Olegos70
Добрый день! Явилась проблемка,какая то несерьезная даже... На объекте установили для управления шторами KNX в виде ABB JRA/s 4.230.5.1 и управляющий выключатель VIMAR20840. Не заморачивались никогда ,нажал и вниз/вверх по концевику остановка. А тут понадобилось заказчику остановка по требованию. Нажал-едет, нажал-остановилось. И всё... Не получается сделать, перебрал кажется все варианты. Может попробовать с US/U 4.1 в роли включателя? Подскажите кому не лень!
signet
С US/U точно работает.
Olegos70
Выключатели победил. JRA/S-здесь засада кажется. Есть отсечка по времени-задать время работы хоть посекундно, предустановки в процентах 4 шт. Подумал, может в другом режиме,не шторном,заработает, так перебрал уже, и тоже глухо. Заказчики истерят уже...
denon
С гоуппавыми адресами всё нормально? И вверх/вниз и стоп/шаг на месте?
Melnikov
Из темы я так и не понял в чем проблема. То ли в блоке управления приводом (не может штатно управлять
двигателем) или в кнопке управления (не может выполнять штатные команды по движению и остановке) или
с капризами заказчика, который хочет новый алгоритм управления приводами. Поясните - может найдем ответ.
Olegos70
Цитата(denon @ 4.6.2018, 1:25) *
С гоуппавыми адресами всё нормально? И вверх/вниз и стоп/шаг на месте?

Добрый вечер! Да , групповые адреса, там все было. Я все в кучу сваливал,потом дошло, 2 адреса -на движенье и стоп надо. Вот так и доходим понемногу до всего. Изначально затупил-даже не знал как делать -на учебе простейшее дали и все-вы теперь сертифицированный специалист. А как сложнее чем 2х2, так все, приехали. Сегодня утром сдал-, за 15 минут сделал, заказчик доволен как слон.
Всем спасибо за отзывы и желание помочь!
Stem
Как раз это на курсах дают в первую очередь.
leonid
Цитата(Olegos70 @ 4.6.2018, 23:20) *
Добрый вечер! Да , групповые адреса, там все было. Я все в кучу сваливал,потом дошло, 2 адреса -на движенье и стоп надо. Вот так и доходим понемногу до всего. Изначально затупил-даже не знал как делать -на учебе простейшее дали и все-вы теперь сертифицированный специалист. А как сложнее чем 2х2, так все, приехали. Сегодня утром сдал-, за 15 минут сделал, заказчик доволен как слон.
Всем спасибо за отзывы и желание помочь!