Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газопровод по территории рынка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
arbuz_
Добрый день всем.
Такой вопрос: можно ли прокладывать по территории рынка газопровод? Места с массовым пребыванием людей это весь рынок или отдельные здания, павильоны?

Дело в том, что владельцу рынка местный горгаз сказал что подведет газопровод среднего давления к границе земельного участка и указал точку.
На территории рынка несколько павильонов (не большие), которые нужно отапливать + много уличных палаток.
Сейчас у павильонов (3 шт.) есть пристроенные котельные с электрическими котлами. Вместо них соответственно владелец хочет поставить газовые котлы.
Пока прорабатывается вопрос: можно ли такое запроектировать.

Вот что говорит СП 62.13330.2011 о надземной прокладке:
5.3.2 Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями общественных, административных и бытовых зданий не допускается.
Таблица Б.1*
Примечания
1 Знак <-> означает, что расстояние не нормируется. При этом расстояния устанавливают с учетом обеспечения удобства эксплуатации газопровода, здания и соблюдения требований настоящего свода правил в части расстояний от запорной арматуры газопровода и исключения возможности скопления газа при утечке.
Расстояния от мест с массовым пребыванием людей (стадионы, торговые центры, театры, школы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и т.п.) до газопроводов в зависимости от давления (в соответствии с настоящей таблицей) устанавливают соответственно 5; 10; 15; 20 м.

о подземной прокладке нашел только расстояния до фундаментов по Таблице В.1*
GASPAR
Если идёт речь о прокладке газопровода по территории рынка - запретов нет. Я бы рассматривал подземную прокладку в этом случае. При этом следует обеспечить нормативные расстояния от фундаментов павильонов и иных строений. Если газопровод протяжённый, то для сохранности покрытий рекомендуется проложить газопровод методом наклонно-направленного бурения.

Цитата(arbuz_ @ 15.3.2018, 9:48) *
Пока прорабатывается вопрос: можно ли такое запроектировать.

Можно
arbuz_
Я тоже за подземку, но владелец рынка не хочет портить новый асфальт, и мое руководство склоняется к газопроводу на опорах и по фасадам.
Я так понимаю, что норма для надземных газопроводов: расстояния от мест с массовым пребыванием людей (стадионы, торговые центры, театры, школы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и т.п.) до газопроводов в зависимости от давления (в соответствии с настоящей таблицей) устанавливают соответственно 5; 10; 15; 20 м - применима для торговых павильонов?
GASPAR
Цитата(arbuz_ @ 15.3.2018, 11:43) *
Я тоже за подземку, но владелец рынка не хочет портить новый асфальт, и мое руководство склоняется к газопроводу на опорах и по фасадам.
Я так понимаю, что норма для надземных газопроводов: расстояния от мест с массовым пребыванием людей (стадионы, торговые центры, театры, школы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и т.п.) до газопроводов в зависимости от давления (в соответствии с настоящей таблицей) устанавливают соответственно 5; 10; 15; 20 м - применима для торговых павильонов?

По первому вопросу: я же говорил, что есть метод наклонно-направленного бурения. В чём проблема проложить газопровод так? Вскрывать полотно только на конечных точках и всё.
По второму вопросу: Норма применяется и к рынкам. Тем более, если они вещевые и там есть чему гореть.

СП 62.13330.2011 - 5.3.2 Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над
кровлями общественных зданий, в том числе зданий административного назначения,
административных и бытовых не допускается.

Пункт обязательный (ПП 1521)

В сети полно роликов, как рынки горят.
arbuz_
Понял Вас. Спасибо.
спец
Цитата(arbuz_ @ 15.3.2018, 10:48) *
На территории рынка несколько павильонов (не большие), которые нужно отапливать + много уличных палаток.
Сейчас у павильонов (3 шт.) есть пристроенные котельные с электрическими котлами. Вместо них соответственно владелец хочет поставить газовые котлы.
Пока прорабатывается вопрос: можно ли такое запроектировать.

Расмотрите вопрос о строительстве газовой котельной и прокладке теплосети от нее до требуемых точек.
GASPAR
Цитата(спец @ 6.4.2018, 13:07) *
Расмотрите вопрос о строительстве газовой котельной и прокладке теплосети от нее до требуемых точек.

Не рекомендую такое решение. Отдельная котельная - это сразу ведёт к установлению санитарно-охранных зон, расчёт выбросов (рассеивания) и многое другое.