Leonid L
Добрый день!

Промышленные здания характеризуются наличием вентиляционных решеток, дефлекторов, вытяжными вентиляторами и пр. Все эти элементы с одной стороны необходимы и являются элементами приточно-вытяжных систем, но другой стороны, не всегда работают и следовательно являются "мостиками холода". Как учитывать в расчётах такие элементы?

Пример. Имеем здание с явными избытками теплоты. нормальный режим работы здания - работает приточно-вытяжная система с вент решетками, приточкой и вытяжными вентиляторами. Огр конструкции считаем на режим, когда оборудование не работает, включается аварийно-дежурное отопление, естественно, при этом избытки тепла отстутствуют, система вентиляции также отключается. В этом случае, все решетки будут работать как мостики холода. как считают такие элементы?
Composter
учитывать как расход теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в помещения за счет инфильтрации или путем организованного притока через оконные клапаны, форточки, фрамуги и другие устройства для вентиляции помещений
Leonid L
а как рассчитать кол-во проникающего воздуха?
ИОВ
Цитата(Leonid L @ 14.5.2018, 12:00) *
а как рассчитать кол-во проникающего воздуха?

Если вентсистемы работают не круглосуточно, то на всех вентустановках (П и В) д.б.установлены воздушные клапаны, закрывающиеся при выключении вентиляторов. Дефлекторы д.б. с клапанами с ручным/мех. управлением для перекрывания сечений в нерабочий период. Окна, используемые для притока должны закрываться, на больших проёмах в стенах следует устанавливать воздушные клапаны, сблокированные с соответствующими вытяжными/приточными системами.
Leonid L
Цитата(ИОВ @ 14.5.2018, 12:29) *
Если вентсистемы работают не круглосуточно, то на всех вентустановках (П и В) д.б.установлены воздушные клапаны, закрывающиеся при выключении вентиляторов. Дефлекторы д.б. с клапанами с ручным/мех. управлением для перекрывания сечений в нерабочий период. Окна, используемые для притока должны закрываться, на больших проёмах в стенах следует устанавливать воздушные клапаны, сблокированные с соответствующими вытяжными/приточными системами.


Да, именно поэтому и задаю вопрос. Если это оборудование работает, то расход воздуха через него понятен. А если закрыть, то с одной стороны, организованного потока воздуха нет, а с другой нет и ограждающей конструкции с заданным сопротивлением теплопередаче.
ИОВ
А с третьей стороны - мы обеспечиваем нормируемые/зАданные параметры внутр. воздуха в рабочее время для работающих и/или для технологии. В нерабочее время достаточно поддержания параметров не ниже указанных в п. 5.2 СП 60. Никто не ловит блох и не пересчитывает теплопотери на эти мостики холода и неизбежную незначительную инфильтрацию при нефункционирующих вентсистемах с отсечными клапанами на всех воздуховодах/проёмах, хотя эти клапаны, конечно, негерметичны.
Можете взять повышающий коэф. на неучтённые теплопотери для проектирования СО в этот нерабочий период - порядка 10%.
Leonid L
Цитата(ИОВ @ 14.5.2018, 19:47) *
А с третьей стороны - мы обеспечиваем нормируемые/зАданные параметры внутр. воздуха в рабочее время для работающих и/или для технологии. В нерабочее время достаточно поддержания параметров не ниже указанных в п. 5.2 СП 60. Никто не ловит блох и не пересчитывает теплопотери на эти мостики холода и неизбежную незначительную инфильтрацию при нефункционирующих вентсистемах с отсечными клапанами на всех воздуховодах/проёмах, хотя эти клапаны, конечно, негерметичны.
Можете взять повышающий коэф. на неучтённые теплопотери для проектирования СО в этот нерабочий период - порядка 10%.


я так и делаю, то есть для промки на +5 закладываю решения. вот и переживаю, может с +5 до 0 надует. но спасибо, Вы подтвердили мой метод, обеспечивается запасом.
Woodcuter
Вы слегка не так поняли.
На "пиковый/рабочий" расчет у вас эти элементы не влияют, а по сути будут влиять на "потребление" , если система имеет "регулировку" в "не рабочее время".
Если примерно в числах :
Теплопотери - 100Вт
Инвильтрация -60Вт
Общие - 160Вт.
(рабочий пиковый)

В нерабочее :
Теплопотери - 100Вт
+ 10% на неучтенную инфильтрацию и эти мелочи что вы спрашиваете.
Итого общие = 110Вт.