laurentine
Доброго времени суток! Такой вопрос, имеется ШРП с 2 линиями, на каждой установлен РДП-50Н. Один регулятор работает и настраивается без каких либо проблем.
Второй либо не осуществляет "подхват" при расходе, либо после того, как настроечным дросселем добавишь тот самый подхват, он начинает осуществлять плевки газа что приводит к отключению линии сразу. Так же, подхват осуществляется с очень большой задержкой примерно секунд 7-8 во время подхвата происходит не плавное повышение давления, а плевок, что в свою очередь в лучшем случае приводит к срабатыванию ПЗК.
Все импульса продули, гильзу хорошо смазали, мембрана без дырок, иголки чистые. В чем может быть еще причина? Хотя до сих пор такое чувство, что именно в гильзе причина.

п.с. подачу газа не имеем возможности приостановить, т.е. необходимо производить пуск в систему.
zorik2
Пробовали поменять клапан со своим стаканом с работающего на неработающий регулятор.
avtomat-on
Такая же ерунда. Не получается устранить. Писал на завод - им, вероятно, наплевать. laurentine - получилось ли устранить проблему?
инж323
Цитата(laurentine @ 25.6.2018, 14:52) *
Все импульса продули, гильзу хорошо смазали, мембрана без дырок, иголки чистые. В чем может быть еще причина? Хотя до сих пор такое чувство, что именно в гильзе причина.

п.с. подачу газа не имеем возможности приостановить, т.е. необходимо производить пуск в систему.

Значит не все. Пока серу всю с всех иголок не счистите, то так и будет.
maximys99
про перекос штока клапана уже было?
avtomat-on
Шток основного клапана? Но там устройство такое, что перекос невозможен (или вряд ли возможен) Но если допустить что перекос есть, тогда откуда он взялся и как с этим бороться?
avtomat-on
Интересно, что все детали регулятора в идеальном состоянии, трубки чистые. Всё движется. Визуально никаких причин. Шток рабочего клапана ходит легко, я бы сказал идеально, как "по учебнику". Но регулятор после запуска котла очень долго не открывается, срабатывает ПЗК. Регулировка дросселями не дает улучшения. К регуляторору совершенно точно не прикасались. Никто ничего подсказать не может - подсказка: купить новый регулятор. Только вот его никто не купит. Надо имеющийся заставить работать. Но как?!!! Менял сёдла и мембраны клапанов на новые, смазывал, чистил - ничего не меняется. helpsmilie.gif

А могла ли устать пружина в стабилизаторе? Как это проявляется?
tiptop
Цитата(avtomat-on @ 21.9.2019, 8:01) *
А могла ли устать пружина в стабилизаторе? Как это проявляется?

Может. Теряется упругость, появляются "перескоки"...