Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Показатель компактности здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
john22255
Доброго дня!
Прошу совета в следующем вопросе:
Как правильно определить значение "показатель компактности здания" для энергетического паспорта?
Столкнулся с прямым противоречием:

в СП 50.13330.2012 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ указано:

Б.8 показатель компактности здания: Отношение общей площади внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему.

в СТО НОП 2.1-2014 Требования по составу и содержанию энергетического паспорта проекта жилого и общественного здания
указано:

6.3.6 Показатель компактности здания kкомп определяют по формуле
kкомп = Aогр.сум / Vот (1)
где Aогр.сум – суммарная площадь наружных ограждающих конструкций
здания, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и перекрытие пола
нижнего отапливаемого помещения, м2;

Какую же все таки площадь брать? площадь наружной поверхности ограждающих или площадь внутренней поверхности ограждающих?
Спасибо
lovial
Внутренней.
В процитированном Вами п. 6.3.6 речь идет об наружных ограждающих конструкциях, но не уточняется, по внутренней или наружной поверхности считать. А отапливаемая площадь (как и объем) считается по внутренним поверхностям...
john22255
Спасибо!