mischa.gewak
Подскажите пожалуйста, какой коэффициент одновременности будет при установке в домах двухконтурных котлов вместе с газовыми плитами (2-х или 4-х конфорочая)? В СНиП коэффициенты указываются отдельно для плит и для котлов.
GASPAR
Учитывая, что современные настенные котлы имеют модуляцию (диапазон) регулирования мощности в режиме отопления и приоритет работы контура на ГВС по полной мощности, то наиболее точный расход газа можно определить как сумма:

(полный расход газа котлом + полный расход газа плитой) х число квартир (домов) х умноженная на коэффициент одновременности по таблице 5 для водонагревателя и ПГ4
+
( расход газа на отопление исходя из средней площади 1 дома) х число квартир (домов) х 0,85