Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Конденсат на свечах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ZOLGA
Добрый день!

Газ не проектирую. Проектирую раздел ОВ.

Объект: АГРС.
Температура наружного воздуха: минус 56 град.С.
Температура внутреннего воздуха: + 5 град.С.
Наружная стена: сэндвич панель толщиной 100мм.

Вытяжные и приточные воздуховоды наружного воздуха
я всегда изолирую до заслонки, для защиты от образования конденсата.

А тут множество свечей... и по уму бы тоже покрыть изоляцией внутри здания до отключающей арматуры...
А газовики говорят, что никто никогда их внутри здания не изолирует....

А это ж мостик холода...

Минус 56 радусов один конец трубы, пройдя через 100 мм сэндвич панели он же не потеплеет до +5...

Задания на обогрев свечей газовики тоже не дают... Т.е. это тепло у меня не учтено в балансе...

Вот по опыту - кто-то сталкивался с проблемой образования конденсата на свечах?


99887766
Добрый день!
Сразу скажу, я не эксплуатационник, а проектировщик.
И как проектировщик дам вам пару советов.
Теплоизолировать газопроводы не нужно. Т.к. под изоляцией газопроводы начинают быстро корродировать.
В разделе ОВ обогрев свечей предусматривать не нужно. Я даже представить не могу как бы вы это реализовали.
Для предотвращения замерзания свечей, дайте задание электрику на электрообогрев кабелем.
vic153
Коллега, откуда инфа, что трубопроводы внутри помещения в теплоизоляции подвергаются коррозии? Если получается мост холода, то образование конденсата будет. Газовики в этом вопросе не помогут, не их область ответственности.
С другой стороны, ну будет мост, ну будет образование конденсата на трубах. Для трубопроводов это не важно, а вот теплопотери помещения нужно будет увеличить.
ZOLGA
Цитата(99887766 @ 30.7.2018, 15:21) *
Добрый день!
Сразу скажу, я не эксплуатационник, а проектировщик.
И как проектировщик дам вам пару советов.
Теплоизолировать газопроводы не нужно. Т.к. под изоляцией газопроводы начинают быстро корродировать.
В разделе ОВ обогрев свечей предусматривать не нужно. Я даже представить не могу как бы вы это реализовали.
Для предотвращения замерзания свечей, дайте задание электрику на электрообогрев кабелем.


Благодарю!
Судя по всему, изоляция и газ - не очень дружат...
Как минимум швы мыльным раствором не проверить)

Вот на мой взгляд, газовики, как технологи, и должны давать задание - на обогрев свечей... их же много... во всяком случае в моем проекте в малюсеньком здании...

А в ОВ - рассчитать количество тепла на обогрев криволинейной поверхности из металла (трубы)
с температурой минус столько-то градусов до температуры в столько-то градусов, например...

А обогрев кабелем идет в комплекте с теплоизоляцией...

У меня от этого зависит типоразмер котла - 25 или 50 КВт... И мощность приборов отопления....


Цитата(vic153 @ 30.7.2018, 15:39) *
Коллега, откуда инфа, что трубопроводы внутри помещения в теплоизоляции подвергаются коррозии? Если получается мост холода, то образование конденсата будет. Газовики в этом вопросе не помогут, не их область ответственности.
С другой стороны, ну будет мост, ну будет образование конденсата на трубах. Для трубопроводов это не важно, а вот теплопотери помещения нужно будет увеличить.


Конденсат будет замерзать на трубе в связи с такой низкой температурой... и на трубе будет образовываться ледяная "шуба"...


Эх... посчитаю-ка я на всякий случай расход тепла на обогрев...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.