Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Забавный подбор вентилятора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Golem-iq
Доброго дня! Появился интересный заказчик со странной просьбой переделки вентиляции. Просьба заключалась в следующем, у него частный трёх этажный дом с этажами по 3 метра, и на первом этаже кухня. На кухни над печкой (1 м на 0,6 м) вытяжка. Заказчик жалуется, что вытяжка эта не работает, а только чуть чуть что то затягивает над плитой. При обследовании данной системы было выявлено следующее: над печкой оцинкованный зонтик 1000х500 с врезкой D130 в верхней боковой точке влево. Три метра от зонтика до стенки идёт труба нержавейка D130. Прямая врезка прикручена на 4 самореза и герметик к стене. За стеной кирпичный канал на высоту этих трёх этажей + скатная крыша, в сумме 8-9 метров. На крыше стоит улитка ВЦ-14-46 №2,5 0,75кВт 1500об/мин, которая крепится опять же к прямой врезке.
Нужно сделать так, что бы у него всё работало =D
Работало понятие пространное, поэтому если взять, что на зонтик желательно порядка 1200м3/ч, всплывает вопрос сопротивления данной сети воздуходов. Если чутка перебрать и заменить D130 на D250 и врезки на более плавные повороты, останется по большей части сопротивление кирпичного канала. По программке remak получается около 400 Па на 8 метров, плюс повороты 500-600 Па.
blink.gif Какой поставить вентилятор? вот мой вопрос)) думал поставить ВЦ-14-46 №3,15 1,5кВт 1500об/мин и уговорить клиента на частотник, но это, как из пушки по воробьям )) Может кто-то сталкивался с подобным? Дайте совет! helpsmilie.gif
Skaramush
Не понял. Зачем "по программе", если есть существующая натура? Измеряйте. Будут данные - будет предмет для конкретного обсуждения.
У Вашего заказчика могут оказаться подсосы по всей высоте кирпичного канала. По какой программе собираетесь это определять?
Татьяна Удальцова
Да и начинать надо не с вентилятора, а с "зонтика". Его конструкция и расположение очень влияет на эффективность. И "только чуть чуть что то затягивает" - понятие не инженерное.

А что "зонтик" делать-то должен? Сосать так, чтобы котлеты со сковородки затягивало? Так он как раз незаметно и должен работать, а не реветь, как зверь.
Skaramush
По описанию судя, там нет зонта. Там вентилируемое укрытие и тут Молчанов в помощь.
А не в программках кнопки нажимать.
Golem-iq
Зонтик должен тянуть так, что бы запах и пар от готовки в кухню не шёл.
Skaramush
1. Зонт - вполне конкретная конструкция с конкретными углами раскрытия. Описан не зонт.
2. Сам по себе никакой МО ничего никуда не тянет.
3. "От фонаря" МО не делаются, методы расчёта и подбора есть.
4. При имеющейся натуре без конкретных замеров что-либо обсуждать практического смысла не имеет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.