Доброго времени суток. Есть идея применить автомобильный радиатор для охлаждения воды. Хочу использовать радиатор от КАМАЗ 5320. В техническом описании указана его теплоотдача - 88,4 тысяч ккал/ч, что соответствует примерно 103 кВт при следующих условиях:
температура воды +80 градусов, воздуха - +20 градусов
массовая скорость воздуха 8 кг/м2 с
расход воды 185 л/мин
Соответственно при других условиях и теплоотдача другая, как рассчитываются такие системы? Кто-нибудь может подсказать? Может укажите в какой литературе можно найти методику расчета?
Еще возникла проблемка. Пытаюсь подобрать вентилятор, который выдает массовую скорость воздуха 8 кг/м2 с, однако в технической характеристике вентиляторов указывается объемный расход в м3/ч. Когда перевожу в массовую скорость воздуха выходит очень большое число, может подскажите где я ошибаюсь, вот мои рассуждения:
1 м3/ч= 0,00027 м3/с
Зная плотность воздуха при +20 градусов ро=1,205 кг/м3 получаем
0,00027*1,205=0,000347 кг/с массовый расход
Далее этот массовый расход должен приходится на 1 м2 радиатора и тогда выходит, что
1кг/м2 с = 3000 м3/ч а соответственно 8 кг/м2 с = 24000 м3/ч
Выходит довольно мощный промышленный вентилятор может ошибся я где?