Morozoboy
Прочищаю и снова образуется за 2 месяца. Увлажнитель Carel "Humi steam 08". Питательная вода - ХВС Московского водопровода.
Спросил у производителя - развели руками. Говорят, я не один такой, но откуда это - не знают.
Нашёл в этом же доме человека с увлажнителем - у него всё Ок. Значит, дело не в питательной воде.
Но у него не электродный бак, а ТЭНовый
Спросил у производителя, обращались ли тэноводы? Говорят, да. Значит, дело не в электролизе.
Сдал вещество на анализ - оказалась смазка. Органическая (углерод, водород и т.д.). Откуда она идёт - никак не найду.
Кто-то уже сталкивался с этим?

LordN
из сальниковой набивки м.б.
установите фильтр-пару на 10-5-1мкм
Morozoboy
Как вы знаете, парораспределительный цилиндр горячий, и дико конденсирует в приточном воздуховоде. Поэтому дренаж оттуда очень важен.
А у одного увлажнителя (Carel HumiSteam электродный на 8 л) на третьем году работы забились парораспределительное устройство и дренажная трубочка неким веществом. Оно похоже на густой клей или хвойную смолу. Бледно жёлтого цвета, не имеет запаха. На воздухе почти не сохнет, только чуть темнеет и становится более липким. Комочка размером с жвачку такого вещества достаточно, чтобы забить дренажную трубку, и вода пошла через воздуховод искать себе выход в потолке. А люди не любят, когда им на голову течёт вода. Каждые два месяца после прочистки. Ищем:
- Спросил у Carelцев. К ним с таким уже обращались, из разных городов, но что это - пока не знают. Дал им образец на анализ, жду.
- Нашёл в том же ЖК (на той же воде) владельца канального увлажнителя. У него такой проблемы нет. Значит, дело не в воде.
- Но у него ТЭНовый. Сообщил Carelцам про тэн - сказали, что и ТЭНоводы к ним обращались. Значит, дело не в электролизе.
- Сдал вещество химикам на анализ сам - сказали, что это смазка. Органическая. Такая используется в технике.
- Спросил в ЖК что меняли в системе ХВС - 7 лет ничего не меняли.
Откуда эта смазка может идти?
Кто уже сталкивался с таким случаем?
Morozoboy
Так в увлажнителе нет насосов. Там вообще из сантехники - только магнитный клапан для слива лишней воды. И, что интересно, увлажнитель не новый - уже два года нормальной работы за спиной. Набивка бы сразу шла.
Фильтры поставлю. Но результат будет не сразу - инертный процесс.

ПС. Я там ещё одну такю же тему создал. Эту не нашёл, запросил, не ответили, создал ещё, через неё нашёл эту)). Если можно, удалить эту, а не ту - там подробнее всё расписано.
LordN
Цитата(Morozoboy @ 5.6.2018, 18:44) *
ПС. Я там ещё одну такю же тему создал. Эту не нашёл, запросил, не ответили, создал ещё, через неё нашёл эту)). Если можно, удалить эту, а не ту - там подробнее всё расписано.

все ваши темы можно найти через ваш профиль
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(Morozoboy @ 5.6.2018, 18:44) *
Так в увлажнителе нет насосов. Там вообще из сантехники - только магнитный клапан для слива лишней воды. И, что интересно, увлажнитель не новый - уже два года нормальной работы за спиной. Набивка бы сразу шла.

прошли ремонтные работы, кто-то где-то что-то поменял, заменил и т.д. - вот и пошло по трубам..
а, забыл спросить - это вещество случайно не пахнет какой-нить тухлятинкой?
Morozoboy
Цитата(LordN @ 5.6.2018, 15:08) *
прошли ремонтные работы, кто-то где-то что-то поменял, заменил и т.д. - вот и пошло по трубам..
а, забыл спросить - это вещество случайно не пахнет какой-нить тухлятинкой?


- Спросил в ЖК что меняли в системе ХВС - 7 лет ничего не меняли.

Не пахнет вообще ничем. На удивление. Даже бумага имеет запах, а это - нет. И по прошествии месяца, запах не появляется.