Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Новый СП 281.1325800.2016
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Bomba
Наткнулся на такой пункт:

п. 11.1.4 Горелочные устройства теплогенераторов, работающих под наддувом, должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно с дутьевым вентилятором. При этом в паспорте на теплогенератор должны быть данные по расчетному напору дымовых газов на выходе из теплогенератора.
Взрывные клапаны следует устанавливать при условии, если отношение объема дымовых газов в газоходе к объему самого газохода равно или более 0,03. Минимальный размер взрывного клапана 0,05 м2.
Как предполагается посчитать это соотношение, интересно? Какой надо брать объем дымовых газов в секунду/минуту/час? И для чего это вообще нужно?
Т.е. получается, чем короче участок, меньше объем газохода, тем больше соотношение - и надо ставить клапан? Бред какой-то, по-моему.

ЗЫЖ Еще одно странное обстоятельство - СП распространяется на теплогенераторные до 360 кВт, новый СП Котельные установки - с 360 кВт, но не распространяется на "проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных)", получается что если пристроенная котельная/теплогенераторная, например на 1 МВт - то ничего не распространяется?
ИОВ
Цитата(Bomba @ 24.7.2018, 9:41) *
Еще одно странное обстоятельство - СП распространяется на теплогенераторные до 360 кВт, новый СП Котельные установки - с 360 кВт, но не распространяется на "проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных)", получается что если пристроенная котельная/теплогенераторная, например на 1 МВт - то ничего не распространяется?

Недавно обсуждали в подфоруме Теплоснабжение:
Цитата(ИОВ @ 10.7.2018, 11:21) *
На такой вариант пристройки должны распространяться нормы проектирования автономных источников теплоснабжения, они утверждены недавно - см. здесь.
Официальной публикации, вроде бы, не было. В сети есть этот текст без присвоенного номера СП, возможно, это текст проекта СП. Надо ждать офиц. публикации.

zorik2
Взято наверно составителя от сюда, но даже "скопипастить" не могут.
https://energy-gk.ru/file/services/1/practical.pdf

объем газовоздушной смеси,
который способен пропустить
один взрывной клапан,
0,05/0,03 = 1,67 м3
, где 0,03 м2
принимается на 1 м3
объема
газохода (по примеру площади
легкосбрасываемых конструкций
в котельной);
„ взрывные клапаны устанавливаются
в верхних точках горизонтальных
газоходов. Взрывные
клапаны требуют периодического
обслуживания, в связи с чем
в проекте необходимо предусматривать
либо площадки, либо
специальные трапы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.