Добрый день. Прошу проверить на работоспособность тепловую схему. Котельная для нужд отопления на 2 здания - 600 кВт и 700 кВт (радиаторы алюминиевые) и ГВС 180 кВт (3 бойлера OKC 300 NTRR). Гидравлику ещё не считал, насосы не подобраны, диаметры прикинул по скоростям. Собственно вопросы:
1) есть ли необходимость ставить гидрострелку? Температурный график веток одинаковый 90-70.
2) вопрос по котловому контуру - планирую поставить на обратке 1 насос с 3-ходовым клапаном (котельная не очень просторная, ставить насос на каждый котел проблематично). В летний период потребление ГВС будет минимальным, соответственно работа 1 котла 500 кВт с одним бойлером на 60 кВт. Будет ли система стабильна, если котловой насос будет подобран на максимальный расход (1500*0,86/20=65м3/ч или 84м3/ч с гидрострелкой)?
Ну и другие советы по данной системе приветствуются.