Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шум от чиллера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
xyliganxyl
Появилась такая проблема, был установлен на обьекте чиллер, работал никого не трогал, но в скором времени вырос напротив этого чиллера многоэтажный дом и появились жалобы на шум, после этого кто-то из жильцов вызвал СЭС и они сделали замеры, и оказалось что чиллер превышает допустимые нормы по шуму. Вопрос какие есть способы устранения шума от компрессоров на чиллере, чтоб так сказать помогло один раз без лишних экспериментов.(Расстояние от чиллера до дома около 30м.)
WAKO
Наиболее простое решение- шумозащитный экран.
xyliganxyl
Вот и интересует что-то подобные, но нужна конкретика!
Дима1973
chiller noise reduction в поиске набрать попробуйте.
Дима1973
Ну или вот Виброизоляция
LordN
Цитата(xyliganxyl @ 25.7.2018, 13:43) *
Появилась такая проблема, был установлен на обьекте чиллер, работал никого не трогал, но в скором времени вырос напротив этого чиллера многоэтажный дом и появились жалобы на шум, после этого кто-то из жильцов вызвал СЭС и они сделали замеры, и оказалось что чиллер превышает допустимые нормы по шуму. Вопрос какие есть способы устранения шума от компрессоров на чиллере, чтоб так сказать помогло один раз без лишних экспериментов.(Расстояние от чиллера до дома около 30м.)

вызываете эксперта и заказываете ему проект. если не помогло, то это уже не ваша головная боль, а эксперта.
инж323
Цитата(LordN @ 25.7.2018, 13:39) *
вызываете эксперта и заказываете ему проект. если не помогло, то это уже не ваша головная боль, а эксперта.

эксперта за деньги застройщика этого нового дома. ибо его построили рядом с чиллером, а не чиллер потом им воткнули под окна.
А так .. виброоснования, кожух, дополнительные, экраны.. но конус шума акустического все равно вполне может достигнуть если не с середины дома по высоте, то только совсем верхним(в лучшем случае). Но этот головняк застройщик дома должен был учитывать при строительстве, а не собственник чиллера который ставили задолго до появления дома.

У на с в одном доме метро тоннель был рядом и при почти оконченном строймонтаже поймали обходя объект при пересчете насверленных отверстий. что ногами четко чувствуешь вибрацию от проходящих поездом( от плиты перекрытия через подметки зимних ботинок). Не акустику, а именно вибрацию, ибо акустику пока заглушали звуки улицы (не все окна были на месте) - отизолировались и жалоб нет. но это вибрация, а с акустическим от работы вентов и компрессоров несколько другие меры и канитель тут другая будет.
Woodcuter
Цитата(xyliganxyl @ 25.7.2018, 9:43) *
Появилась такая проблема, был установлен на обьекте чиллер, работал никого не трогал, но в скором времени вырос напротив этого чиллера многоэтажный дом и появились жалобы на шум, после этого кто-то из жильцов вызвал СЭС и они сделали замеры, и оказалось что чиллер превышает допустимые нормы по шуму. Вопрос какие есть способы устранения шума от компрессоров на чиллере, чтоб так сказать помогло один раз без лишних экспериментов.(Расстояние от чиллера до дома около 30м.)

Хотелось бы немного переориентировать написанное:
Не чиллер превышает допустимые нормы по шуму, а Дом построился в месте где уже присуствовало оборудование с данным шумом-и в проекте Застройщика не предусмотрены мероприятия для его доведения до нормируемых.
Вот по хорошему -если бы увас в ПД был проект по "шуму" на СТАРЫЕ условия размещения - и вы бы не превышали цифр в СТАРОМ проекте - то вообще всех сразу и нафиг.
А вот сейчас - хз что делать - или разработать проект по шуму на старые условия и всех посылать нафиг или более культурно :
Застройщик сосед заказывает проект по шуму - с учетом того что ОН решит все финансовые вопросы по реализации мероприятий по снижению шума.
Или частично долевое участие Его и Вас. (масса нюансов которые могут повлиять как в плюс так и в минус при бодании через суд).
инж323
а такой липовый отчет о замерах можно отправить в помойку. для разработки мер нужны данные по уровню по всем частотам, а не лозунговая надпись про включенную холодилку. Такое и не приходя в дом можно накатать.
а владельцу холодилки назвать этот уровень шума фоновым для этого дома ( что сильно не понравиться застройщику дома и принимавшим экспертизу и дом в эксплуатацию - дом начали строить в слишком шумном месте и мер не приняли) и предложить выполнить новые замеры и финанстрование мероприятий по снижению шума.
xyliganxyl
Как бы ни было смешно но застройщик ТРЦ и застройщик дома это одна компания (она и владеет трц). Так что не с кого спросить только решать. Единственное что я нашёл, это шумопоглощающие панели.
LordN
вокруг этого чиллера придётся построить шумоглушащий домик. со стенами и крышей. но с одним условием, этот домик должен без помех пропускать через себя нужное кол-во воздуха.
так что возможно и такое - дешевле будет перетащить чиллер куда-нить подальше от дома. а может и вовсе поменять на модель с низким шумом.
Skaramush
Ещё и шумоглушители (можно штатные) на вентиляторы ставить.
инж323
все равно замер по частотам нужен будет нормальный. Даже если домик сгородить или "за угол" чиллер перекидывать.

Зы. а вообще забавный вопрос- там у зака в службах похоже правая рука не в курсе дел левой ноги, коль так себе сами проблемы создают. На ровном месте создали проблему.
Странная Белка
СП 254.1325800.2016
ЗДАНИЯ И ТЕРРИТОРИИ

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА

10. Снижение шума звукоизолирующими кожухами
Skaramush
Если низкие частоты, то кожуха - как горчичники трупу. Практически.
Странная Белка
В СП еще много всего интересного. Можно рассчитывать - не перерассчитывать.

И акустические экраны, и акустические кабины, и звукопоглощающие облицовки и конструкции.

А можно просто отключить жильцам дома газ. Или электричество. Чтобы не жаловались.





Skaramush
Ну, то, что лучшее средство от головной боли - гильотина, никто особо и не спорит. А здесь, если шум низкочастоный, придётся серьёзно с виброизоляторами поработать + если кожух или экран - то и с массивностью шумоизолирующего материала.
Проще всего, если шум от осевых вентиляторов.
Woodcuter
Превые решения от "производителей" -
1) Шумоизоляция компрессоров
2) Шумоизоляция отсека с компрессорами
3) Применение более тихих осевиков

А вообще в любом случае закажите либо проект либо расчет с нормальными замерами.
И если у вас ТРЦ - при расчете и замерах учтите два разных режима с разными значениями День/ночь.
xyliganxyl
Шум основной от компрессоров, а не от вентиляторов. На завод звонил кожухи есть, но их эффективность по их словах максимум 3 Дб. Виброизолятор стоят, но думаю что шум еще от стены ТРЦ отталкивается и идет в дома. Единственное решение которое по-моему логично это шумопоглощающие панели, мне необходимо пройти по нормам и убрать всего лишь 10Дб, я думаю это поможет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.