Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Быстрый или медленный электромагнитный клапан перед ротационными счетчиками
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
SerjGrey19
Коллеги кто сталкивался с требованием замены быстрозапорного клапана перед Ротационными счетчиками на медленные 24с
Valiko
Быстрозапорные или с медленным открытием? Системы контроля загазованности (привопожарный) или автоматики безопасности газоиспользующего оборудования?
Галиев
Вы говорите о счетчиках RVG? Это, действительно, очень капризные к эксплуатации приборы. На моей памяти, два или три приходилось ремонтировать за свой счет (когда монтажом занимались), из-за резкого открытия балбесами газа на котельную.
На счет требований, ищите их в инструкциях изготовителя.
Недавно зрил котельную, где перед пресловутым счетчиком стоял шаровый кран, ручной привод которого был с червячным редуктором - такая вот защита от дурака. И подробнейшая инструкция с картинками, как этот кран сперва закрыть, потом открыть клапан-отсекатель от сигнализатора загазованности, а уж затем долго крутить червяк этого крана перед счетчиком.
tiptop
Цитата(Галиев @ 6.8.2018, 19:44) *
Недавно зрил котельную, где перед пресловутым счетчиком стоял шаровый кран, ручной привод которого был с червячным редуктором - такая вот защита от дурака. И подробнейшая инструкция с картинками

А я в 2011 году в инструкции написАл так:

"у шарового крана, стоящего перед газовым счётчиком (справа), стронуть ручку до положения, при котором стрелка на ближайшем манометре начнёт отклоняться.
После остановки стрелки открыть кран полностью"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.