Добрый день, друзья. Столкнулся со странной ситуацией. На объекте установлены реле управления шторами Zennio MAXinBOX SHUTTER 8CH, при программировании в Ets функция "движение" работает вполне нормально, но функция "стоп" не работает вообще. Пробовал несколько реле - результат тот же. Объект "стоп" должен работать при получении как "0", так и "1". Не смог сам понять - почему не работает. Может кто подскажет? Заранее большое спасибо!
Вопрос снят. Приводы оказались импульсные, в которых для остановки надо замкнуть одновременно 3 контакта. Всем спасибо! )
По управлению такими специальными случаями может подойти вот это -
http://zennio.com/productos/actuadores/customshutter - управление жалюзи со входами под импульсное управление. Специальная, не стандартная программа.
http://knx.com.ua/manufacturers/zennio/97-...nym-upravleniem