Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбор бесшумного канального вентилятора.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
il76-tula
Добрый день! Делаю себе приточную вентиляцию с фильтрацией воздуха для защиты от городской пыли и пыльцы – у меня аллергия.
Пока собрал такую систему с звукоизолированными круглыми гофрами на 125:
Вход -- > фильтр G3 ФЛК-125 -- > фильтр F7 ФЛФ-125 -- > фильтр F7 ФЛФ-125 -- > вентилятор -- > комната
Планирую последний фильтр заменить на F9.
Я столкнулся со слабым потоком воздуха. В качестве вентилятора обычный вытяжной s&p 200 silent cz с регулятором оборотов. Я рассчитал примерно сопротивление системы – получилось на скорости 1 м/с 31 Па, на 2м/с 83 Па. Для такого сопротивления нужен более сильный вентилятор.
Думаю поставить нормальный шумоизолированный канальный вентилятор типа Вентс ТТ Сайлент-М 125, должно его хватить? С регулятором Вентс РС-1-300 он совместим.
Skaramush
Все перечисленные Вами вентиляторы это низконапорные канальные. Ваш комплект фильтров для них слишком много. Откуда взялись скорости, который указываете, из расчёта в сечении воздуховода 200 мм?
il76-tula
Цитата(Skaramush @ 26.3.2018, 19:17) *
Все перечисленные Вами вентиляторы это низконапорные канальные. Ваш комплект фильтров для них слишком много. Откуда взялись скорости, который указываете, из расчёта в сечении воздуховода 200 мм?

Сечение воздуховодов 125 мм. Рассчитывал, соответственно, под это сечение. Имеющийся вентилятор s&p 200 silent cz так же рассчитан под воздуховод 125 мм. По моим прикидкам, мне нужен поток в пределах 30-80 кубов в час - как раз 1-2 м/с. А какой вентилятор мне лучше использовать? Стараюсь подобрать менее шумный, так как эта система находится в жилой комнате.
Skaramush
Вентилятор не является "рассчитанным под сечение" его патрубков.
Надо посмотреть, что могут названные Вами модели. Подождите немного.
Skaramush
Soler Palau (S&P) серии Silent или 350/125 или 500/150-160.

Это не дешёвое удовольствие, но с соответствием заявляемым характеристикам. Про Вентс с уверенностью такого не скажу.
WAKO
Цитата(il76-tula @ 26.3.2018, 18:00) *
С регулятором Вентс РС-1-300 он совместим.

Имейте ввиду что данный регулятор тиристорный и при мощности менее 50% двигатель вентилятора будет "Звенеть", т.е. дополнительный шум.
il76-tula
Цитата(Skaramush @ 26.3.2018, 19:46) *
Soler Palau (S&P) серии Silent или 350/125 или 500/150-160.

Это не дешёвое удовольствие, но с соответствием заявляемым характеристикам. Про Вентс с уверенностью такого не скажу.


Спасибо! Я думал насчет Вентс, так как по ним заявлено что с регулятором будут работать без проблем. А S&P не рекомендуют использовать регулятор. Но по характеристикам и надежности S&P явно в лидерах. Буду думать...
WAKO
Цитата(il76-tula @ 26.3.2018, 19:32) *
Спасибо! Я думал насчет Вентс, так как по ним заявлено что с регулятором будут работать без проблем. А S&P не рекомендуют использовать регулятор. Но по характеристикам и надежности S&P явно в лидерах. Буду думать...

Имейте ввиду что S&P - двухскоростной, так что можно регулировать мощность дискретно.
il76-tula
Цитата(WAKO @ 26.3.2018, 20:25) *
Имейте ввиду что данный регулятор тиристорный и при мощности менее 50% двигатель вентилятора будет "Звенеть", т.е. дополнительный шум.


Спасибо! Да, мой имеющийся вентилятор также слегка звенит на слабых оборотах. Производитель S&P вообще не рекомендует использовать такой регулятор, так как етсь риск выходя из строя вентилятора. Встречал в сети вариант подключить параллельно вентилятору конденсатор 1 мкф 400 в или сопротивление - лампу накаливания. Буду пробовать на своем старом вентиляторе.
WAKO
Цитата(il76-tula @ 26.3.2018, 19:35) *
Спасибо! Да, мой имеющийся вентилятор также слегка звенит на слабых оборотах. Производитель S&P вообще не рекомендует использовать такой регулятор, так как етсь риск выходя из строя вентилятора. Встречал в сети вариант подключить параллельно вентилятору конденсатор 1 мкф 400 в или сопротивление - лампу накаливания. Буду пробовать на своем старом вентиляторе.

Ну и если очень необходимо, можно регулировать ступенчатым автотрансформатором.
Skaramush
Подшипники и способ их подвески у S&P гораздо серьёзнее и долговечнее, чем у Вентс. И вентиляторы действительно малошумные в рабочем диапазоне.
Woodcuter
1) Помоему у кого то в РФ есть стандартные установки малого обьема с такой системой фильтрации
2) Функционал данной схемы с настолько низконапорными вентиляторами и т.п. - вызывает очень очень очень большое сомнение
3) При загрязнении фильтров у вас будет тихо умирать вентилятор и вам прийдется их менять не согласно регламента, а в раз десять чаще, что совсем не дешевое удовольствие в рамках Ф7 Ф9

