mg72
Необходимо забрать 350м3/час с улицы. круглый воздуховод 160 не проходит - можно ли установить прямоугольный 400*50мм длиной около 1000 мм? не маленькая ли высота воздуховода?
Skaramush
Соотношение 1/8 превышает рекомендуемый предел 1/6,3. Воздуховод не будет работать полным сечением. Делите его на несколько, хотя бы перегородкой вдоль на две половины. Лучше - двумя перегородками на три части.
mg72
спасибо за быстрый ответ
можете уточнить что за рекомендуемый предел?
этот узкий воздуховод с обоих торцов соединяется с воздуховодами с бОльшим сечением. в этих воздуховодах ничего не дадо дополнительно делать?
ИОВ
СП 60.13330.2016
Цитата
Приложение К

К.1 Соотношение сторон для воздуховодов прямоугольных сечений не должно превышать 6,3
mg72
спасибо
mg72
спасибо