Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ливневка. Капремонт. Так можно? Раструб вниз.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Vano
Коллеги подскажите.
Смонтировали ливневку. С выносом из короба квартир в коридоры.
Смущают раструбы вниз.

1. Прямой участок - раструб вниз. Так можно?
2. Прочистки или ревизии - на тройники у него один раструб вниз - так можно?
Машинист
Зашить скорее, да и не вспомнит никто.
alexandrpjatkov
Цитата(Vano @ 9.6.2018, 1:06) *
1. Прямой участок - раструб вниз. Так можно?

Вообще то раструб должен быть расположен так, чтобы в него втекала вода которая по трубопроводу идет...
Татьяна Удальцова
Цитата(alexandrpjatkov @ 9.6.2018, 8:30) *
Вообще то раструб должен быть расположен так, чтобы в него втекала вода которая по трубопроводу идет...

Вообще-то и муфты с двумя раструбами есть, как раз для тех случаев, где иначе невозможно.

Да ничего там не протекеть. Прятать/не прятатьт зависит от роли вопрошающего в этом деле.
Dmitry_vk
Очень похоже на напорные раструбные нпвх трубы, там без разницы, в какую сторону. Можно поинтересоваться, что за трубы.
Главное - проследи, чтобы испытания добросовестно провели до того, как зашьют.
канавостроитель
Цитата(Dmitry_vk @ 9.6.2018, 7:45) *
Очень похоже на напорные раструбные нпвх трубы, там без разницы, в какую сторону. Можно поинтересоваться, что за трубы.
Главное - проследи, чтобы испытания добросовестно провели до того, как зашьют.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=121688&st=6150
#6177

Вообще-то даже у безнапорных систем внутренней канализации есть данные по работе под давлением (если конечно речь о нормальных системах, а не о папье маше). Вот если у Uponor HTP поглубжее в данных покопаться, то найдется циферька 5м.в.ст
И тоже есть муфты. И тоже есть трёхраструбные тройники и четырёхраструбные одноплоскостные крестовины.
А трубы на фото, да, похожи на напорные.
Vano
Вопрошающий т.е. я - жилец.
Пролив не делали.
Сделал дождь за монтажников.
Некоторые соединения текли - вот там где переход на сталь с фланцем.
Ликвидировали.
канавостроитель
Дилетанты, профаны, руки за такую работу поотрывать, ноги повыкручиыать. dry.gif
И да. Поскорее зашить.
Ashihara
Цитата(Vano @ 9.6.2018, 9:17) *
Вопрошающий т.е. я - жилец.
Пролив не делали.
Сделал дождь за монтажников.
Некоторые соединения текли - вот там где переход на сталь с фланцем.
Ликвидировали.


Надёжность соединения зависит от надёжности уплотнения и его срока жизни. Если для себя и надолго, я бы нижний раструб ещё на герметик посадил (используя его вместо смазки) или через окно стык пальцами бы промазал. Либо лентой ПВХ изнутри заклеил с нагреванием, если совсем уж заморочиться. Чисто как ещё один рубеж защиты от протечки. Разъёмов у вас там достаточно и без этого стыка. А верить в эти трубы в рамках 20-25 лет... Ладно бы в воде непрерывно были, а тут то мокро, то сухо, то тепло, то холодно.
канавостроитель
Для перехода на сталь в природе существуют термоусадочные фановые детали (они же, фасонные элементы). Но где они теперь существуют?..
Так что, да. Синяя изолента, теперь.
Машинист
Цитата(канавостроитель @ 9.6.2018, 9:25) *
Дилетанты, профаны, руки за такую работу поотрывать, ноги повыкручиыать. dry.gif
И да. Поскорее зашить.

А швы-то, швы-то! КАПЕЕЕЦ!!!
Иван, сделайте нам развидеть это поскорее)))
Vano
Есть у меня один объект в другом городе.
Проектировщик ИТП, когда увидел швы - восхитился.
На мой вопрос откуда сварные - ответ из Северодвинска с завода.
канавостроитель
Цитата(Машинист @ 9.6.2018, 10:05) *
А швы-то, швы-то! КАПЕЕЕЦ!!!
Иван, сделайте нам развидеть это поскорее)))

Всему своё время. В данном случае ребята по диалектике идут. Это мудрое решение).