Задумайтесь над этим.
А так - я тоже за СП - Вентс ф топку
WAKO
Цитата(Woodcuter @ 27.3.2018, 10:49) *
3) При загрязнении фильтров у вас будет тихо умирать вентилятор и вам прийдется их менять не согласно регламента, а в раз десять чаще, что совсем не дешевое удовольствие в рамках Ф7 Ф9

Да, стоит задуматься о загрязнении фильтров, есть смысл предусмотреть диффдатчик для контроля загрязнения.
Woodcuter
Там додавливать нечем.
Сейчас современки с ЕЦ двигами - частенько под системы с повышенной фильтрацией устанавливают системку контроля давления после себя - но у них есть "запас".
И они вполне нормально глотают разницу в 200-300Па, так как вентилятор подбирается с 30% запасом.
Вы же визически не сможете дойти до "загрязненного состояния" и вам компенсировать нечем.
И вообще в расходах до 500 кубов найти что то что будет продавливать 3 фильтра - достаточно тяжело.
Просто акцентирую внимание.

Не реклама - просто то что нашлось -
https://tion.ru/shop/breezer-tion-3s-special/

Я знаю что еще что то в РФ находил и помоему как раз что то по типу Ф3,Ф7,Ф9 ....
И помоему стоило не дорого.
Skaramush
Найти-то "малыша" проблем не составит, у того же Ruck, но вот о малошумности придётся забыть, как о сладостной мечте.
il76-tula
Добрый день! Спасибо за совет, в итоге купил S&P 125/350 Silent. На 1-й скорости его почти не слышно, на 2-й - шум есть но терпимый.
Недавно купил на алиэкспрессе анемометр и померил, что у меня получилось. А так же поставил в качестве 3-го фильтра EU9, в итоге получилось так:
Вход -- > фильтр G3 ФЛК-125 -- > фильтр F7 ФЛФ-125 -- > фильтр F9 ФЛФ-125 -- > вентилятор -- > комната
Итоговый вариант у меня дает 2,18 м/с и 1,72м/с для 2 скоростей вентилятора, что в пересчете дает 75 и 96 м3 в час. Понятно, что при измерении может быть существенная погрешность.

За полгода работы системы фильтр грубой очистки успел визуально сильно загрязниться. Замена его увеличила скорость потока на 0.18 м/с, или 8 м3/час.
Фильтр F7 за полгода тоже визуально выглядел грязным, однако его замена на чистый не изменила скорости потока (видимо, ниже предела измерения - у меня прибор измеряет скорость ступенчато по 0,18 м/с), поэтому оставил его еще на полгода.
Замена 3-го фильтра F7 на F9 снизила скорость на 0.18 м/с, или 8 м3/час.

Фото получившейся системы. У меня много поворотов гофры так как систему нужно было спрятать за столом.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(Skaramush @ 26.3.2018, 18:46) *
Soler Palau (S&P) серии Silent или 350/125 или 500/150-160.

Это не дешёвое удовольствие, но с соответствием заявляемым характеристикам. Про Вентс с уверенностью такого не скажу.



Цитата(WAKO @ 27.3.2018, 11:38) *
Да, стоит задуматься о загрязнении фильтров, есть смысл предусмотреть диффдатчик для контроля загрязнения.


Спасибо! Я предварительно думаю использовать анемометр с этими целями - запомнить скорость при чистых фильтрах, периодически измерять и при падении заменять фильтры.

Спасибо за совет. Я про эти установки много успел изучить, сперва была мысль купить что-то такое.
У них основные недостатки - шумные, ненадежные, а сам не починишь, дорогие фильтры которые надо часто менять.

У меня же получилось пока, что фильтр грубой очистки надо менять раз в полгода. Я купил примерно 2 кв. м. фильтроткани класса G3, из которой вырезал фильтр. при цене 500 руб мне ее хватит на годы. Фильтр f7 около 500 руб - его мне хватит, предварительно, на год. Фильтр f9 - 700 руб, его должно хватить на год или больше. Выходит довольно бюджетно.

Цитата(Woodcuter @ 27.3.2018, 10:49) *
1) Помоему у кого то в РФ есть стандартные установки малого обьема с такой системой фильтрации
2) Функционал данной схемы с настолько низконапорными вентиляторами и т.п. - вызывает очень очень очень большое сомнение
3) При загрязнении фильтров у вас будет тихо умирать вентилятор и вам прийдется их менять не согласно регламента, а в раз десять чаще, что совсем не дешевое удовольствие в рамках Ф7 Ф9

Задумайтесь над этим.
А так - я тоже за СП - Вентс ф топку

SmallBoy
а результат то достигнут?
сколько частиц и какого размера вы хотели отсеять на своих фильтрах и что в итоге получилось?
Skaramush
Начало темы посмотрите. Там поставленная задача.
alem
Цитата(il76-tula @ 29.5.2018, 19:30) *
За полгода работы системы фильтр грубой очистки успел визуально сильно загрязниться. Замена его увеличила скорость потока на 0.18 м/с, или 8 м3/час.
Фильтр F7 за полгода тоже визуально выглядел грязным, однако его замена на чистый не изменила скорости потока (видимо, ниже предела измерения - у меня прибор измеряет скорость ступенчато по 0,18 м/с), поэтому оставил его еще на полгода.


Цвет фильтра не является показателем - это просто цвет преобладающей пыли. Сейчас фильтры идут с высокой пылеёмкостью, черный цвет они могут получить за неделю возле соответствующего предприятия, а потом ещё год нормально отработать. Смотрите только сопротивление - в вашем случае по расходу, это совершенно правильный ход. Если расход меняется мало, значит фильтр рабочий.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.