Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Продувочный трубопровод за заднюю стенку шкафа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
chp6
Раньше в ПБ 12-529-03 было:
2.5.15. В ГРП следует предусматривать продувочные и сбросные трубопроводы, которые выводятся наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза или парапета здания.

Для ШРП пропускной способностью до 400 м3/ч газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами с помощью шлангов, выведенных в безопасное место.

сейчас нашел только в СП 62.13330.2011:
6.5.11* В ПРГ должна быть предусмотрена система трубопроводов для продувки газопроводов и сброса газа от предохранительной арматуры, который выводится наружу в места, где должны быть обеспечены безопасные условия для его рассеивания, но не менее 1 м выше карниза здания.

Для ГРПШ пропускной способностью до 400 м3/ч сбросной газопровод следует предусматривать на свечу или за заднюю стенку шкафа при обеспечении безопасного рассеивания.

В СП для ГРПШ с пропускной способностью до 400м3/ч пункт разрешает вывод за заднюю стенку только сбросного газопровода. Есть ли в действующих норм. док. пункты аналогичные тому что были в ПБ для осуществления продувки для ГРПШ с пропускной способностью менее 400м3/ч без выведения продувочного трубопровода выше кровли здания?

Конкретно сейчас имею объект (жилой многоквартирный дом) на фасаде здания ПУРГ для общедомового учета. от него 1 продувочный. расход - 120м3/ч.
Дружок
Есть большая разница между продувочным и сбросным газопроводом, и заключается она в объеме газа, проходящего по ним.
Недаром ограничение касается только шкафов пропускной способностью до 400 куб.м
Обратите внимание, что только сбросной трубопровод можно вывести за стенку шкафа, а вот продувка осуществляется "до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами с помощью шлангов, выведенных в безопасное место."
chp6
вот и хотелось бы найти в каком из действующих норм. док. указано про возможность продувки через шланги. ПБ 12-529-03 где это раньше было сейчас не действует
levew
1. ПБ 12-529-03 не действует с 2013 года.
2. В действующей редакции (№3 от 03.12.2016) СП 62.13330.2011 - абзац 2 пункта 6.5.11 ( о выводе трубопровода от ПСК на 1 м выше карниза здания) - ИСКЛЮЧЕН с 2017 года.
project1986
Цитата(levew @ 24.4.2019, 10:24) *
1. ПБ 12-529-03 не действует с 2013 года.
2. В действующей редакции (№3 от 03.12.2016) СП 62.13330.2011 - абзац 2 пункта 6.5.11 ( о выводе трубопровода от ПСК на 1 м выше карниза здания) - ИСКЛЮЧЕН с 2017 года.

СП 42-101-2003
5.24. Для ШРП пропускной способностью до 400 м3/ч допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа