Господа специалисты, кто сталкивался с контроллерами Apogee Siemens

1) Есть контроллеры Power MEC 1201, 16DI, 4DO, 8AI, 4AO (Номер продукт 549-614).

2) Между собой контроллеры объединены через разъемы BLN в двухпроводную шину.

3) Далее это шина подключается к модему Siemens Trunk Interface II, - к его разъему PMD.

4) Далее модем Siemens Trunk Interface II через интерфейс RS-232 подключается к компьютеру, где развернута SCADA Desigo Insight.

5) На уровне SCADA в системных характеристиках интерфейс Trunk имеет тип соединения PII.


АРМу уже лет ~15 и сейчас стоит задача модернизации диспетчерского места на более современное при неизменной контроллерной части Apogee Power MEC. Читаю доки и не могу понять какой же все-таки интерфейс/протокол "висит" на разъемах BLN контроллеров Power MEC и подключается к модему Trunk Interface II. Структураная схема прилагается
Vasiliy
Это не LON.
Какая-то разновидность RS485 - скорость 19200, наименование клемм +,-,S.