Доброго дня!
Подскажите пожалуйста как учесть, время работы сотрудников в здании (5 дней в неделю по 8 часов) при определении бытовых тепловыделений?
Из СП 50.13330.2012 следует:
Г.3.4 г) для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по расчетному числу людей (90 Вт/чел.), находящихся в здании, освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/м2) с учетом рабочих часов в неделю;
Стало быть для количества человек n и для расчетной площади здания Ap, всего получится так:
qбыт=90n+35Ap+10Ap
(35Ap – принято по СТО НОП 2.1-2014,табл. В.9)
А вот как учесть, что эти тепловыделения происходят только 40 часов в неделю?
Я рассуждаю так: в неделе 168 часов, значит 40 часов - это 23,8%, значит полученное значение qбыт следует умножить на 0,238.
Вопрос: правомерно ли так рассуждать, а если нет, то как по Вашему мнению следует вычислять эти тепловыделения?
Спасибо.
Извините если вопрос звучит совсем дико..