Добрый день!

На днях установил увлажнитель в квартиру Nordmann RC4. По-моему есть полный аналог CondAir. По описанию там даже меню одинаковое. Все хорошо работает, влажность нагоняет, но. Ночью очень шумит помпа когда идет кратковременный слив воды из бачка. Буквально секунда-две. Я попробовал проставить резинку внутри, чтобы не было вибрации на корпус, все равно шумно и я просыпаюсь. mad.gif
Что можно сделать в это ситуации?
1. Можно ли вообще отключить в меню вот такие сливы и настроить, например, чтобы он опустошал бачок полностью, а потом заново наливал? Тогда бы хотя бы он это редко делал.
2. А может вообще можно сделать слив без включения помпы? Чтобы просто слив шел в канализацию? У меня там практически вертикальный уклон и по идее помпа вообще не нужна. Можно ли это сделать?

Это то что на ум приходит, может есть другие решения. Вариант перевесить на другое место или закрыть двери не подходит. Спасибо заранее!
LordN
у этой проблемы нет простого решения.
перенос в иное место
глубокая шумоизоляция
изменение конструкции на свой страх риск и умения
замена на иной тип увлажнителя
airwave
Обратный осмос и увлажнители на пьезе. Никаких шумов и сливов.
LordN
озвуч ценник на какой-нить 3-5кг/ч
SSA
ИМХО, пьезо на дистиллированной воде только нормально работает.
А так пьезо покрывается налетом соли, перегревается и трескается.
AndryP
Спасибо большое за ответы, но вопрос был конкретно про модель Nordmann RC4/DC4, которая уже установлена у меня дома. Варианты поменять на что-то другое, понятно, что сейчас не могут быть рассмотрены. Они же не три копейки стоят.

Уважаемый LordN, Вы написали про эту конкретную модель что ничего сделать нельзя?
LordN
Цитата(SSA @ 13.3.2018, 17:04) *
ИМХО, пьезо на дистиллированной воде только нормально работает.
А так пьезо покрывается налетом соли, перегревается и трескается.

не надо, на осмосе нормально УЗ работает. сам проверял.

Цитата
LordN, Вы написали про эту конкретную модель что ничего сделать нельзя?

я написал:
Цитата
у этой проблемы нет простого решения.
перенос в иное место
глубокая шумоизоляция
изменение конструкции на свой страх риск и умения
замена на иной тип увлажнителя

1. где тут слово нельзя?
2. это относится к любому электродному паровику.
AndryP
Цитата(LordN @ 13.3.2018, 14:46) *
не надо, на осмосе нормально УЗ работает. сам проверял.


я написал:

1. где тут слово нельзя?
2. это относится к любому электродному паровику.


Уважаемый LordN, возможно мы не поняли друг друга. У меня были конкретные вопросы по определенному типу увлажнителя:
1. Можно ли вообще отключить в меню вот такие сливы и настроить, например, чтобы он опустошал бачок полностью, а потом заново наливал? Тогда бы хотя бы он это редко делал.
2. А может вообще можно сделать слив без включения помпы? Чтобы просто слив шел в канализацию? У меня там практически вертикальный уклон и по идее помпа вообще не нужна. Можно ли это сделать?


И хотелось бы услышать мнение специалиста, кто бы именно знал настройки Nordmann/CondAir или имел опыт переделки помпы в нем.

Простите, но то что его можно перенести или поменять на другой, мне кажется очевидно и вопрос так не стоит.

vadimk
По Сondair в инструкции по эсксплуатации

6.7.9 Настройка параметров воды
– Рзрв.дренаж: Выбор типа дренажа (см. следующие настройки) после определенного времени работы в режиме standby.
Рабочая настройка: Полн.
Возможности выбора: Полн. (полное опорожнение цилиндра) *
Частично (частичное опорожнение цилиндра) **

Выкл. (отключение дренажа)
* для эксплуатации вне зданий использование данной настройки
является обязательным.
** цилиндр опустошается настолько, что электроды больше не соприкасаются с водой.

