Coelurus
Здравствуйте.
Строительная тема..., чувствую, что не получу ответ.
Как проводить визуальный контроль (ВИК) сварных соединений готовых и в процессе правильный, где все расписано (кто проводит, как проводит, когда проводит, какую корку иметь надо для этого, виды актов и т.д.) расписаны в настоящий момент в единственном действующем документе РД 03-606-03.
Документ этот распространяется лишь на ОПО.

То есть, если имеется подземный газопровод низкого давления к жилому дому, то ВИК и не надо делать..., но горгазы упорно требуют..., потому что с них самих Ростехнадзор требует..., а там на нормы чхать, лишь билеты неси.
Если поглядеть "регламент..." постановление от 29 октября 2010 г. N 870, то там пара слов про неразрушающий контроль (ультразвуковой и просвет то бишь - физические методы). Сколько стыков, как это делается, в какое время делается не написано (понятно, что последние 15 лет все нормы - вода и трактуй, как хочешь).
В СНиП 42-01-2002 есть про физические методы (см. выше, обзывают абы как в разных документах), про визуальный контроль только, что проводится согласно РД 03-606-03 (он действует на ОПО, так что в его сторону смотреть нельзя, пока объект не ОПО), и на 3 документа ниже (опять же количество стыков для контроля остается загадкой):
В СП 42-102-2004 (про марки сталей) ничего нет про ВИК.
В СП 42-103-2003 (про ПЭ трубы) есть про ВИК..., что его надо делать как-то. Формы актов, кто, как делает - нету. Всякие домыслы - оставьте. Я могу написать по требованию акт, что бомж Петя осмотрел трубы, всё путём.
В ГОСТ 16037-80 из путного только, какими должны быть виды швов. Кто измеряет, форма акта ВИК отсутствует...

Да и увлекательное предложение из п.10.2.1а СНиП 42-01-2002 "Визуальный и измерительный контроль качества сварочных и изоляционных работ проводится в соответствии с ..." звучит, как вилами по воде, если не дополняется РД 03-606-03, который для ОПО.

Есть мысли по этому поводу?
Дружок
СНиП 42-01-2002 давно не действует, вместо него - СП 62.13330.2011.
Зачем нужна форма акта на ВИК? Ведь визуальной проверке подлежат 100% сварных соединений. На каждое соединение акт?
РД 03-606-03 не распространяется на соединения полимерных труб и ГОСТ 16037 тоже.
Существует ГОСТ Р 54792-2011 "Дефекты сварных соединений термопластов. Описание и оценка". Некоторых "пугает" ограничение в области его применения, но думающие люди понимают,что описание внешних дефектов сварных соединений, приведенное в таблицах стандарта, не зависит от диаметра и толщины стенки..
Похожие "картинки" есть в СП 42-103-2003 и это объясняется тем, что оба документа базируются на одном и том же немецком нормативе.
Соединение забракованное при внешнем осмотре подлежит вырезке, поэтому акты сдесь бесполезны.
Coelurus
del
Coelurus
СП 62.13330.2011 - там везде пишут, что это актуализированный СНиП 42-01-2002, так что одинаково.
Там вообще увлекательная история с ОПО. При монтаже на ОПО надо иметь с собой лабораторию на период сварки всей. Обученный на ВИК каждый слой сварки на шве будет смотреть и замерять.... Там даже акт есть в РД.
А по остальным СНиПам... не написано про выдачу актов и их форму, кто выполняет ВИК (по идее это специалист сварочного производства 2 уровня должен быть) и т.д.

Просто интересно, как в других регионах с желаниями контролирующих организаций.