Нормальные гидравлические швы, кстати. Сразу видно, что сварщик не от ларька по объявлению. Швы хороши, там где они выполнены.
Vano
Цитата(Машинист @ 8.6.2018, 23:23) *
Зашить скорее, да и не вспомнит никто.

Коллеги, спасибо.
Выполнено.
Татьяна Удальцова
Цитата(Vano @ 9.6.2018, 13:23) *
Коллеги, спасибо.
Выполнено.

А теперь разобрать! Всё переделать! Ибо не соответствует СП 73! А то ишь, я мол жилец...
Vano
И так можно - но нужен пункт из СП.
канавостроитель
Иван. Ты рискуешь заняться не своим делом. Для решения таких вопросов у нас есть Государственная Дума и Партия Москвичей, со своим независимым кандидатом.
Вот mellow.gif
Vano
Нет, для таких целей есть общественник один в доме, надо тока его накрутить.
Я как бы когда совсем плохо выхожу.
А тут сам не понял плохо или хорошо.
инж323
странно... но нет отвода от воронки к стояку участка- компенсироваться стояку некуда- сдернуть из раструба может( если только все же есть же чердак небольшой высоты и там есть сборка от нескольких воронок и есть куда компенсироваться, а то и сразу опору впаять могут запросто)- потечет холодная водица по ноябрю и стояк уменьшится, а длинного раструба нет.
Хотя тут ВКшников то в теме батальон, если они не видят, то и такого ж не бывает, правда?
Vano
Чердак есть, примерно 1.60 высотой.
инж323
а в этой фразе разве чердак отрицается?- "только все же есть же чердак небольшой высоты и там есть сборка от нескольких воронок и есть куда компенсироваться....."
только речь то про возможность компенсационного смещения.... далее переводить не буду.
канавостроитель
Но система раструбная, хоть и напорная по виду. Но напорные раструбные системы ведь существуют? А в них конструктивно компенсация на раструбах работает?(это вопрос такой индейский).

Иван, как можно разговаривать с общественниками? unsure.gif
Vano
Про чердак не отрицается, а поясняется какой есть.
Про общественника - в ватсапе общение.
инж323
Цитата(канавостроитель @ 9.6.2018, 23:48) *
Но система раструбная, хоть и напорная по виду. Но напорные раструбные системы ведь существуют? А в них конструктивно компенсация на раструбах работает?(это вопрос такой индейский).

Иван, как можно разговаривать с общественниками? unsure.gif

а сколько раструбов на всем участке этого раструбного трубопровода( каждые 0.5- 2.0 метра или ОДИН на весь стояк)?
А на фото- ниже сталь и нет там раструбов и НО на первом этаже). А посмотреть на последнем этаже хоть как то обнаруживаемую гильзу. Труба не только при т монтажа эксплуатироваться будет, а компенсационной муфты нет. раструбы есть(обычные короткие), а длинных нет. А собирали как? Значит снизу от стали и потом на чердаке соединяли......
Кто еще не понял, что в раструбе не полностью до упора труба опущена и половина его пустая? и при снижении Т будет выход трубы из раструба, во время ноябрьского дождя.
вообще за выход трубы из раструба слесарям сантехникам сразу разряд снимали, которые монтировали трубопровод. Сейчас на инженерном форуме чет не возмущаются даже монтажом таким.
канавостроитель
Честно сказать, сейчас мало кто помнит на монтаже, что раструбные соединения не собираются "до упора".
Впрочем, в этой ливнёвке много своей специфики. Надо будет покопаться, на досуге, для расширения так сказать.
Спасибо, Инж
jiexawcr
Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.6.2018, 7:24) *
Прятать/не прятатьт зависит от роли вопрошающего в этом деле.

почему вопрошающего? СП 40-102-2000 п3.4.2 четко говорит "зашить", иную скрытую прокладку тут не применить. механические повреждения точно будут в МОП.


инж323 производители не дают цифр по удлинению, но по НПВХ (PVC-U) нашел цифру а=0,08мм/(м*К), при разности температур 20-0=20 получаем 1,6мм/м, для хлыста 6м будет 9,6мм, в раструбе допускается до 10мм зазора.

инж323
А стальная снизу стоящая не знает о изменении размера и на низкую Т не будут реагировать, только пластик.
НО только на перекрытии 1-го этажа стоит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.