Шлюз Bacnet/ip <> Modbus-tcp
Добрый день, коллеги.
Есть два контроллера ABB PM591-ETH работающие по Modbus-TCP, необходимо с них собирать данные и управлять ими через СКАДу Siemens Desigo 6 по Bacnet/IP, какой шлюз приобрести для решения такой задачи? У кого такой опыт был, что посоветуете?
Gosha_xak
30.5.2018, 12:21
Так вроде в DesigoCC можно напрямую интегрировать Modbus TCP
Для Modbus есть контролер Siemens PXC001.D (E.D), только там RTU, поэтому мы ставим еще конвектор TCP/RTU
Цитата(Gosha_xak @ 30.5.2018, 12:21)
Так вроде в DesigoCC можно напрямую интегрировать Modbus TCP
Так это CC, у меня 6-ка.
Цитата(signet @ 30.5.2018, 13:45)
Для Modbus есть контролер Siemens PXC001.D (E.D), только там RTU, поэтому мы ставим еще конвектор TCP/RTU
Это колхозинг какой-то получается совсем, забирать ModbusTCP, конвертить в RTU и после в Bacnet... не уж то ли нет шлюзов готовых?
Sigezmund
30.5.2018, 19:18
Если используются контроллеры PX, то можно в щит поставить модуль TXI2.OPEN, он позволяет интегрировать Modbus TCP. Правда эта возможность появилась в версии 6.1. Скорее всего придется делать апгрейд лицензии Insight до 6.1
Gosha_xak
31.5.2018, 9:07
Есть еще шлюзы INTESIS, на подобии вот такого
IBOX-BAC-MBTCP, тоже сам не пользовался
Цитата(Sigezmund @ 30.5.2018, 19:18)
Если используются контроллеры PX, то можно в щит поставить модуль TXI2.OPEN, он позволяет интегрировать Modbus TCP. Правда эта возможность появилась в версии 6.1. Скорее всего придется делать апгрейд лицензии Insight до 6.1
Вот этот вариант интересный, только контроллеры 5.1 и 6 версии прошивок. Как вообще прошивать их на другие версии? Я так понимаю нужен последний xWorks 6.1 и лицензия на него?
Gosha_xak
4.6.2018, 16:53
Контроллеры 5.1 через Xworks 6.0 вроде должны без проблем работать с этим модулем. Есть ли у Вас исходники на контроллеры и рабочий Xworks это другой вопрос
Sigezmund
4.6.2018, 18:22
Цитата(Gosha_xak @ 4.6.2018, 16:53)
Контроллеры 5.1 через Xworks 6.0 вроде должны без проблем работать с этим модулем. Есть ли у Вас исходники на контроллеры и рабочий Xworks это другой вопрос
Все верно, согласно документации, модуль поддерживает версии от 4-й и выше. Но поддержка Modbus TCP появилась только в 6.1. Поэтому я не знаю, заработает ли Modbus TCP c версией 6.0
Цитата(Gosha_xak @ 4.6.2018, 16:53)
Контроллеры 5.1 через Xworks 6.0 вроде должны без проблем работать с этим модулем. Есть ли у Вас исходники на контроллеры и рабочий Xworks это другой вопрос
Всё верно, работает, но Modbus TCP он поддерживает только на 6.1 со слов поддержки Siemens. Есть проект и Xworks 5, 6 и 6.1 (только фиг знает работает ли он с нашим ключом).
Sigezmund
5.6.2018, 10:08
Цитата(iNemcev @ 5.6.2018, 8:48)
Всё верно, работает, но Modbus TCP он поддерживает только на 6.1 со слов поддержки Siemens. Есть проект и Xworks 5, 6 и 6.1 (только фиг знает работает ли он с нашим ключом).
Проверить не сложно. Но если у вас desigo insight версии 6, а modbus tcp вы поднимите в контроллере версии 6.1, то надо будет апгрейдить insight до версии 6.1.
Цитата(Sigezmund @ 5.6.2018, 10:08)
Проверить не сложно. Но если у вас desigo insight версии 6, а modbus tcp вы поднимите в контроллере версии 6.1, то надо будет апгрейдить insight до версии 6.1.
Разве Insight 6.1 существует? Мне казалось последняя версия - это Insight 6.0 SP2, дальше СС 2.1 и 3.0.
Но в общем это уже не важно, решили сделать на Logic Machine 5, т.к. он есть и свободен полностью.
Sigezmund
5.6.2018, 15:13
Цитата(iNemcev @ 5.6.2018, 10:32)
Разве Insight 6.1 существует? Мне казалось последняя версия - это Insight 6.0 SP2, дальше СС 2.1 и 3.0.
Но в общем это уже не важно, решили сделать на Logic Machine 5, т.к. он есть и свободен полностью.
Прошу прощения. Действительно, последняя версия инсайта 6.0 SP2.
Segnetics SMH2Gi или SMH4 в качестве конвертера не подойдет?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1465
Intesis теперь в составе HMS (Anybus)
Шлюз Anybus Modbus to BACnet
http://www.industrialnets.ru/catalogue/set...dbus-to-bacnet/
smisexpert
13.2.2019, 13:02
Коллеги, можно конвертировать на уровне Сервера. Получаем данные по Bacnet/IP, передаем по Modbus TCP. Программный шлюз
http://www.smis-expert.com/pages/produkciy...rver-xpert.html
Пользовался шлюзом от HMS и Icp Das, все работает. HMS ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже, но поддержка мгновенная и квалифицированная, продукция постоянно развивается. Icp Das работает, поддержка через письма в адрес импортера, а тот уже в Китай, как можно понять сроки ответов значительные. Разработка в HMS гораздо быстрее. Но пользоваться шлюзами как вы и сами знаете самое последнее дело.
Илья Марков
26.3.2019, 13:18
можно использовать iRidium Pro как такой шлюз. В нем есть поддержка модбаса и бакнета, а на уровне аппаратного контроллера можно реализовать шлюзование на схемах или js
Можно использовать сервер автоматизации AS-P Шнайдеровский.