Murrr
Доброго времени суток, уважаемые коллеги, заказчик возжелал заменить ДКВР 10-13 в рамках мероприятий по энергоэффективности, вопрос: стоит ли искать какой то аналог, существуют они или нет, стоит придумывать велосипед или они единственные по такому пару и давлению? Возможно, кто нибудь сталкивался? стоит терять время или нет?
Ashihara
Это смотря в какой комплектации ваш ДКВР и на какой воде работает. Ну и в каком он состоянии, прежде всего.

От этого плясать нужно в ТЭО.
Nasdac
Цитата(Murrr @ 29.5.2018, 0:14) *
Доброго времени суток, уважаемые коллеги, заказчик возжелал заменить ДКВР 10-13 в рамках мероприятий по энергоэффективности, вопрос: стоит ли искать какой то аналог, существуют они или нет, стоит придумывать велосипед или они единственные по такому пару и давлению? Возможно, кто нибудь сталкивался? стоит терять время или нет?

Думаю что стоит. По параметрам, например, КЕ-10-14 аналогом является "по такому пару и давлению". На Ваш вопрос более конкретно не ответить, Вы слишком мало информации дали о котле.
Murrr
Таки обычный паровой ДКВР на технологию, не переведен на водогрейный режим, вопрос в другом, есть аналоги с этими же параметрами эффективнее по топливу или ни чего еще не придумали?

Цитата(Nasdac @ 30.5.2018, 10:50) *
Думаю что стоит. По параметрам, например, КЕ-10-14 аналогом является "по такому пару и давлению". На Ваш вопрос более конкретно не ответить, Вы слишком мало информации дали о котле.

а какие параметры еще интересны? состояние? год ввода в эксплуатацию? КПД? полагаю, если у заказчика "хотелка", соответственно есть причины для замены, хотя и за это спасибо)))
Nasdac
Цитата(Murrr @ 30.5.2018, 18:08) *
Таки обычный паровой ДКВР на технологию, не переведен на водогрейный режим, вопрос в другом, есть аналоги с этими же параметрами эффективнее по топливу или ни чего еще не придумали?


а какие параметры еще интересны? состояние? год ввода в эксплуатацию? КПД? полагаю, если у заказчика "хотелка", соответственно есть причины для замены, хотя и за это спасибо)))

ну если сами не догадываетесь, даю подсказку: вид топлива, вид топки тоже влияют на критерии выбора аналогов котлов smile.gif
Вы ж не говорите на газе у Вас котел..или на угле...или на древесине...а может на растительных отходах...а может на чем то еще smile.gif