– Перер.в раб: Установка периода времени работы в режиме standby, после которого
начинается автоматическое опорожнение цилиндра.
Рабочая настройка: 72 часа
Возможности выбора: 1...720 часа ***

– Принуд.дрен.: Активация/Деактивация обязательного дренажа после определенного
времени работы. Обязательный дренаж происходит и в процессе производства пара.
Рабочая настройка: Выкл.
Возможности выбора: Вкл. (обязательный дренаж активирован)
Выкл. (обязательный дренаж деактивирован)

– Прин.отмена: Установка времени работы, после которого осуществляется обязательный дренаж.
Рабочая настройка: 72 часа
Возможности выбора: 1...720 часа
AndryP
То что касается Stand by это не касается текущей работы увлажнителя, а для того, чтобы вода не зацвела. Можно смело пропускать.
Кроме пункта Принуд. дренаж, который понятно как работает, есть еще пункты:

4.6.7.1
Выбор диапазона проводимости воды <125 >125

На что влияет?

4.6.7.2
Выбор дренажного фактора
0.5...2.0

Тот же вопрос.

В инструкции об этом ни слова.

LordN
да, я понял чего вы не понимаете.
дренаж - это элемент управления электродного паровика, чтобы отключить дренаж - надо остановить паровик.
точно также как чтобы паровик не потреблял электричество его надо отключить.
без дренажа эксплуатировать паровик нельзя.
это относится к абсолютно любому электродному паровику, хоть кондейр, хоть мондейр. физика везде одна.
AndryP
Цитата(LordN @ 14.3.2018, 17:51) *
да, я понял чего вы не понимаете.
дренаж - это элемент управления электродного паровика, чтобы отключить дренаж - надо остановить паровик.
точно также как чтобы паровик не потреблял электричество его надо отключить.
без дренажа эксплуатировать паровик нельзя.
это относится к абсолютно любому электродному паровику, хоть кондейр, хоть мондейр. физика везде одна.

Я не погимаю откуда Вы такие неверные выводы делаете. Перечитайте, пожалуйста, мой вопрос. Я прекрасно понимаю что такое пар, что такое электроды и устройство парогенератора. Я вопрос задавал именно про микросливы. Естественно, всем эти управляет электронника. Речь о настройке, а не о терии генерации пара электродами.

P.S. Кто то сможет ответить мне на вопросы про опции по жесткости воды и по коэф. дренажа? Спасибо.
LordN
Цитата
Речь о настройке, а не о терии генерации пара электродами.
речь - не о настройке.
и этого вы не понимаете.
или не хотите понять.
или считаете что настройками можно на кривой козе объехать физику и т.д.
AndryP
Цитата(LordN @ 15.3.2018, 4:17) *
речь - не о настройке.
и этого вы не понимаете.
или не хотите понять.
или считаете что настройками можно на кривой козе объехать физику и т.д.

Уважаемый LordN, вы вообще о чем? Кроме общих слов, “все паровые увлажнители”, “глубокая шумоизоляция» и др умные слова, я от Вас ни одного ответа не получил. Но это форум и тут у каждого свое мнение. Перечитайте вопросы, пожалуйста, еще раз. Может в этом разделе привыкли отвечать населению чем отличается относительная влажность и абсолютная и т.п. Мне не надо рассказывать как работает паровой электродный увлажнитель. Я прекрасно понимаю что такое электропроводность и для чего происходят сливы и долив воды. У меня остались вопросы по настройки Конкретного увлажнителя у которого есть Конкретные параметры управления водой.

P.S. Вопрос я решил самостоятельно. Могу рассказать как. Я настроил принудительный слив на минимальное время 12ч, время слива подгадал под ночь, на 23:00. Дренажный фактор поставил минимальный 0.5. В итоге за ночь до 6 утра при режиме 1 кг/час не заметил ни одного слива. Возможно, электропроводность воды не зашкаливает и до 6 утра электронника не дает команду на дренаж.
Но вопрсы по тому, как точно работает настройка дренажный фактор и электропроводности воды остались.
crm00168
Цитата(AndryP @ 15.3.2018, 8:15) *
Но вопрсы по тому, как точно работает настройка дренажный фактор и электропроводности воды остались.

