Привет всем знающим и умнейшим прошу содействия!
Нужно перепроверить решение правильно оно выполнено или нет?!Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Жилой дом 6 этажей
Подъездов-3 шт
Квартир в доме-36шт
В квартире- U-4 чел.N-5 приборов (все приборы имеют хвс)
U-144 человек  N-180 приборов
Унитаз-1шт
Ванна-1шт
Раковина-1шт
Стиральная машина (Автомат)-1шт
Кухонная мойка-1шт
Жилые дома один житель нормы
qo^c(0,2л/сек),q0 (9,1л/ч).
По таблице
Задача:Определить максимальные секундные расходы  хвс во всем доме? ( Для подбора диаметра, гидравлического расчёта, выбор насоса) в дальнейшем.
Перечитал СНиП 2.04.01-85,  СП 3013330.2012  Понял.Хотел бы просто понять правильно ли я его понял? Или нет? В итоге выполнил расчет:
Составил схему вооружился ручкой, калькулятором, листом в клеточку.Начал считать... Потратил минут 50 для подсчёта.
Ниже схема
Последовательно:
Определял вероятность действия приборов, находил коэффициент альфа при (PN) по таблице,Определял максимальный секундный расход в итоге получилось следующая картина:
Расход на стояках получился 0,534л/сек он одинаков для всех стояков.
Расход для участка Б-А соответственно 0,534л/сек. альфа 0,534 таблица
Расход для участка В-Б-А соответственно 0,742л/сек, альфа 0,742 таблица
Расход для участка Г-В-Б-А соответственно 0,916л/сек, альфа 0,916 таблица
Расход для участка Д-Г-В-Б-А соответственно 1,071л/сек, альфа 1,071
Расход для участка Е-Д-Г-В-Б-А
соответственно 1,215л/сек, альфа 1,215
Расход для участка Ж-Е-Д-Г-В-Б-А соответственно 1,35л/с  альфа 1,350

Думаю понятно объяснил!?




Монтажник-самоучка
Уточнение: секундный расход прибором q0=0,2л/сек
qhr,u cold=9,1л/час-наибольшего водопотребления потребителем. Ошибся в написании...
инж323
q общ=2.165 л\с на 144 чела и нормы 300 литров на нос суточного.
найдите тут прогу форумчанина "ssn" и быстро все посчитаете.
только холодная 1.432 л\с горячая 1.042 л\с
Монтажник-самоучка
Цитата(инж323 @ 11.2.2018, 20:11) *
q общ=2.165 л\с на 144 чела и нормы 300 литров на нос суточного.
найдите тут прогу форумчанина "ssn" и быстро все посчитаете.
только холодная 1.432 л\с горячая 1.042 л\с


Понятно в принципе разница небольшая в значениях. А что касается диаметров труб,гидравлического расчета,ГВС,общего потребления q tot,циркуляционного расчета отпишусь позже. Для меня принципиально решать без применения программ. Так лучше осваиваешь прочитанное. Понимаю что занимает время... Благодарю за содействие!