответствующем разделе мануала.
alsch
Добрый день!

Как настроить проброс вроде разобрался, но как сделать видимыми в конфигураторе переменные LON, на данный момент вижу только пять, хотя их там гораздо больше.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Chabol
Что-то мои браузеры, вт.ч. и Експлорер пишут ERROR: Web service unavailable" после логина на vjt мо удаленное устройство ilon100. Потому деталей не подскажу.
А по Вашим картинкам - слева вверху видны РадиоБатоны, в т.ч. Show All Data Points. Может это включит Ваши переменные.
Кроме того, как вариант, уже не вспомню, какой-то элемент можно/или нужно выносить на поляну LonMaker (розовым цветом отображается) - может от этого зависит появление всего набора переменных при конфигурировании связки LON-Modbus. Гляньте в LonMaker какие устройства есть по ilon100 после подключения устройства и его плагина.