Здравствуйте.

Сегодня столкнулся с очень интересной записью в мануалах berker и jung.

Jung Reghe_3904
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Berker 75314021
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Что пишет мануал, нельзя параллельно соединять каналы диммера для увеличения мощности(для светодиодов и люминесцентных ламп)
Позвонив в представительство jung в России информация подтвердилась.

Но с практикой расходится, нагрузки(led лампы в люстрах) "сидят" на объеденных каналах диммера и все работает

Получается, что мы не правы, когда параллелим каналы для светодиодов?

Спасибо за ваше время.
leonid
Если нельзя,но очень хочется, то можно!

Делая подключения, не указанные в руководстве производителя, все возможные риски вы берете на себя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.