Можно попробовать техподдержку спросить, что это такое.
AndryP
Цитата(crm00168 @ 15.3.2018, 8:36) *
Можно попробовать техподдержку спросить, что это такое.

Ребята, спасибо огромное за советы. Обратиться в техподдержку unsure.gif
Только техподдержки нет по телефону по Нордманн, думаете я не звонил? Техподдержку Нордманн осуществляет Хогарт. Хогарт говорит мы по телефону не консультируем. Хотите, вызывайте за 12 000 нашего супер обученного спеца в Швейцарии. Занавес.
crm00168
Можно еще поискать сервис мануал в них обычно подробнее работа расписана.
Лучше не звоните, а напишите письмо.
Ashihara
На самом деле вопрос решается обычным гуглением на тему устройства и принципа работы электродных увлажнителей.

Микросливы - это увлажнитель поддерживает свой "КПД" на едином уровне. КПД в кавычках, потому как использовал в виде собирательного термина. Сейчас ваша настройка выводит увлажнитель из режима, но т.к. похоже, что паропроизводительность выбрана с запасом, вас это устроило.

Точно такого же можно было добиться, взяв пароген на размер-два меньше. Ему вообще бы не пришлось "микросливать" воду для удержания рабочей точки и вы бы даже не задумались о существовании этого форума.

AndryP
Цитата(Ashihara @ 15.3.2018, 10:50) *
На самом деле вопрос решается обычным гуглением на тему устройства и принципа работы электродных увлажнителей.

Микросливы - это увлажнитель поддерживает свой "КПД" на едином уровне. КПД в кавычках, потому как использовал в виде собирательного термина. Сейчас ваша настройка выводит увлажнитель из режима, но т.к. похоже, что паропроизводительность выбрана с запасом, вас это устроило.

Точно такого же можно было добиться, взяв пароген на размер-два меньше. Ему вообще бы не пришлось "микросливать" воду для удержания рабочей точки и вы бы даже не задумались о существовании этого форума.

Спасибо, значит я все правильно сделал в настройках. Вот я ожидал, что на форуме подскажут, но догадался сам. У Нордманн это самый младший увлажнитель в линейке. Действительно, мне нужен на 2 кг/час, 4 много. Но у Нордманн есть модель 2 кг/час, но ее отличие только в установке другой CF карты (вроде так называется в виде симки). Значит это просто настройка. Кстати, сразу вопрос, кто знает как его перевести на 2 кг/час? Сейчас у меня стоит в настройках просто 50% мощность.
Опять же вопрос конкретно про Нордманн.
Woodcuter
Цитата(AndryP @ 14.3.2018, 22:14) *
Я не погимаю откуда Вы такие неверные выводы делаете. Перечитайте, пожалуйста, мой вопрос. Я прекрасно понимаю что такое пар, что такое электроды и устройство парогенератора. Я вопрос задавал именно про микросливы. Естественно, всем эти управляет электронника. Речь о настройке, а не о терии генерации пара электродами.

P.S. Кто то сможет ответить мне на вопросы про опции по жесткости воды и по коэф. дренажа? Спасибо.


Скажем - так ЛордН - пытается донести до вас - что это режим его работы при увлажнении - соотвественно - если он будет увлажнят - у него данная функция должна работать.

Поэтому как наиболее простое решение - попробовать настроить режимы работы в определенных рамках времени - так что бы в "напрягающие" моменты он не работал.
Как правило для человека это "фаза засыпание" - и фаза "перед просыпанием" - соотвественно под себя настраиваете - что например с 23 - до 01 - он не работает - и например с 6 до 8. Катострофы от его "не работы" не произойдет.
AndryP
Цитата(Woodcuter @ 15.3.2018, 13:28) *
Скажем - так ЛордН - пытается донести до вас - что это режим его работы при увлажнении - соотвественно - если он будет увлажнят - у него данная функция должна работать.

