Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пространственный угол излучения звука
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Защита от шума
miter
Добрый день всем.

Я сам технолог, но нужно решить проблему по шуму.
Ситуация такая. Есть вытяжной вентилятор, он расположен в здании. От вентилятора идет отвод к стене к решетке. Хочу посчитать уровень шума на улице в 15 метрах от решетки, четко напротив. В формуле есть понятие "пространственный угол", который по таблице с СНиП 23-03-2003 может принимать значения от пи/2 до 4пи. Какое значение будет в моем случае? Вроде как 2пи - источник на стене? Но по факту источник как бы внутри стены. Не будет тут аналогии с рупором? Это в общем-то наблюдается вживую: если стоять в 15 м прямо напротив решетки, то звук явно громче, тем если отойти на 15 м вдоль стены. Или тут нужно редактировать фактором направленности?
Таратыркин
На фига считать, если можно сделать замеры? Получить реальный результат по факту? blink.gif
Таратыркин
На фига считать, если можно сделать замеры? Получить реальный результат по факту? blink.gif
miter
Цитата(Таратыркин @ 1.8.2018, 13:35) *
На фига считать, если можно сделать замеры?

Нечем.
И в любом случае нужно еще проектное значение, а в проекте ошибочный расчет
aas3
Цитата(miter @ 1.8.2018, 12:31) *
...
Ситуация такая. Есть вытяжной вентилятор, он расположен в здании. От вентилятора идет отвод к стене к решетке. Хочу посчитать уровень шума на улице в 15 метрах от решетки, четко напротив. В формуле есть понятие "пространственный угол", который по таблице с СНиП 23-03-2003 может принимать значения от пи/2 до 4пи. Какое значение будет в моем случае? Вроде как 2пи - источник на стене? Но по факту источник как бы внутри стены. Не будет тут аналогии с рупором? Это в общем-то наблюдается вживую: если стоять в 15 м прямо напротив решетки, то звук явно громче, тем если отойти на 15 м вдоль стены. Или тут нужно редактировать фактором направленности?

1. 2пи, если решетка на плоскости стены и не вплотную к земле, выступу кровли или ещё чему-либо плоскому и перпендикулярному стене. Звук идёт через решётку, для улицы решетка - источник (если упростить).
2. Не будет, учитывайте ещё отражение от решётки обратно в канал. - см. "Руководство по расчёту и проектированию шумоглушения вентиляционных установок". На форуме ссылки были.
3. Именно так, +5дБ
miter
Цитата(aas3 @ 1.8.2018, 13:51) *

Отлично! Огромное спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.