Доброго дня!
Подскажите пожалуйста как учесть, время работы сотрудников в здании (5 дней в неделю по 8 часов) при определении бытовых тепловыделений?

Из СП 50.13330.2012 следует:

Г.3.4 г) для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по расчетному числу людей (90 Вт/чел.), находящихся в здании, освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/м2) с учетом рабочих часов в неделю;

Стало быть для количества человек n и для расчетной площади здания Ap, всего получится так:

qбыт=90n+35Ap+10Ap

(35Ap – принято по СТО НОП 2.1-2014,табл. В.9)

А вот как учесть, что эти тепловыделения происходят только 40 часов в неделю?
Я рассуждаю так: в неделе 168 часов, значит 40 часов - это 23,8%, значит полученное значение qбыт следует умножить на 0,238.

Вопрос: правомерно ли так рассуждать, а если нет, то как по Вашему мнению следует вычислять эти тепловыделения?
Спасибо.
Извините если вопрос звучит совсем дико..
ИОВ
Нормальный вопрос, и рассуждаете Вы правильно.
Точно по такому принципу учитывается, что вентиляция работает не круглые сутки, а опред. кол-во часов в неделю - см., например, ф-лу Г.4 в СП 50
Татьяна Удальцова
Цитата(john22255 @ 14.5.2018, 18:24) *
А вот как учесть, что эти тепловыделения происходят только 40 часов в неделю?
Я рассуждаю так: в неделе 168 часов, значит 40 часов - это 23,8%, значит полученное значение qбыт следует умножить на 0,238.

Вопрос: правомерно ли так рассуждать, а если нет, то как по Вашему мнению следует вычислять эти тепловыделения?


Рассуждать правомерно, писать в ПД так не надо. Любой эксперт придерется к этому 0.238.

Число рабочих часов не обязательно 40. В здании могут быть разные помещения (части здания) с разной технологией и рабочими часами. И другими параметрами. Все удельные характеристики для них приходится считать отдельно, а потом выводить средневзвешенную для здания.

Поэтом для части здания надо явно указать число рабочих часов, потом сумму тепловыделений умножить на эти часы и разделить на 168.

Примерно так: (90n+35Ap+10Ap) * Nраб/168.
john22255
Цитата(ИОВ @ 15.5.2018, 6:21) *
Нормальный


Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.5.2018, 9:26) *
Примерно так: (90n+35Ap+10Ap) * Nраб/168.


Большое спасибо всем откликнувшимся!
Двигаюсь дальше.
tpa2009
Все эти цифры, 10 Вт/м2, 90 Вт/чел крайне условны и можно сказать взяты "с потолка". Поэтому нагромождать методики расчета над этими цифрами особого смысла нет. С другой стороны, бытовые тепловыделения - это процентов 5 от затрат на отопление, плюс минус в этой статье на общий результат особо не повлияет. Поэтому выделяйте главное и не заморачивайтесь на ненужной ерунде ).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.