Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вертилятор Ktex 50-25
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Миссия
Здравствуйте!
Вентилятор КTex 50-25 в связке с RKRD4e( Пятиступенчатый регулятор скорости)изначально работал.Многоуважаемые монтажники-вентиляционщики при установке вентилятора в систему отсоединили Пятиступенчатый регулятор. Пробовал подсоединять через ентот регулятор , вентилятор почемуто молчит . от двигателя (выходит пучек проводов (все маркированны U1,V1,W1,P1,P1,РАЗДВОЕННАЯ ЗЕМЛЯ, СОЕДИНЕННАЯ В КЛЕММУ U2,V2,W2). Не знаю куда тыкать раздвоенную клему от заземления, и СОЕДИНЕННую В КЛЕММУ U2,V2,W2? Еще болтается проводок заземления на корпус RKRD4e с клеммой под миниконтактор b6-30-10-F,в котором свободна парная ячейка, на какую сторону ее соединять на NO13 или NO14.
На колодке остались свободными контакты N и WL
На прямуЮ можно подклЮчать U1,V1,W1 , земля. И стоит ли?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Cabbage moths
Цитата
Скорость вентиляторов KTEX регулируется путем изменения напряжения с помощью 5-ступенчатого трансформатора.
Для защиты от перегрева используется внешнее устройство защиты U-EK230E производства Systemair.
Cabbage moths
Цитата
Скорость вентиляторов KTEX регулируется путем изменения напряжения с помощью 5-ступенчатого трансформатора.
Для защиты от перегрева используется внешнее устройство защиты U-EK230E производства Systemair.

Возможно, по этому, регулятор не стали подключать к вентилятору.
Миссия
Да нет. Просто трансформатор был соединен с вентилятором коротким проводом, что удваивало вес вентилятора. Поэтому эти полубоги при монтаже отсоединили трансформатор.
Cabbage moths
Не понятно, но ладно.
А как будете термоконтакты подключать к трансформатору ?
Миссия
В цвете
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Может кто знает куда оставшиеся 4е контакта расключать
Cabbage moths
Заземление вентилятора к заземлению регулятора.
U2-V2-W2 вентилятора никуда не присоединять.
P-P регулятора нельзя напрямую соединять с P-P вентилятора.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.