Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: модуль Lonworks Neuron Id
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
Тарасов А.Е.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста сетевой модуль Lonworks контроллер Pixel произошел сбой прикладной программы.Neuron ID 0х000000000000 можно ли через интерфейс контроллера Pixel восстановить прикладную программу? что повлияло на сбой прикладной программы сетевого модуля? за раннее благодарен.
Chabol
Neuron ID 0х000000000000 - это проблема сетевой карточки. У самого недавно такое былоспустя мнго лет работы это карточки в сети ее адрес обнулился (техподдержка Сегнетикс подтверила).
Через LON интерфейс можно только обмениваться данными по сети ЛОН, прикладную программу залить в ПЛК можно только по RS-485 порту.
Вероятно у Вас сбой не программы а интерфейса и потому работает не так именно обмен данными. А программа должна функционировать как и прежде.
Тарасов А.Е.
Доброго времени суток.
Спасибо за информацию
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.