Поэтому как наиболее простое решение - попробовать настроить режимы работы в определенных рамках времени - так что бы в "напрягающие" моменты он не работал.
Как правило для человека это "фаза засыпание" - и фаза "перед просыпанием" - соотвественно под себя настраиваете - что например с 23 - до 01 - он не работает - и например с 6 до 8. Катострофы от его "не работы" не произойдет.


Про дренаж я уже понял, что он должен быть. Я и писал в первоначальном сообщении о том, как минимизировать его, а не отключить совсем. Я выше написал о решении этой задачи, по крайней мере мне удалось кардинально снизить частоту этих микросливов. Дальше буду наблюдать за работой.
Спасибо большое всем за помощь. rolleyes.gif
LordN
Цитата
мне удалось кардинально снизить частоту этих микросливов.
меняя частоту слива, меняете режим "продувки" бачка парогена. в результате паровик будет работать на воде с большей засоленностью. следствие: увеличение скорости образования накипи на электродах и значительное сокращение срока службы бачка. можно конечно написать на бачке "факфуелэкономи" и покупать раз в неделю новый, но учитывая что 50 бачков стоят примерно 5000евро я бы задумался. но у богатых и умных свои причуды.
AndryP
Цитата(LordN @ 15.3.2018, 16:21) *
меняя частоту слива, меняете режим "продувки" бачка парогена. в результате паровик будет работать на воде с большей засоленностью. следствие: увеличение скорости образования накипи на электродах и значительное сокращение срока службы бачка. можно конечно написать на бачке "факфуелэкономи" и покупать раз в неделю новый, но учитывая что 50 бачков стоят примерно 5000евро я бы задумался. но у богатых и умных свои причуды.

А у Вас есть другие предложения? Ведь очевидно что Ваше предложение поменять увлажнитель еще более затратное по стоимости 15 бачков blink.gif
А сколько будет жить бачок этого не скажет никто, время покажет. Для статистики отпишусь. То что это расходник, знаю. Но спокойный сон стоит дороже rolleyes.gif
LordN
насколько я понимаю за ту местность где вы возможно находитесь, вода там не намного лучше чем в томске, а значит при максимально удачном стечении обстоятельств 6-12 бачков в год вам обеспечено.
Ashihara
Цитата(AndryP @ 15.3.2018, 12:56) *
Спасибо, значит я все правильно сделал в настройках.


Не факт. Лордн опередил меня. Работа электродного парогена не в режиме может оказаться очень затратной.
AndryP
Цитата(Ashihara @ 15.3.2018, 17:04) *
Не факт. Лордн опередил меня. Работа электродного парогена не в режиме может оказаться очень затратной.

Как можно определить оптимальный режим работы для Нордманн и как его настроить? В чем он должен выражаться? Например, слив/долив раз в 10 минут это нормально или нет? Или раз в час? Если кинете ссылку прочитать про оптимальную настройку парового увлажнителя, буду благодарен.
LordN
поставьте на дренажный насос какой-нить простенький софтстартер, м.б. это поможет снять шум.
но это - на свой страх и риск, а потом начнётся... smile.gif
AndryP
Цитата(AndryP @ 15.3.2018, 16:49) *
А у Вас есть другие предложения? Ведь очевидно что Ваше предложение поменять увлажнитель еще более затратное по стоимости 15 бачков blink.gif
А сколько будет жить бачок этого не скажет никто, время покажет. Для статистики отпишусь. То что это расходник, знаю. Но спокойный сон стоит дороже rolleyes.gif


Раз обещал, отписываюсь dry.gif Получилось использование с март-апрель 2018, ноябрь-апрель 2019. За это время бачок не менял, три раза его промывал лимонной кислотой. Настройки режимов, как я писал, автослив бачка раз в 12 часов. Микросливов нет. Единственный минус в том, что электроника Нордманн эти 12 часов считает не по астрономическому времени, а по физическому работы электродов. А иногда, достигнув насыщения, увлажнитель отключается. Соответственно, точка слива постоянно смещается вперед. Как доходит до 12 часов ночи, приходится снова перестраивать часов на 8. Но это примерно раз в неделю и не сложно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.