Цитата(Юлия невинком @ 6.4.2018, 11:09)
И как заставить поставщика оплачивать эти расходы?
1. С кем заключен договор на эксплуатацию и аварийно-техническое обслуживание? Вообще-то в стоимость этих работ наверняка входят потери газа при работах, при которых задействуются продувочные трубопроводы. С вас хотят взять дважды денег?
2. На вводе газопровода среднего давления перед счетчиком газа всё равно должен быть продувочный газопровод, который используется при вводе газопровода первичном и последующим.
Читаем технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (статус- Постановление Правительства)
35. При проектировании технологических устройств необходимо выполнять следующие требования:
е) установка продувочных газопроводов
после первого отключающего устройства и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для технического обслуживания и ремонта;
Вам предлагают нарушить действующий технический регламент - аля законодательство, исключив продувку на вводе в узел учёта? Также очевидно, что счетчик относится к оборудованию, которое подлежит техническому обслуживанию (например поверке, замене масла и т.п)
Возможно здесь Вам понадобиться хороший юрист и обращение в УФАС.