Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Утепление покрытия изнутри
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
Senchikhin17
Добрый день. Произвожу теплотехнический расчёт покрытия кровли с составом (изнутри-наружу): Гипсокартон, Пароизоляция, минераловатный утеплитель, воздушная не вентилируемая прослойка, железобетон, асфальтобетон.

Сколько читал интернет, везде советуют при утепление изнутри помещения покрывать пароизоляцией утеплитель и обеспечить воздушную прослойку между утеплителем и плитой.. Возможности снаружи утеплить нет.. Это стоянка открытая, бытовые помещения, над ней улица так сказать. Произвожу расчёт, точка росы всё же, как ожидалось, попадает между утеплителем и плитой. но расчёты паропроницания показывают, что зимнего периода не хватит для образования конденсата.. А как это дело выглядит на практике?
timmy
что в итоге рассчитываем? Подземную стоянку, надземную стоянку, бытовые помещения, еще что-то? Задача а мой взгляд поставлена не до конца.
Senchikhin17
Цитата(timmy @ 27.2.2018, 13:10) *
что в итоге рассчитываем? Подземную стоянку, надземную стоянку, бытовые помещения, еще что-то? Задача а мой взгляд поставлена не до конца.


Это надземная открытая стоянка. В которой встроены отапливаемые бытовые помещения. Получается это надземный 1 этаж, а сверху находится пространство открытой парковки, соответственно рассчитываем это как улицу.