Вопрос все по тому же объекту что и пульсер, но решила вынести его в отдельную тему.
Итак исходные данные. Установка VAM250FA, Пульт Daikin BRC301B61.
Вопрос - плата управления калорифером должна быть BRP4A50A или KRP50-2.
https://daikin.kh.ua/wp-content/uploads/201...5_VAM-FA_FB.pdf это вроде мануал.
на 9 электронной странице написано что с VAM250FA Сочетается плата BRP4A50A (для управления нагревателем), но на стр. 19 - показано подключение платы KRP50-2(для увлажнителя, подключение на клеммы 9 и 10) и полное отсутствие клеммы X33A (к которой собственно и подключается BRP4A50A).
А тоже время в мануале на плату KRP50-2 указано что ее можно применять для управления нагревателями... Но почему-то этот вариант не работает...
Вопрос - как сделать правильно?