этажный дом
Цитата(cpt @ 7.5.2018, 1:46)
Мы вентиляцию обсуждаем причём тут давление газа?
Я про вентиляцию и отвечаю, с той лишь оговоркой, что сырой СП 281 , разработанный группой отдельных товарищей, имеет противоречия и кучу ошибок, уже приводит к проблемам при проектировании.
К тому же, я хотел бы услышать аргументированное мнение, раз пошло такое дело, то чем так безвозвратно навредит условному ИЖД, если в небольшой теплогенераторной приточное устройство будет установлено в нижней, а не в верхней части наружной стены? (снеговой покров, и пыльные бури не учитываем - это понятно и так, что при этом высота приточного устройства должна бытть соответствующей) . Под понятием "аргументированное" , я понимаю чёткий технический ответ, а не просто "там написано, это обязательное и значит нужно тупо исполнять".
Ответьте мне на такие вопросы, уважаемые знатоки.
п7.3.3 Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м
от уровня земли.. Это пункт требует размещение приточного отверстия на 2 метра выше уровня земли, а не помещения. Многие современные ИЖД имеют высокий цоколь около 1,0 метра.
1. Как вы видите, размещение приточного клапана в стене теплогенераторной , если теплогенераторная находится в цокольном или подвальном этаже, верхняя часть помещения которого выступает над землёй условно на 1-1,5 метра? Как исполнить требование пункта 7.3.3? Ну очень интересно узнать.
2. Пункт 7.3.3 обязательный, не вопрос. 9 этажный жилой дом. В первых этажах выполняем это требование, ставим приточные устройства на высоте "2 метра от уровня земли". А вот на 2 и выше этаже, что будет нарушено, если клапан будет над радиатором под окном?
3. Прокоментируйте пожалуйста рекомендации НП«АВОК» 5.2-2012, пункт 5.7 Приточные устройства следует размещать в жилых помещениях квартир и кухнях-столовых
в верхней части окна или наружной стены или
над отопительным прибором, установленным под окном. При размещении приточного устройства над отопительным прибором следует обеспечить
его незамерзание.